电线电缆国家就最新修订( 一、辐照交联电力电缆(电压等级:

2012)标准

0.6/1KV ;执行标准: GB/T12706.1-2002 )

辐照交联电缆是利用高能射线轰击聚其分子链中的氢原子排出,于是分子链上产生空 隙,相邻的分子链结合在一起形成- C- C-交联键,形成了网状的大分子立体结构而构成

交联聚乙烯。

通过辐照后的交联聚乙烯热性能可达到 105 度,辐照交联为物理交联方式, 整个交联没

有水的介入,其绝缘中的水分子含量不大于 100PPM,绝缘纯度高,从而辐照交联的电缆在 电性能、机械性能方面有独特的优良特性,电缆寿命可达 60 年,同时电缆具有重量轻、结 构简单、敷设不受落差限制等特点。

YJV、 YJLV 辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、 YJLY 辐照交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJV22 、 YJLV22 辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV23 、 YJLV23 辐照交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV32 、 YJLV32 辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV33 、 YJLV33 辐照交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆

VV、 VLV、 VY、 VLY、 YJV、 YJLV、 YJY、YJLY 适用于室内外敷设。可经受一定的敷设牵 引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

VV22、 VLV22、 VV23、 VLV23、 YJV22、 YJLV22、YJV23、 YJLV23 敷设在室内、隧道、电

缆沟,能够承受一定的机械外力,不能承受过大的拉力。

VV32、、 VLV32、 VV33、、 VLV33、 YJV32、 YJLV32、 YJV33、 YJLV33 敷设在室内、隧道、

电缆沟,能够承受一定的机械外力。

VV32、、 VLV32、 VV33、、 VLV33、 YJV32、 YJLV32、 YJV33、 YJLV33 敷设在室内、隧道、 电缆沟,能够承受一定的机械外力。

基本结构:导体-交联聚乙烯绝缘-内护套-钢带铠装-聚氯乙烯护套 辐照交联聚烯烃(主要材料是聚乙烯)电线电缆主要用于耐热建筑线、汽车线、航空导线、机车线电线和电机电器引接线等。

二、中压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级: 6/6KV-26/35KV ;执行标准: GB/T12706.2-2002 )

中压交联聚乙电缆采用了全干式化学交联方法使用聚乙烯分子由线型分子结构变为空 间网状结构, 使热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯, 使其机械性能、 热老化性能及环境应力能力在很大的程度上得到提高, 并具有优良的电气性能。 具有异体正常运行温度高、结构简单、外径小、重量轻、使用方便、不受敷设落差限制等特性。适用于工频额定电压 1-35KV 配电系统。

YJV62、 YJLV62 交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。 YJV63、 YJLV63 交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。 YJV63、 YJLV63 交联聚乙烯绝缘双非磁性金属带铠装聚乙烯护套电力电缆。

--学习资料分享----

WORD格式-专业学习资料-可编辑

其它型号与辐照交联类似(只是电压不同)

YJV、 YJLV、 YJY、YJLY 适用于室内敷设。可经受一定的敷设牵引,但不能承受机械外 力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。

--学习资料分享----

WORD格式-专业学习资料-可编辑

YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23 敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外 力,不能承受过大的拉力。

YJV22、 YJLV22、 YJV23、 YJLV23 敷设在室内、隧道、电缆沟,能够承受一定的机械外 力,不能承受过大的拉力。

YJV32、、 YJLV32、 YJV33、、 YJLV33 适用于高落差地区,能承受一定的机械外力作用和 相当的拉力。

YJV62、 YJLV62、 YJV63、 YJLV63 用于交流回路的单芯电缆,应采用非磁性材料铠装。 YJV62、 YJLV62、 YJV63、 YJLV63 用于交流回路的单芯电缆,应采用非磁性材料铠装。

三、高压交联聚乙烯绝缘电力电缆(电压等级: 64/110KV,执行标准: GB/T 11017- [/B] 2002; 127/220KV、290/500KV)

XLPE电缆有极佳的气性能,介质损耗比PVC绝缘都要XLPE电缆的电容

小, 纸绝缘和

也小,在没有有效星形接地地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。容易敷设是 XLPE 电缆的一大优点,与其它电力电缆相比, XLPE电缆弯曲半径较小,重量轻,终端处理简单,由于 XLPE电缆不含油,所以在敷设时不用过多考虑线路要求,更不存在由于淌油而无法敷设的情况。

90 度, 极佳的抗老特性及超强的耐热变形性决定了交联聚乙烯电缆在正

常运行温度 短时故障 130 度,及短路 250 摄氏度条件下可负载大电

90 度,短

流。

极佳的抗老特性及超强的耐热变形性决定了交联聚乙烯电缆在正常

运行温度

时故障 130 度,及短路 250 摄氏度条件下可负载大电流。

YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY、 YJLY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

YJLW02、YJLLW02交联聚乙烯绝缘皱皮铝套聚氯乙烯护套电力电缆 YJLW03、YJLLW03交联聚乙烯绝缘皱皮铝套聚乙烯护套电力电缆 以下省略 以下省略 电缆结构:导体-导体屏蔽-绝缘-绝缘屏蔽-阻水层-金属屏蔽-金属护套-沥青层-护套层-石墨 层

四、控制电缆(执行标准: GB9330-88;电压等级: 450/750V )

1 、产品采用聚氯乙烯或辐照交联聚乙烯作为绝缘层,具有优良的导电性能、机械性能 及化学稳定性能, 适用于额定电压 0.6/1KV 及以下控制, 监控回路用保护线路等保护场合使

用。电缆的导体长期允许工作温度为 70 摄氏度,辐照交联聚乙烯电缆其导体长期允许工作温度为 90 度;

2、电缆敷设温度不0 度;

低于

3、推荐允许敷设弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电6 倍,有铠装层或屏

缆外形的 蔽层。

3、推荐允许敷设弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电6 倍,有铠装层或屏

缆外形的

蔽层。

KVV、 KYJV 聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制电缆

--学习资料分享----

WORD格式-专业学习资料-可编辑

KVVP、 KYJVP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆KVVP22、 KYJVP22聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22、 KYJV22 聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆KVV32、KYJV32 聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆

--学习资料分享----

WORD格式-专业学习资料-可编辑

KVVR、 KYJVR聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP、 KYJVRP聚氯乙烯绝缘(辐照交联聚乙烯绝缘)聚氯乙烯护套编

织屏蔽控制软电缆KVV、 KYJV敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合。

KVVP、 KYJVP、 KVVP2、 KYJVP2敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的场合 KVV22、 KYJV22 敷设在室内,电缆沟、管道、直埋等能承受较大外力等固定场合

KVV32、 KYJV32 敷设在室内,电缆沟、管道、竖井等能承受较大机械拉力等固定场合 KVVR、 KYJVR敷设在室内移动要求柔软等场合

KVVRP、 KYJVRP敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合

KVVRP、 KYJVRP敷设在室内移动要求柔软、屏蔽等场合 控制电缆主要用于:电器、仪 表、配电装置信号传输、控制、测量等

五、计算机电缆(电压等级: 0.45/0.75KV ,企标)

本产品使用于交流额定电压为

下, 对于防干扰性能要求高的计算机、

仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。

本产品使用于交流额定电压为

下, 对于防干扰性能要求高的计算机、

仪器、控制系统仪连接用的屏蔽电缆,用于高抗干扰性的模拟量数据传输。

1、电缆长期允许工作量不超过 70 摄氏度。 2、电缆敷设的温度不低于 0 摄氏度。

3、电缆弯曲半径不小于电缆外径的 10 倍。

DJYPV铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜丝编织屏蔽、聚氯乙烯护套电子计算机电缆DJYP2V铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYP3V DJYP3V

铜芯聚乙烯绝缘,对绞铝 / 塑复合带屏蔽、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYPV22铜芯聚乙烯绝缘, 对绞铜丝编织屏蔽、 钢带铠装、 聚氯乙烯护套电子计算机电缆

DJYP2V22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、钢带铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYPVP2-22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、钢速铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆 DJYPVP2-22铜芯聚乙烯绝缘,对绞铜带屏蔽、钢速铠装、聚氯乙烯护套电子计算机电缆

DJYPV结构:铜导电线芯-聚乙烯绝缘-屏蔽连接线、聚脂薄膜绕包-铜带或铝 / 塑或铜丝 编织屏蔽-绕包层-聚氯乙烯套

六、架空绝缘电缆(电压等级: 0.6/1KV 、 8.7/15KV 、26/35KV;执行标准:三个)

1、本产品用于敷设在额定工频电压 35KV及以下的架空电力线路中,作输配电能用, 电缆导体允许工作温度为 90 度,短路时电缆的最高温度为 250 摄氏度。

2、电缆的敷设温度不低于 -20 摄氏度。

3、电缆敷设时允许弯曲半径不小于电缆直径的 12 倍。

具体型号有以下几种: 1KV: JKLYJ、 JKYJ、JKLGYJ;10KV: JKLYJ; 10KV 及 35KV: JKLYJ、 JKLGYJ