好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工现场消防安全专项施工方案模板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档仅供参考

12 13 xx区项目施工图纸 xxx总公司关于施工现场消防管理的要求 三、施工现场组织机构及职责

1.组织机构图

2.组织机构职责

1、发布对\预案\应急处理程序的启动或撤除。 2、根据事故危险性质及规模,制定并指挥紧急情况时处理措施 3、决策快报、上报及求助的方式。 4、对存在或潜在的后果评估,决定灾后的补救措施。 5、配合并为事故调查处理提供条件。 1、对项目的消防安全工作负全面责任。 2、按照相关制度建立项目消防安全管理体系,合理设置消防工作管理人员。 3、管理并落实消防安全经费,确保及时投入,专款专用。 1、对项目消防安全负主要领导责任。 2、严格执行消防安全规章制度,组织制定消防安全目标和措施计划并贯彻落实。 3、组织实施消防安全专项方案和技术措施。 4、审查施工方案中涉及防火措施的内容,负责消防设施和重点防护措施的验收。 5、组织落实各项消防工作,完成各项考核指标。 6、组织并参加对项目管理和作业工人的消防安全教育。 7、积极配合事故调查组查明原因,做好火灾事故的善后和新闻危机的处理工作。 1、协助组长建立消防安全管理体系。 2、制定消防管理制度、现场消防方案和应急救援措施。 3、为现场提供消防技术协助。 1、组织现场人员对消防事故进行救援。 2、安排和疏散人员有序逃离事故现场。 3、协助组织机构和组长工作。 1、带领工人听从组织指挥和安排。 2、动员工人参加事故救援。 3、确保工人生命安全和项目的财产安全 。 1、准确迅速发现事故现场的火灾隐患,在保证自身安全的情况下,扑救初期火险。 1

2020年4月19日

组织机构 组长 副组长 项目总工 生产经理 分包和劳务 项目经理 义务消防队 文档仅供参考

2、熟悉项目各重点部位,熟练掌握消防设施的性能及操作方法。 3、发生火险时,可根据应急预案机动灵活地开展工作,做好报警、疏散人员、保护现场和维护稳定等工作。 4、义务消防队应经常开展消防演练,熟练掌握消防设备和工具,不断提高灭火技能。 四、施工现场重大火灾危险源辨识

危险源 危害程度 控制措施 配备火器材、防水材料及易燃材料(汽油)限量进现场、专人监管 所处施工阶段 基础、装饰装修阶段 主体、装修阶段 装饰装修阶段 防水施工 高 电气焊 高 动火审批、配备灭火器、动火人资格审查、落实动火环境 配备灭火器、油漆材料(汽油、漆料、稀高 料)单独存放、 调制油漆保持通风良好、照明灯具使用防爆灯、严禁吸烟 中 配备灭火器、保温材料分散堆放、进场材料严格验收、严禁吸烟 油漆作业 外墙保温层施工 生活临建 现场临电 食堂 装饰装修阶段 中 A级材料制作、安全电压线路、严查违章开工至竣工 电器及私拉乱接、配备灭火器 中 严格执行规范接线、接地保护、自动开关限制电流、配备灭火器 高 严禁使用液化石油气、 配备灭火器 、经常性防火教育 开工至竣工 开工至竣工 五、施工现场防火技术、管理措施

1.临时用房防火技术措施

1建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。

2 建筑层数不应超过3层,每层建筑面积不应大于300m。

3 层数为3层或每层建筑面积大于200 m

时,应设置至少2部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离

2

2020年4月19日

2

2

文档仅供参考

不应大于25m。

4 单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.Om;双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.5m。 5 疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。 6 宿舍房间的建筑面积不应大于30 m,其它房间的建筑面积不宜大于lOO m

7 房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m,房门的净宽度不应小于0.8m;房间建筑面积超过50 m时,房门的净宽度不应小于1.2m。

8 隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。 2.在建工程防火技术措施

(一)在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造,并应与在建工程结构施工同步设置,也可利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯。

(二)在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定:

1 耐火极限不应低于0.5h。

2 设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于1.5m;利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时,其净宽度不宜小于1.Om;用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道,其净宽度不应小于0.6m。

3临时疏散通道为坡道,且坡度大于25°时,应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。

3

2020年4月19日

2

2

2

文档仅供参考

4临时疏散通道不宜采用爬梯,确需采用时,应采取可靠固定措施。

5临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。

6临时疏散通道设置在脚手架上时,脚手架应采用不燃材料搭设。

7临时疏散通道应设置明显的疏散指示标识。 8临时疏散通道应设置照明设施。

(三)既有建筑进行扩建、改建施工时,必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住;非施工区继续营业、使用和居住时,应符合下列规定:

1施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

2非施工区内的消防设施应完好和有效,疏散通道应保持畅通,并应落实日常值班及消防安全管理制度。

3施工区的消防安全应配有专人值守,发生火情应能立即处理。

4施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育,告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法,同时应组织疏散演练。

5外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作,外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。

4

2020年4月19日

文档仅供参考

(四)外脚手架、支模架的架体宜采用不燃或难燃材料搭设,下列工程的外脚手架、支模架的架体应采用不燃材料搭设:

1高层建筑。 2既有建筑改造工程。 (五)下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网: 1高层建筑外脚手架的安全防护网。

2既有建筑外墙改造时,其外脚手架的安全防护网。 3临时疏散通道的安全防护网。

(六)作业场所应设置明显的疏散指示标志,其指示方向应指向最近的临时疏散通道入口。

(七)作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。 3.施工现场消防管理措施

在建工程要坚持防火安全交底制度。特别在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时,要有具体防火要求。 (一)机电设备

1、施工现场临时用电布线应采用满足”TN-S三相五线制”接零保护系统,总配电箱、开关箱必须设置漏电保护装置,做到”三级控制、二级保护”。

2、在变压器或总配电箱电源中性点设置接地,场区内设置不得少于三处的重复接地,各用电设备做好外壳接零、接地,各工作接地电阻不得大于4Ω;供电线路始端、未端必须重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻不应大于10Ω。

3、用电设备实行一机一匣一漏一箱制;不得用一个开关直接

5

2020年4月19日

施工现场消防安全专项施工方案模板

文档仅供参考1213xx区项目施工图纸xxx总公司关于施工现场消防管理的要求三、施工现场组织机构及职责1.组织机构图2.组织机构职责1、发布对\预案\应急处理程序的启动或撤除。2、根据事故危险性质及规模,制定并指挥紧急情况时处理措施3、决策快报、上报及求助的方式。4、对存在或潜在的后果评估,