好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压力开关检修作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Q/CDT 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司企业标准

Q/CDT-ITKTPC RK-BT- - —2009

压力开关检修作业指导书

编写 版次 负责人或技术员签字 日期 校对 队长或专工或技术员、班长签字 日期 批准 点检员签字 日期 1

2009-01-01发布 2009-01-01实施

内 蒙 古 大 唐 国 际 托 克 托 发 电 有 限 责 任 公 司 发布

压力开关检修作业指导书

1、范围

1.1目的和范围

1.1.1目的:规范作业行为, 对检修作业工序、步骤及安全技术关键点给予必要的指导,避免出现质

量事故。

1.1.2 范围:本指导书适用于压力开关检修。 1.2缺陷分析

1.2.1 压力开关线路接线松动; 1.2.2 压力开关接线错误;

1.2.3取样管路及连接件松动,介质泄露; 1.2.4取样管路及连接件堵塞; 1.2.5 一、二次门未打开;

1.2.6 压力开关排污门不严或未关闭; 1.2.7压力开关定值设置错误; 1.2.8 压力开关定值跑;

1.2.9 压力开关内部原件损坏;

1.2.10 DCS系统组态错误或被误强制; 1.2.11压力开关接线短路或断路; 1.3检修内容 压力开关检修。 1.4 可行性分析

1.4.1对开关进行检修,经设备部热控点检及班内成员分析该项工作在解除所带设备连锁、保护或在DCS系统内将测点强制为正常值后,不会发生设备误动事故。 2.本指导书涉及的技术资料和图纸 2.1.1:压力开关结构图(见附页) 2.1.2:就地接线盒接线图 2.1.3:DCS开关量点表 3、安全技术关键点 3.1 安全关键点:

3.1.1作业前检查开关位置附近是否存在高温高压设备,必要时穿防烫服,附近高压设备有泄漏时严禁作业;

3.1.2检查工作环境是否存在易燃易爆物品,使用铜质工具;

3.1.3检查作业部位上下方是否存在交叉作业,若存在交叉作业设专人监护,并做好防高空落物及高空坠物措施,例如正确佩戴安全帽、使用工具袋、不上下抛掷工具等;

3.1.4使用脚手架必须经验收合格方可使用,高空作业必须正确佩戴安全带;

3.1.5作业部位附近有腐蚀性物质时,做好防护措施,如穿防护服、戴防护手套等,开关所测量的管道内介质为有腐蚀性的物质时,必须做好防护措施,如戴防护眼镜、穿防护服、戴防护手套等措施,必要时进行系统隔离;

3.1.6使用梯子前检查梯子是否完好,角度使用正确,设专人扶梯子;

3.1.7作业前核对压力开关取样管路是否还带有其它开关或变送器,如果有则应检查核实是否带有联锁、保护、调节等,采取安全可靠隔离措施。

3.1.8检查一、二次门是否有异常,必须在完全隔离的情况下进行。 3.1.9压力开关安装支架还上还有其它设备时,工作前需核实设备标牌及管路,确认无误后开始工作,

对于不能确定的设备严禁检修。

3.1.10接线盒内接线还有其它接线时核实其它接线作用,是否带有联锁、保护、调节等,采取安全可靠隔离措施。 3.2 技术关键点

3.2.1正确进行压力开关定值设定; 3.3风险分析及控制措施 序可能导致的事过程活动 号 故 1 2 3 4 各类检修作业 人身伤害、设备损坏 人身伤害、设备损坏 人身伤害、设备损坏 人身伤害、设备损坏 人身伤害、设备损坏 人身伤害、设备损坏 人身伤害、设备损坏 人身伤害、设备损坏 危险源 无票作业 安全措施执行不到位 开工前未进行交底 开工后随意变动安全措施、扩大检修范围 工作中失去监护 工作时间超出批准完工的期限 试运时工作人员未撤至安全地点 完工后未检查、清理检修现场 高处作业区的平台、走道、斜布道未按要求装设防护栏杆及踢脚板、安全立网装设不齐全 高处作业区域内的孔洞、沟道未装设盖板或防护栏杆、安全网 高处作业 高处坠落 高处设备如钢梁、管道等,需作业人员行走的方向未设水平安全防护绳 高处作业垂直攀登时未设置安全自锁器、速差自控器 高处作业不系安全带或不正确使用安全带 六级风以上进行高处作业 高处坠落 高处作业未穿防滑鞋 现有控制措施 开工前必须按规定办理工作票手续 开工前,工作许可人和工作负责人共同到现场检查安全措施的执行情况 必须严格执行交底制度 必须经工作许可人和工作负责人双方同意 工作负责人因故离开工作现场,必须指定能胜任的人员临时代替或办理工作负责人变更手续 必须按规定办理工作票延期手续 工作负责人在检修设备试运前必须将全体工作人员撤至安全地点,然后持票交工作许可人 必须按规定清扫整理检修现场 5 6 7 8 9 高处作业区的平台、走道、斜布道必须按要求装设防护栏杆及踢脚板 10 高处作业区域内的孔洞、沟道必须装设盖板或防护栏杆、安全网 高处设备如钢梁、管道等,需作业人员行走的方向装设水平安全防护绳 高处作业垂直攀登时必须设置安全自锁器、速差自控器 高处作业必须按规定系好安全带 在6级及以上大风、暴雨、打雷、大雾等恶劣天气应停止露天高处作业 布道设防滑条 施工人员穿防滑鞋 11 12 13 14 15 高处作业 16 17 18 19 安全带的使用 物体打击 高处作业人员衣着不灵便 高处作业不使用工具袋 使用前不进行检查 安全带栓挂不正确 高处坠落 使用不当 施工人员穿着灵便的工作服 高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放 使用前应仔细检查绳带及卡环完好 安全带应高挂低用,应栓挂在牢固可靠处 严禁把卡环随意卡在金属梁或板的边缘,挂于倒链上,挂于尖锐棱角处,低挂高用 作业高度在4m以上,必须架设和张挂安全网 20 21 22 安全网的23 使用 24 25 26 27 28 29 30 31 32 翻倒 翻倒 翻倒 意外翻倒 33 34 35 36 37 38 39 40 41 梯子的使用 翻倒 翻倒 翻倒 翻倒 翻倒 翻倒 翻倒 物体打击 翻倒 抛掷工具或物料 使用不当 无人扶助 在配电室工作使用无绝缘防护的梯子 爬梯不当 垂直交叉作业层间未设严密、牢固的防护隔离措施 交叉作业 物体打击 未经有关部门同意而任意拆除安全防护设施 安全防护设施移动、拆除后未及时恢复 交叉施工时上下投掷物料 放置不当 滑倒 高处坠落、物体打击 严禁将网拉过带角或尖锐物体的表面 使用不当 严禁人员跳入安全网内或将物体投入网内 严禁在网内或网下堆放设备或物品 严禁焊接火花或其他燃烧物落入网内 垂直交叉作业层间装设严密、牢固的防护隔离措施 加强过程的监督检查 加强过程的监督检查 交叉施工时严禁上下投掷物料 倾斜角度一般为60度左右 梯角底部应有防滑措施 若梯子架于通道上或门边,应安排一人在梯下看守,以防梯子被意外的翻倒 严禁将梯子靠在玻璃、电线或其他不稳的物体上 梯子上有人作业,梯下应有人扶助监护 靠电气设备应使用绝缘的梯子 使用金属梯子应采取防感电措施 爬梯时,应面向梯子,双手紧握梯柱,不允许手中持物 当站在梯子上工作时,应一手扶梯一手工作,否则应使用安全带 严禁两人同登一梯 严禁抛掷工具和物料 人字梯须具有坚固的铰链和限制开度的拉链 工作方式不当 42 43 44 45 46 47 48 49 50 手持电动51 工具的使用 52 53 54 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 未定期检验 使用手持电动工具应定期检验合格 外壳、手柄是否完好无损 电源线是否完好无损 电源插头是否完整无损 工具转动部分是否转动灵活、轻快、无阻滞现象 保护线连接是否正确、牢固可靠 使用砂轮前,检查砂轮有无裂纹及其他不良情况 砂轮应装有钢板制成的防护罩,禁止使用没有防护罩的砂轮 不熟悉电气工具和用具使用方法的工作人员不准擅自使用 使用时应按有关规定接好漏电保护器和接地线 若电源开关、线轴装有漏电保护器时,电动工具可以不带漏电保护器 使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或转动部分 使用前未检查 使用不当 在梯子上使用电气工具,应做好防止感电坠落的安全措施 在使用电气工具工作时,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源 使用砂轮研磨时,应戴防护眼镜或装设防护玻璃 用砂轮研磨工具时,应使火星向下飞,不可用砂轮侧面研磨 电气工具和用具的电线不准接触热体 55 触电 56 57 58 手持电动59 工具的使用 60 61 62 63 64 65 电火焊作业 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 触电 在容器内作业无防护措施 违反操作规程 电源线及灯具绝缘不好,电线破损 临时使用的电源线未架空 导线短路 电气工具和用具不要放在湿地上 避免载重车辆和重物压在电线上 湿手不准从事接引电源工作 加强现场监督检查,同时使用漏电保护器 临时使用的电源线要架空且不小于1.8m 行灯电压不准超过12V 穿干燥的工作服,站在橡胶绝缘垫上,穿绝缘鞋 外设可看见、听见焊工工作的监护人并应设开关 电焊钳应为绝缘软导线,电焊线用绝缘良好的皮线,接头要有可靠绝缘处66 67 窒息 触电

压力开关检修作业指导书

Q/CDT内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司企业标准Q/CDT-ITKTPCRK-BT--—2009压力开关检修作业指导书