字节时间) 字节时间) 地址码:地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都具有唯一的地址码(1-255),并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机发送的地址码表明回送的从机地址。

功能码:功能码为每次通讯传送的信息帧的第二个数据帧,告诉子机执行相应功能。本模块利用了两个指令从主机获取要执行的任务及提供的服务。

功能码 定义 03H 读数据 06H 写单个寄存器(遥控) 数据区:数据区是根据不同的功能码而不同。数据区可以是实际数值、设置点、主机发送给从机或从机发送给主机的地址。不同的数据区存储了控制器的不同工作状态及工作参数。如附录地址列表所示。

错误校验码(CRC码):主机或从机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时,由于电子噪声或其他一些干扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或从机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验采用CRC-16校验方法,占两个字节,低字节在前。

通讯前需确定您的通讯网络所使用的通讯速率及信息格式,如下所示,在参数设置状态下进行。

波特率:9600,1位起始位,8位数据位,2位停止位,无校验。

三、 智能控制器内部信息地址列表

地址 地址 字数描 述 功能码 单位 (WORDS) (DEC) (HEX) 32 20 1 常用AB线电压 3 V 33 21 1 常用BC线电压 3 V 34 22 1 常用CA线电压 3 V 35 23 1 备用AB线电压 3 V 36 24 1 备用BC线电压 3 V 37 25 1 备用CA线电压 3 V 38 26 1 A相电流 3 A 39 27 1 B相电流 3 A 40 28 1 C相电流 3 A 41 29 1 功率 3 kW 42 2A 1 电能 3 kWh 故障标志1 43 2B 1 低字节 3 -- BIT7=1 --备用缺相 BIT6=1 --备用欠压 BIT5 --空 BIT4=1 --备用过压 BIT3=1 --常用缺相 BIT2=1 --过流 BIT1=1 --常用欠压 BIT0=1 --常用过压 高字节未用 故障标志2 BIT7 --空 BIT6 --空 常用和备用脱44 2C 1 BIT5 --空 3 扣仅应用于CB级产品 BIT4=1 --备用合闸 BIT3=1 --常用合闸 BIT2=1 --故障锁定 BIT1=1 --备用脱扣 BIT0=1 --常用脱扣 45 2D 1 转换次数 3 次 46 2E 1 故障记录 年 3 年 47 2F 1 故障记录 月 3 月 48 30 1 故障记录 日 3 日 49 31 1 故障记录 时 3 时 50 32 1 故障记录 分 3 分 故障记录 故障类型 0x0001 常用欠压 0x0002 常用过压 常用和备用脱3 0x0004 常用脱扣 扣仅应用于CB级产品 0x0003 常用断相 51 33 1 0x0005 备用欠压 0x0006 备用过压 0x0007 备用断相 0x0008 备用脱扣 0x0009 过流 52 34 1 故障记录 故障值 3 A/V 合闸位置 WTS-D800~50003 0x0002 备用合闸 系列没有双分位置 0x0001 常用合闸 53 35 1 0x0004 双份位置 54 36 1 转换延时(0~255S) 3,6 秒 55 37 1 返回延时(0~255S) 3,6 秒 工作方式 低字节 BIT7 --空 56 38 1 BIT6 --空 3,6 -- BIT5=1 --电网-发电机 BIT4=1 --电网-电网 BIT3 --空

施耐德atsD型控制器用户手册

字节时间)字节时间)地址码:地址码为通讯传送的第一个字节。这个字节表明由用户设定地址码的从机将接收由主机发送来的信息。并且每个从机都具有唯一的地址码(1-255),并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的从机地址,而从机发送的地址码表明回送的从机地址。功能码:功能码为每次通讯传送的信息帧的第二个数据帧,告诉子机执行相应功能。本模块利用了两个指令从主
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1qktq0pocz8jj329nz0t2wkqq4mjdl00lzq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享