好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工地试验室建设方案终板

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程

工地试验室建设方案

安徽水利开发股份有限公司

305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程01标

2016年12月18日

目录

一、试验室人员配置 二、试验室驻地建设

三、试验室各功能区具体布置情况 四、工地试验室试验检测业务范围表 五、试验室各功能室主要仪器一览表(附件) 六、试验室各项管理制度 七、试验室建设进度计划 八、结语

后附:试验室平面图 一、编制依据

1、招投标文件

2、皖交质监局〔2012〕6号文

二、试验室人员配置

(1)工地试验室人员配备的原则

①工地试验室根据合同的要求合理配备试验检测人员。

②工地试验室主任和技术负责人必须持有交通部质监总站颁发的《试验检测工程师证书》专业覆盖CGQ,其他试验人员必须持有省级交通质监机构颁发的《试验检测员证书》专业覆盖CGQ。试验报告的签发和审核人员必须持有试验检测工程师证书,并经由母体检测机构授权。

③工地试验室应建立试验人员管理档案和台帐,重视对试验检测人员的培训,档案内要记录理论学习、技能培训、考核的有关资料

(2)试验室人员配置标准

①我部根据建设项目规模和投标承诺,参考交通运输部的有关规定,结合自身特点,配置检测工程师2名,具有中级技术职称,具有10年的试验检测经验。试验员3名,持试验检测员证。辅工若干。

序号 1 姓名 性别 出生年月 1978.12 学历和专业 南京交通高等专科学院,港口及航道工程 昆明理工大学,交通工程 安徽交通学院,公路工程试验与检测 滁州职业技术学院,建筑装饰 安徽交通学院,公路监理 职称 工程师 检测人员证书编号 (公路)检师1031512CG (公路)检师1245959C (公路)检员120224G (公路)检员113419CG (公路)检员100353GQ 从事试验 检测年限 15 李献全 男 2 何勇 男 1982.10 工程师 13 3 潘阳 男 1987.09 检测员 6 4 许炳山 男 1987.10 检测员 7 4 杨光 男 1988.06 检测员 7 ②母体检测机构名称:安徽江河工程试验检测有限公司 母体试验室等级及编号:公路工程乙级 皖GJC乙042

三、试验室驻地建设

1、工地试验室选址

工地试验室选址由试验室负责人在进场前组织相关人员按照安全和管理要求进行调

查,确定选址方案后,报建设单位审查 。

我项目部根据皖交质监局〔2012〕6号文,结合本工程施工建设的实际情况,对我部工地试验室进行了合理、有效、标准的规划。交通便利,通信便捷,满足办公、试验操作等标准化要求。

(1)安全要求

①避开取土、弃土场地。

②避开高压线路及高大树木,与通讯线路保持一定的距离。

③办公生活区采用封闭式管理,有固定的出入口。出入口处设置大门,配备专职保卫人员,制定专门的管理制度。

(2)管理要求

①靠近现场,管理方便,不受施工干扰。 ②交通便利,尽量靠近公路。

③通信畅通,满足施工单位办公自动化要求。 2、 工地试验室硬件设施标准 (1)工地试验室硬件设施内容

工地试验室按照投标文件、合同文件有关承诺,规范用房及场地建设。试验室除了要有便利的交通条件、通电、通水、通电话外,具备信息化办公管理条件。试验室用房面积不少于285㎡。试验室用房坚固、安全、耐用,并满足工作要求;

办公区和生活区内均应配置必要的消防安全器具,工地试验室应根据危险源配备相应的灭火器和砂箱,合理分布在各功能室外,灭火器悬挂离地一定高度或置灭火箱。试验室建立安全、卫生管理制度,落实专人维护和保洁;工地试验室各试验场所面积最低要求宜不小于下表所列。

工地试验室各试验场所面积最低要求(皖交质监局〔2012﹞6号文)

检测功能区类授权负人员别 责室 室 室 室 测室 室 室 室 凝土室 资料留样现场检土工集料水泥水泥混沥青化学标养力学沥青室 混合分析室 料室 室 室 面积要求10 (m) 25/人 20 20 20 20 15 20 25 20 25 20 20 35 注:(1)各功能区之间必须具有有效隔离措施,避免开展试验时相互干扰。 (2)有温、湿度要求的功能区必须安装必要的温、湿度控制设备。 (3)工地试验室必须做好必要的安全和环保措施。

我部试验室分办公区域与功能室,办公区域包括办公室和档案室。功能室分为养护室、力学室、混凝土室、集料室、水泥室、土工室、留样室、化学分析室、、沥青室、沥青混合料室、现场检测室及档案室。试验室总占地面积333.0m2,试验室采用轻钢结构板房建筑,白色墙面,地面瓷砖铺砌。各功能区具体面积如下:

检功能授权负区类责室 别 员室 面积要求21.6 (m2测人水泥沥青现场检集料化学分力学资料室 留样室 土工室 水泥室 混凝沥青室 混合标养室 测室 室 析室 室 土室 料室 27 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6 27 21.6 27 21.6 21.6 36 ) 合计:333.0㎡ (2)做好检测室的合理布局,试验室功能室布局应符合以下原则

①一个试验项目需要使用多个功能室的,功能室之间距离不宜太远。功能室室内设备本着优化试验工作流程、减少人流与物流的交叉、整体摆放和谐美观等原则进行平面布局

布置。

②试验过程产生振动的功能室宜设置在一起,对于安设有精密仪器的试验室应与产生震动、高热仪器的试验室保持一定间隔,避免互相干扰。

③设备按照设备使用说明书或试验规程相关要求进行安装。对基础有要求的设备浇筑混凝土基础,在试验室建设时根据布局预留基座,基座顶面应保持水平,设备就位调平后采用地脚螺栓与基座固定,设备离墙至少保持70cm距离。对基座有隔振要求的,设独立的混凝土台,并在地面与台座间设橡胶垫。

④操作台高度应控制在70cm~90cm之间,台面宽度为60cm~80cm之间,台面宜采用光洁、耐磨、耐腐蚀的材料。台下可根据操作台结构设置储物隔柜,储物隔柜立面应采用统一材料遮挡,保持美观。

⑤沸煮箱宜用外箱罩住,外箱上接一直径大于8cm的塑料管通向室外;或与其它水泥试验设备分开放置。

⑥对有环境条件要求的功能室,配置相应设施,如喷湿装置、温控装置、抽湿装置等。对有环境条件要求的区域应有环境条件要求标识及限入标识。配备至少一个温湿度表,按规定记录仪器使用(运行)和温湿度记录,加强对环境条件的监控。对于空间较大的功能室应在房屋对角位置布设不少于两个温湿度表。

⑦各功能室均设置自来水水池,水池布置应适用、美观。水泥试验室、土工室、混凝土试验室等应加设沉淀池,防止污水直接排出而淤积管道。各功能室电源插头应高出地面100cm以上,防止冲洗时进水漏电。

⑧标准养护室配置全自动温湿设备,室内设置两个温湿度表,悬挂于室内对角位置上。地面上要设置环形水槽,便于室内水排向室外(图A-48)。标准养护室内设置的试件养护架,应具有一定的刚度条件,分层搁架应镂空处理,保证试块养生效果,每个养护架用大写英文字母编号,试块登记出入库记录台帐(图A-49)。

⑨资料室应配备专用金属柜,应具备防潮、通风条件。 (3)试验工作环境应符合下列要求

①对水泥、混凝土、砂浆等试验在成型、制作、养护时的环境条件应根据现行有效的标准规范要求严格控制。

②相邻区域的工作不相容时采取有效的隔离措施。

工地试验室建设方案终板

305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程工地试验室建设方案安徽水利开发股份有限公司305省道阜阳王店至阜南长安段改建工程01标2016年12月18日目录一、试验室人员配置二、试验室驻地建设三、试验室各功能区具体布置情况四、工地试验室试验检测业务范围表五、试验室各功能室主要仪器一
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1qm8q4mf5q0cqsi0v0jd0weks4q8jb00ntq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享