电力二次系统安全防护总
体方案
(标准、完整、实用、可修改)
整体解决方案系列
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号:FS-QG-83917
电力二次系统安全防护总体方案
General scheme of power secondary system safety protection
说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定
1总则
电力二次系统安全防护的总体原则是“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。 2安全防护方案
图1电力二次系统安全防护总体方案的框架结构 2.1安全分区
原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区(又称安全区Ⅰ)和非控制区(又称安全区Ⅱ)。
2.1.1生产控制大区的安全区划分 (1)控制区(安全区Ⅰ)
控制区中的业务系统或功能模块(或子系统)的典型特征为;是电力生产的重要环节,直接实现对电力一次系统的
第2页/共11页
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 实时监控,纵向使用电力调度数据网络或专用通道,是安全防护的重点与核心。
控制区的典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动控制系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输。该区内还包括采用专用通道的控制系统,如:继电保护、安全自动控制系统、低频(或低压)自动减负荷系统、负荷管理系统等,这类系统对数据传输的实时性要求为毫秒级或秒级,其中负荷管理系统为分钟级。 (2)非控制区(安全区Ⅱ)
非控制区中的业务系统或其功能模块的典型特征为:是电力生产的必要环节,在线运行但不具备控制功能,使用电力调度数据网络,与控制区中的业务系统或功能模块联系紧密。
非控制区的典型业务系统包括调度员培训模拟系统、水库调度自动化系统、继电保护及故障录波信息管理系统、电
第3页/共11页