好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

首层12.40米高模板支撑脚手架工程施工设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

word专业整理

中建大厦工程首层12.40米高模板支撑脚手架

施工方案

编制:王海龙 审核:

编制日期:2006年9月2日

中建八局中建大厦项目经理部

学习资料 整理分享

word专业整理

目 录

一 工程概况 ......................................................................................... 3 二 模板设计 ......................................................................................... 3 三 模板安装 ......................................................................................... 3 3.1一般要求 ........................................................................................ 3 3.2柱模板 .......................................................................................... 3 3.3 独立梁和整体楼层结构模板: ...................................................................... 4 3.4模板的拆除 ...................................................................................... 4 3.5模板安装安全注意事项 ............................................................................ 4 3.6模板拆除安全注意事项 ............................................................................ 5 四 附件-计算书 ...................................................................................... 5 4.1扣件钢管楼板模板支架计算书 ...................................................................... 5 4.2 800*750梁模板扣件钢管高支撑架计算书 ........................................................... 14 4.3 500*900梁模板扣件钢管高支撑架计算书 ........................................................... 19

学习资料 整理分享

word专业整理

一 工程概况

本工程-0.080至+12.40高度T5-T15柱与核心筒体之间层高12.4米,见结构施工图。该处模板支撑按照以下方案进行实施。 二 模板设计

梁板模板采用1800×900×18夹板,支撑立柱采用Ф48钢管,方木楞为50×100

独立柱截面尺寸为Ф1600mm,柱净高11.5m,采用定型钢模板,分三次浇筑,加固体系见原模板方案。 楼板厚度为150和120,计算取150

梁截面较大为500*900和800*750,分别计算 根据计算确定(计算书附后):搭设高度6.4和12.4均按此要求搭设

板下立杆纵横向间距800,步距1800,模板下木方间距300;800*750梁下立杆纵向间距600,横向距梁边100,步距1800;500*900及其他尺寸的梁下立杆纵向间距800,横向距梁边100,步距1800,计算中木方抗剪不满足要求,可采取适当加密梁下横杆解决。 三 模板安装 3.1一般要求

安装模板时,高度在2M及其以上时,应遵守高处作业安全技术规范的有关规定。

具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受浇捣砼的重量和侧压力及施工中所产生的荷载。 构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎与安装和砼的浇筑及养护等工艺要求。 模板接缝应严密,不得漏浆。

遇有恶劣天气,如降雨、大雾及六级以上大风时,应停止露天的高处作业。雨停止后,应及时清除模架及地面上的积水。

楼层高度超过4米及其以上的建筑物安装模板时,外脚手架应随同搭设,并满铺脚踏板、张挂安全网和防护栏杆。在临街及交通要道地区,应设警示牌,并设专人监护,严防伤及行人。

施工人员上下班应走安全通道,严禁攀登模板、支撑杆件等上下,也不得在墙顶独立梁或在其模板上行走。 模板的预留孔洞等处,应加盖或设防护栏杆,防止操作人员或物体坠落伤人。

不得将模板或支承件支搭在门框上,也不得脚手板支搭在模板或支承件上,应将模板及支承件与脚手架分开。 在高处支模时,脚手架或工作台上临时堆放的模板不宜超过三层,所堆放和施工操作人员的总荷载,不得超过脚手架或工作台的规定荷载值。 3.2柱模板

柱模板的下端应有空位的基础和防止模板位移固定措施。

模板及其支撑等的排列布置应按设计图进行,柱箍或紧固木楞的规格,间距应按模板设计计算确定。

安装预拼装大块模板,应同时安设临时支撑支稳,严禁将大片模板系于柱子钢筋上,待四周侧板全部就位后,应随时进行校正,并紧固四个角步,按规定设柱箍,安设支撑永久固定。

安装预拼装整体柱模时,应边就位边校正边安设支撑。支撑与地面的倾角不能小于60°。

学习资料 整理分享

首层12.40米高模板支撑脚手架工程施工设计方案

word专业整理中建大厦工程首层12.40米高模板支撑脚手架施工方案编制:王海龙审核:编制日期:2006年9月2日中建八局中建大厦项目经理部学习资料整理分享word专业整
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1qzje84g8b1xep036fj71ujtp7zqyg019kw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享