北京奔驰改扩建工程员工活动中心
审批页
建设单位:介休市博创纳米材料科技有限公司
审核: 批准:
施工单位:山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司 介休诚信分公司
审核: 批准:
目 录
1、工程概况 .............................................................................................. 2 2、编制依据 .............................................................................................. 2 3、施工前准备工作及必备条件 .............................................................. 2 4、主施工方案 .......................................................................................... 3 5、技术、质量、安全要求 ...................................................................... 3 6、 成品保护 ............................................................................................ 4 7、质量记录 .............................................................................................. 4 8、安全消防措施 ...................................................................................... 4 9、环保与文明施工 .................................................................................. 4 10、质量保证措施 .................................................................................... 4 11、安全保证体系 .................................................................................... 5 C{ 24586 600A 怊 21992 55E8 嗨n
页脚内容 北京奔驰改扩建工程员工活动中心 附表1:电缆线路图 ................................................................................. 5 附表2:工器具明细表 ............................................. 错误!未定义书签。 附表3:电缆线路图 ................................................. 错误!未定义书签。
博创1、工程概况
本次施工敷设ZRA-YJV10KV-3×120高压电缆两根,全长约2500米,敷设方式为桥架敷设,起点位于安泰电厂高压总配电室、机焦厂35kv高压配电室,途经万管线旁安泰机焦厂外线及机焦厂厂区化产区,利用厂区原来桥架桥架敷设,至介休市博创纳米科技有限公司1#2#车间变配电室。 2、编制依据
2.1 太原市华特森环境技术有限公司绘制的电气图纸 2.2 电气装置安装施工及验收规范
2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》
2.4 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 2.5 《建筑施工高处作业安全施工规范》JBJ80-91 3、施工前准备工作及必备条件 3.1 施工人员安排
施工总指挥 1人 技术负责人 2人 记录员 1人 电工 3人
U35664 8B50 譐26819 68C3 棃21014 5216 刖=}31646 7B9E 箞*
起重 2人 力工 20人 3.2 施工人员必备条件
3.2.1参加施工人员都应受过三级安全教育,经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。
3.2.2 熟悉施工图纸及施工现场环境。
3.2.3 对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.。 3.3 工器具见附表1
放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、绳子、绳套、三脚架等。
3.4 施工前检查工作
3.4.1 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 3.4.2 电缆是否完好。
页脚内容 10kv电力电缆敷设施工方案
北京奔驰改扩建工程员工活动中心 3.4.3 施工工器具是否齐全。 3.4.4 施工环境是否存在不安全因素。 4、主施工方案
4.1电缆敷设的脚手架搭设符合规程、牢固可靠;桥架验收合格,其内部杂物清理干净;电缆按型号、规格到现场后,电缆堆放区域10米内无明火或易燃易爆物。
4.2 规划电缆敷设路线图(见附表1) ,根据路线图结合现场实际情况来安排部署人员到位。在电缆的起点和终点或者关键部位上安排专业电工操作,其他地方就由非电专业人员操作,由专业技术人员现场统一指挥。
4.3 作业人员全员必须接受施工技术交底并办理交底签证手续及厂部作业证。 4.4施工流程
38428 961C 阜32092 7D5C 絜 38343 95C7 闇n30306 7662 癢 23331 5B23 嬣
电缆运输 电缆盘布置、开盘检查 机具布置 10KV高压总配电室附近,电缆桥架每间隔4.5 根据现场情况,将电缆盘支放在距
3-4米布置一个水平电缆放线滑轮,弯道上固定一个转弯电缆放线滑车,调高处固定一个调高滑车(WX-150型)。另在现场增设两个脚手架,施工人员可以借助脚手架施工。 电缆展放 街头制作及附加安装 电缆敷设 4.6 电缆敷设采用滑轮牵引,逐级敷设方式。电缆的牵引可分两级或多级牵引,由一根牵引绳做主牵引,控制电缆的主方向,根据现场情况,可增加副牵引。因现场不具备施工条件,主桥架至主装置楼桥架未沟通,至配电室部分的电缆暂存放在附近,并做好电缆的防护工作。
4.7 在10KV电缆桥架与其他电缆桥架搭接处,因电缆的弯曲半径小于电缆15倍直径,估在搭接处电缆敷设应留有余量,使其自然敷设在桥架外。 4.8原来桥架上盖板在敷设前进行揭开,敷设完毕后恢复。
5、技术、质量、安全要求
5.1 电缆敷设前参考电缆敷设明细表仔细校对电缆型号、规格,是否符合图纸要求。用摇表(2500V)测量,电缆绝缘电阻大于1兆欧。
5.2 在放线架处、各转角都需配备一台对讲机,以便随时联络。
5.3 搬运电缆时,不应使电缆松散及受伤,电缆盘应按电缆盘上箭头所指方向滚动。 5.4 在拆除原桥架盖板时应注意以下几点:
5.4.1 盖板不应存放在桥加上,防止因风力大,掉落砸伤人。 |28520 6F68 潨634771 87D3 蟓26734 686E 桮N(
5.4.2 在摘除过道盖板时,过道处应有专人监护。 5.4.3 电缆敷设完毕后,应及时盖好盖板,并安装好卡扣。
5.5 电缆用人工牵引搬运,搬运人员要站在电缆的同一侧。电缆搬运时一定要听统一号令、统一步伐,速度要均匀,严禁奔跑。
5.6 垂直运输时电缆的前端要有绳索牵引以防止电缆突然坠落伤人。
5.7 展放过程中,要用放线架顺直展放,杜绝使电缆产生扭劲,每一处工作人员应严密监视电缆敷设情况,一旦有问题应立即停止牵引,并报告指挥、技术人员,待问题处理后,才继续展放。
页脚内容 北京奔驰改扩建工程员工活动中心 5.8 电缆进入配电室内终端处时,要保证足够的预留长度。
5.9 电缆敷设完毕,应组织人力进行整理、固定。电缆弯曲半径不小于15倍电缆直径。 5.10 电缆敷设必须符合以下规定:有明显机械损伤的电缆严禁敷设,电缆敷设时,应防止电缆之间及缆与其他硬物之间的磨擦;电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损 5.10 在高空桥架上面的人员要有足够的照明,必须配备和正确使用安全带。
5.11 电缆敷设水平段每隔800mm绑扎一道,垂直段每个支架上绑扎一道,拐弯处每200~300mm固定绑扎一道,在控制盘前300~400mm固定绑扎一道,在接线盒前150~300mm固定绑扎一道。 6、 成品保护
6.1 室内沿电缆沟敷设的电缆施工完毕后应立即将沟盖板盖好。 6.2 电缆敷设完毕后,若暂不做头应将电缆头包扎严密,防止电缆受潮。
6.3 室内沿桥架或托盘敷设电缆、宜在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其它专业施工时损伤电缆。
6.4 电缆两端头处的门窗装好,并加锁,防止电缆丢失或损毁。 7、质量记录
7.1 电缆产品合格证。
7.2 电缆绝缘摇测记录或耐压试验记录。
m31199 79DF 租22885 5965 奥23162 5A7A 婺
8、安全消防措施
8.1 所有施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,穿绝缘鞋。2米以上高空作业时,必须系好安全带。脚手架上作业时,探头板两端必须固定牢固。梯子上作业应有专人看护并有可靠的防滑措施。 8.2 现场施工大部分在焦厂化产区,严禁吸烟,各种油料、漆料要按规定地方堆放,设专人看护。 8.3 带电作业,需两人以上进行,穿绝缘鞋,防止触电,并备齐安全用具。
8.4 参加调试工作人员始终要两人以上进行,佩带好各类防护用具,确保安全。调试中出现问题,要先切断电源,再检查设备情况。
8.5 送电必须两人以上进行,确认所要通电的开关后,专人操作,一人监护,听从统一指挥。 8.6 在送电和调试工作中,严禁非调试人员在次施工,调试好的设备,无关人员不得随意乱动。 8.7 设备通电调试前,室内要设置相应的消防器材。
8.8电缆敷设时注意原来桥架上的电缆,做到不伤害,不破坏,确保原有电缆正常运行。 9、环保与文明施工
9.1 施工人员在工地期间不准喝酒. 9.2 施工现场要做到活完场清。
9.3 使用机具保持机况良好,机容整洁。 10、质量保证措施
10.1 运用全面质量管理方法,提高质量意识,坚持自检和专业检查相结合的原则,精心施工、确保质量、竭诚服务、持续改进,加强施工全过程的质量管理,做好质量预控,必须使工程质量合格率达100%。
10.2 施工过程中认真贯彻和严格执行公司颁布的质量手册和质量体系程序文件汇编中的有关内
页脚内容 北京奔驰改扩建工程员工活动中心 容,以确保质量体系的正常运行。
10.3 施工人员应认真学习图纸、规程规范及施工方案,并严格按图纸、规程规范施工。 21376 5380 厀 27627 6BEB 毫32539 7F1B 缛40491 9E2B 鸫38259 9573 镳33516 82EC 苬
10.4 施工中要充分发挥质保体系的作用,做好A、B、C三级质量控制点,各质保人员应及时到岗,严格执行质保手册规定的控制点进行检查,加强各质检部门对质量的控制。
10.5 质检人员应加强质量监督作用,行使质量否决权,杜绝不标准、不规范的施工。建立完善的质保体系,以明确责任。
10.6 放电缆钱召开现场碰头会,敷设前与机焦厂负责人协调沟通,由项目技术负责人对工作情况做出总结,做出分析,找出问题,并提出解决问题的办法,以工作质量保证工程质量。
10.7 施工中合理安排上下道工序的衔接,严格执行自检、互检、专检制度,分部分项工程的施工质量。
10.8 各级质检人员要跟踪检查,发现问题立即纠正,行使质量否决权。 11、安全保证体系 附表1:电缆线路图 施工总指挥:王守信 附表2:工器具明细表 序号 名称 数量 1 安水平线滚子 质70 调资度料2 全垂直线滚子 检6 员员员员3 绝缘摇表 1 赵王蔡杨4 志对讲机 5 守文忠义庆28243 俊便携式扩音器 盛5 6E53 湓X% {J25564 63DC 揜施工队长:武志强 = 5 6 放线钢卷尺 1 7 钢锯 2 8 梯子 3 9 安全带 60 10 电缆牵引头 p26010 659A 斚30391 76B7 皷37812 93B4 鎴 =35218 8992 覒y 1 24140 5E4C 11 滑轮 3 页脚内容 幌1e@36642 8F22 輢31368 7A88 机焦厂35KV 高压配电室 勇技术 员 刘 建军 型号 6m 240 1t
10KV高压电缆敷设施工方案



