2) 设备安装完后,设备先进行单机通电调试,然后按音源、系统每一回路进
行系统调试。调试时分别在机房和现场监听各路广播的音质效果并调整各路功放的输出,以保证各路音源的音量一致。 3) 调试流程:
专业资料
现场调试 调试条件 QCS 安全检查2工作日 NO QCS YES 系统检查2个工作日 NO QCS YES 音箱及线路测试30日 NO QCS YES 主要设备单机测试5日 NO QCS YES 控制中心设备调试10日 NO QCS YES 系统调试15日 NO QCS YES 4) 系统主要调试法: (1)硬件调试:
专业资料
系统测试7工作日 NO QCS YES 系统联动调试4工作日 NO QCS YES 调试测试报告7工作日 NO QCS YES 项目验收移交
分别单个设备带电检查,运行正常后进入下一项整体调试。 (2)中央控制管理间设备调试:
主要的容是分区划分、呼叫站功能键的编程。
? 分区的划分:在工控计算机上通过软件,把物理结构的114回路,根据位
置、功能划分为80个分区。
? 系统功能调试:包括消防强切功能、设备自检测功能。首先模拟一路消防
信号到系统,系统进行自动报警,前端人员检查相应分区的音量控制器是否完全打开,音量是否正常,扬声器回路是否进行消防广播;模拟系统设备断路,系统自检测信息反馈到中央控制室主机上,并进行故障指示,保证人员及时发现。
? 呼叫站编程:根据多分区的相互关系,可以把呼叫站 14个键定义为全区
呼叫、层呼叫、场外呼叫、场呼叫、比赛区呼叫等,扩展键盘的每一个功能键编辑为1个分区。 (3)系统联调:
广播系统和消防系统的联动调试:在扬声器播放围最远点,用声级计先测背景噪声声压级,再测火灾事故广播声压级,火灾事故广播声压级应高出背景噪声声压级15dB。强行切换功能测试(消防应急广播与公共广播合用的系统):在消防控制室人为模拟火警状态,应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响强制转换为火灾事故广播状态。邻层广播功能测试:在消防控制室任选三个相邻楼层或区域进行火灾事故广播,应能将火灾事故广播控制在选定楼层或区域。消防控制室与设备间的通话试验:在消防控制室对每个设备间进行通话试验,对讲功能应正常,语音清楚。
广播系统和场地扩声系统联动调试:首先公共广播系统播放音源,信号通过光纤传送到场地扩声控制室作为场地扩声一路信号源,场地扩声系统打开该路输入,场地听到音乐;消防控制室发出消防信号,进入应急广播状态,此时场地扩声的这路输入变为紧急信号。
(4)调试记录:
建筑自动消防设施系统调试时,应认真作好测试记录,再按GB50166-92《火
专业资料
灾自动报警系统施工及验收规》的附录一填写调试报告,测试记录应作为调试报告附件进入消防工程验收资料。
专业资料
6 质量标准和验收
6.1. 质量控制标准 6.1.1. 主控项目
1) 系统的输入、输出不平衡度,音频线的敷设,接地形式及安装质量应符合
设计要求,设备之间阻抗匹配合理。 2) 放声系统应分布合理,符合设计要求。
3) 最高输出电平、输出信噪比、声哑集合频宽的技术指标应符合设计要求。 4) 通过对响度、音色和音质的主观评价,评定系统得音响效果。 5) 功能检测应包括:
? 业务宣传、背景音乐和公共寻呼插播。
? 紧急广播与公共广播公用设备时,其紧急广播由消防分机控制,具有最高
优先权,在火灾和突发事故发生时,应能强制切换为紧急广播并以最大音量播出。
? 功率放大器应冗余配置,并在主机故障时,按设计要求备用主机自动投入
运行。
? 公共广播系统应分区控制,分区的划分不得与消防分区的划分产生矛盾。 6.1.2. 一般项目
1) 同一室的吸顶扬声器应排列均匀,同一室壁挂扬声器安装高度应一致,平
整牢固,装饰罩不应有损伤。
2) 各设备导线连接正确、可靠。箱电缆(线)应排列整齐,线路编号正确清
晰。线路较多时应绑扎成束,并在箱(盒)留有适当余量。
专业资料
7 施工、安全防护、消防、临时用电、环保等注意事项
7.1. 产品保护
1) 安装扬声器(箱)时,应注意保持吊顶、墙面整洁。 2) 安装完毕的扬声器应加强保护措施,防止碰伤及损坏。 7.2. 安全和环保措施
1) 交叉作业时应注意围环境,禁止乱抛工具和材料。
2) 设备通电调试前,必须检查线路接线是否正确,保护措施是否齐全,确认
无误后,可调试。
3) 登高作业时,脚手架和梯子应安全可靠,脚手架不得有探头板,梯子应由
防滑措施,不允两人同梯作业。
4) 施工现场的垃圾、废料应堆放在指定地点,及时清运并洒水降尘,禁随意
乱抛。
5) 现场强噪声施工工具,应采取相应措施降低噪声。