第一章 概 述

LA040火灾报警控制器(联动型)为中文显示报警联动一体的控制器,主控机含16个探测总线回路(每回路带128点),48点单键控制总线联动盘,8个硬接线点,由主控机可向外扩展84个子站(每个子站带128点),另外还可连接智能开关电源,智能联动盘,智能功放、重复显示屏、消防主机等,主要适用于大型火灾报警控制系统。由于采用彩色LCD大屏显示,各种复杂操作均由菜单操作所代替,直观清晰、简单易懂,系统实现了现场编程的功能(联动控制逻辑、联动盘控制点、及设备名、位置等中文信息,可即时改写);除具备同类产品基本功能外,还增加了探测器遥控编码功能,探测清洗预报功能及单独设定探测器灵敏度等,使系统操作更加灵活,性能更加稳定。

第二章

火灾报警控制器(联动型)面板图

LA040

LA040火灾报警控制器(联动型)面板功能介绍:

远程通讯:当系统与PC机通讯或与其它远程通讯主机通讯时,远程通讯灯亮 红外通讯:待开发

主电工作:指示本机系统所配的电源装置供电正常 主电故障:指示本机系统所配的电源装置供电故障

备电工作:指示本机系统所配的电源装置供电蓄电池正常 备电故障:指示本机系统所配的电源装置供电蓄电池故障 扫描指示:当系统处于扫描时,指示灯常亮0. 总线故障:系统有探测回路短路时,指示灯闪烁

联动故障:系统内有模块类地址点故障时,指示灯闪烁

探测故障:系统内有探测器及手报类地址点故障时,指示灯闪烁 子站故障:系统内有子站故障时,指示灯闪烁 打印故障:打印机通讯出错时,指示灯闪烁 火灾预警:暂无定义 喷放延时:暂无定义

1——火警:有火警发生时,该灯闪烁,直至复位

故障:有故障发生时,该灯闪烁,直至复位

联动:有联动控制信号发出时,该灯闪烁,直至复位

隔离:系统存在隔离部件时,该灯闪烁,掉电不丢失,直至手动开启隔离

部件或系统重新登录

2——联动开关,分为禁止、手动和自动

3——硬接线区,注册成功后,绿灯常亮,按下启动设备,绿灯闪烁,再次按下

停止,绿灯常亮,出现故障时,绿灯熄灭 4——系统配置联动控制盘

5——液晶显示屏,显示中文信息菜单操作及信息 6——光标移动键

火灾报警控制器联动型说明书 