清理好现场周围易燃易爆物品,备足灭火设备,设人看火,否则禁止作业。
4、焊接楼板边缘处钢筋或离外架密目网较近处钢筋时,要用竹胶板进行遮挡,防止焊渣掉落引燃密目网。
(六)明火作业
1、 使用电气设备和化学危险品,必须符合技术规范和操作规程,严格防火措施,确保施工安全,禁止违章作业。施工作业用火必须经保卫部门审查批准。领取用火证,方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。
2、 具有火灾危险的场所禁止动用明火。确需动用明火时,必须事先向主管部门办理审批手续,并采用严密的消防措施,切实保证安全。
3、 使用明火时应注意下列问题:
1) 现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准,任何人不准擅自使用明火。使用明火时,要远离易燃物,并备有消防器材。
2) 使用材料烧火时,要随时有人看管,不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。
3) 现场应设吸烟室,场内严禁吸烟。
4) 现场从事电焊、气焊的工作人员均应受过消防知识的教育,持有操作合格证。在作业前要办理用火手续,并配备适当的看火人员,看火人员应随身应有灭火器,在焊接过程中不准擅自离开岗
11
2020年4月19日
文档仅供参考
位。
(七)季节施工
1、暴雨前后,要检查工地临时设施、脚手架、机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨等现象,应及时加固修理,有严重危险的,立即排除。
2、高层建筑脚手架及易燃、易爆仓库和塔吊等机械,应设临时避雷装置,对机电设备的电气开关,要有防雨防潮设施。
3、现场道路加强维护。斜道和脚手板应有防潮措施。 4、冬季遇有雨雪天气,不可进行外架登高作业,施工现场清扫干净以后在进行施工。
5、雨季时要检查现场排水管道是否畅通,及时排出现场积水。
六、临时消防设施、临时疏散设施配备
1.灭火器配备情况
施工现场三区块根据消防源配备消防器材 仓库区:
1、仓库根据要求在室内各配备2个灭火器高度挂放在1.2m高,外面各2个灭火器,仓库存门口张贴 ”严禁烟火”等警示牌,且专人负责仓库的监管工作.
2、电焊、气割等工作均不得在仓库里进行。 生产区:
1、外架灭火器配备,每幢楼外架底下配2个灭火器。
12
2020年4月19日
文档仅供参考
2、灭火器必须全部灌满。
3、每幢楼每单元每楼层放2只灭火器。
4、每幢高层均设一根单独消防水管每层设一个接口。 5、楼层每层设一个消防水带和水枪头,专人负责监管工作。 6、电焊机及各大型机械均配1个灭火器。
7、木枋及废料堆放处设置2个灭火器且用警示牌示警。 8、在施工门口配备2个灭火器。
9、总配电间门口必须设置2个灭火器,警示牌示警,还须设置一个砂箱。
10、各幢楼的安全通道口需设置2个灭火器。 11、施工楼层及施工场地设置一条应急通道。 生活区
1、宿舍楼每幢每层设置4个灭火器。办公楼设置10个灭火器。
2、管理人员小食堂设2个灭火器。 3、职工食堂设置2个灭火器。 4、所有的灭火器必须用保险栓拴牢 2.消防给水系统配置情况
本工程设计同一时间内火灾发生次数为一次,室外消火栓系统用水量为10L/S,室内消火栓用水量设计为5L/S,消火栓系统总用水量为15L/S。
由于是临时消火栓系统,故按一股充实水柱到达任何部位考虑;
13
2020年4月19日
文档仅供参考
①、施工现场临时消防设置:
采用100mm焊接钢管为主管供施工及消防用。每根竖管每层设置室内消火栓,每栋高层设置1根竖管。室内消火栓设计采用19mm喷嘴,Ф65mm栓口,30m长水带。
本工程分区、分段设置水灭火系统,方便发生火灾时信息通报、联络及施救,但现场消防以高、低区方式设置:
以市政供水出水口为±0.00,按楼层高度分高区、低区,超过+55.00米为高区,低于+55.00为低区; 1#、2#、3#、4#、5#楼为第1消防段,6#、7#、8#楼为第2消防段;每个消防段各设置一个消防水池。
室外消防系统:
在给水管上引出DN65的支管作为室外消防给水点,设置消防栓,消防栓的间距按处/30米进行设置。每处各设置1个,以满足现场消防要求。在消防栓处设消防箱,并配备消防水带。室内部分消防由各栋号供水管网上取水,消火栓按每层设置一台,同时留一DN20取水口供楼层施工取水用。
栓布置间距不得大于30m,管径不小于65mm。
14
2020年4月19日
文档仅供参考
现场消防环网效果图展示
室内消防系统:
临时消防与施工用水由市政供水系统接入,临时高压系统综合供应。低区楼层平时从市政供水系统接入施工用水,高区楼层的施工或火灾时启动水泵加压。加压设备采用2台立式多级消防泵,型号为XBD13.3/25-100L,分别设置在5#楼北侧和7#、8#楼之间,具体位置详后附平面布置图。
施工楼层消火栓及二级配电箱布置示意图