好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统经济学原理习题全

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

PC?PD?520??P3?447.67MW

因为发电机D的边际价格最低,优先满足D发电,则:PD?400MW

PC?47.67MW

??PA?63.33MW所以,最优调度为:??PB?10MW47.67MW ?PC???PD?400MW母线1处的节点价格为:?1?15美元/MWh 母线2处的节点价格为:?2?12美元/MWh 母线3处的节点价格为:?3?10美元/MWh

(也可以从题6-7中最优调度的基础上进行,得出解一样)6-10解: 6-11解: 6-12解: 6-13解: 6-14解: 6-15解: 6-16解: 6-17解: 第七章发电投资 7-1解: 根据题意:

①总投资:400×1200× 每一年的纯利润:

7446×400=2978400(MWh) 2978400×9800×1.1× 2978400×

由此计算出的内部收益率(IRR):12%

② 如果要求投资期望实现的最低可接受回报率是13%

如果我们把价格精确个位则:我们先提高电能价格为32美元/MWh 按上面的计算原理同样可以得到下面的结果:

可以从表中看出:以32美元/MWh的价格可以满足题目的要求。 7-2解:

根据题意:10年后负荷因子下降15%,20年后负荷因子继续下降20% 则按照上面的计算原理可得: 此时的内部收益率(IRR):11% 7-3解: ①根据题意:

前10年电能价格为35美元/MWh,随后20年下降到31美元/MWh。 如表:

此时内部收益率(IRR):14%。

② 如果前20年电能价格为31美元/MWh,随后10年上升到35美元/MWh 如表:

此时内部收益率(IRR):12%。 综上分析:

①和②中虽然分别以35美元/MWh,31美元/MWh价格各自作用的时间都相同,可以因为发生的时间的先后顺序不同而造成的IRR不一样。原因是:内部收益率,就是资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的【折现率】。也就是说离投资发生的时间间隔越长,自然每一个单位数目折现到刚开始投资的百分比就越低。换句话说就是随着时间的增加,等值的单位价格也在不多变大。所以先高价再低价要比先低价再高价要好些。 7-4解:

根据题意,可以把投入的总资金和每一年的利润算出来。 总投入:200×850×

每一年的利润(根据表格中各自占得比例): 同样可以得下表:

满足要求,所以该公司是可以利用政府的优惠政策建设风场的。 7-5解:

首先技术方案A: 总投资:1100×600×

每一年的利润:0.8×600×8760=4204800(MWh)

4204800×7500×0.001× 4204800×

其次技术方案B: 总投资:650×600×

每一年的利润:0.8×600×8760=4204800(MWh)

4204800×6500×0.001× 4204800×

由上可知:两种方案的回报率均>12%,可是B方案的投资要小很多,所以应选B方案。 7-6解: 根据题意,

总投资:1000×400×

【5年前】0.85×400×8760=2978400(MWh)

2978400×9800×1.1× 2978400×

【5年后】0.45×400×8760=1576800(MWh)

1576800×9800×1.5× 1576800×

7-7解:

如果是维修以后还可以再工作25年(期望寿命30年) 表格如下:

此时的内部收益率>12%,满足题目的要求,投资可行。 这样的情况可以再维修以后继续运行。

同理:如果是在第15年发生,则如果是维修后可以继续运行15年的话,那这样的情况也是可以保证内部收益率>12%的。 第八章输电投资 8-3解:

输电所有者可以取得的最大输电价格为:

?T?MCA?MCB?25?17?8美元/MWh

8-4解:

在没有实现互联之前,A、B两地的电力市场处于鼓励运行状态,A点发电机发电量为PA?2000MW,B点发电机发电量为PB?1000MW,所以,边际成本价格为:

MCA?20?0.03?2000?80美元/MWh MCB?15?0.02?1000?35美元/MWh

此时输电价值为:?T?MCA?MCB?80?35?45美元/MWh

?MCA?MCB当A、B两地价格相等时,?

P?P?D?D?ABAB即??20?0.03PA?15?0.02PB

?PA?PB?2000?1000?PA?1100MW解得?

P?1900MW?B此时输电价值为零,将会有900MW的电量从B传向A,FBA?900MW 此输电价值与线路容量的关系函数过两点(45,0)、(0,900),确定函数为:

输电线路的边际价值随线路容量的函数变化关系: 8-5解:

由题6-4知,潮流在A-B母线联络线上输送最终会从B到A,所以,取潮流数量为FBA。 输电价值:

发电量用联络线上的潮流数量及本地负荷表示:

电力系统经济学原理习题全

PC?PD?520??P3?447.67MW因为发电机D的边际价格最低,优先满足D发电,则:PD?400MWPC?47.67MW??PA?63.33MW所以,最优调度为:??PB?10MW47.67MW?PC???PD?400MW母线1处的节点价格为:?1?15美元/MWh母线2处的节点价格为:?2?12美元/MWh母线3处的节点价格为:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1qyxk5vc820088t3x4ji0cqsi0v0jd00p8o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享