好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

公共广播系统(兼消防应急广播系统)施工与方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

项目部电讯工程组织框架图:

项目总负责人 项目质量负责人 项目技术负责人 项目经理 秘书员 技术工程师 现场经理 现场工程师 预算员 施工员 质检员 安全员 材料员 施工队1 施工队6 2) 集结施工力量,组织劳动力进场

根据该工程的工期要求和工作量,做好劳动力的统筹安排,选用素质高、技术水平好的专业施工队伍。并安排其进场前的安全、治安、环保、卫生等面教育,并进行针对性的技术、质量标准和现场管理制度培训。签定工程质量、安全责任书,完善用工手续。

现场劳动力配备在格遵照劳动力计划外,还应根据现场施工进度情况进行适当调整,以保证施工进度计划,满足该工程工期要求。

序号 1 3 工种名称 电工 材料加工员 合计 计划人数 10 10 序号 2 4 工种名称 电焊工 配合(普工) 55 计划人数 15 20 3) 向施工队伍、工人进行施工组织设计、计划和技术交底

专业资料

施工组织设计、计划和技术交底的时间在单位工程或分部分项工程开工前及时进行,以保证工程格地按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规程和施工验收规等要求进行施工。

施工组织设计、计划和技术交底工作应该按照管理系统逐级进行,由上而下直到工人队组。交底的式采用书面形式、口头形式和现场示等多种形式。

施工队、组及工人接受施工组织设计、计划和技术交底后,要组织其成员进行认真地分析研究,弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领。必要时应该进行示,并明确任务及做好分工协作,同时建立、健全岗位责任制和保证措施。

4.5. 建立、健全的各项管理制度

各项制度如下:工程程质量检查与验收制度、工程技术档案管理制度、建筑材料(构件、配件、制品)的检查验收制度、技术责任制度及施工图纸学习与会审制度、机具使用保养制度、技术交底制度、职工考勤、考核制度、工地及班组经济核算制度、材料出入库制度、安全操作制度 4.6. 施工现场及场外的准备

为确保本工程能够顺利施工,应对现场做如下准备工作: 1) 造临时设施;

2) 安装、调试施工机具;

3) 做好施工用配件、制品和材料的储存和堆放; 4) 及时提供施工材料的检验申请计划; 5) 做好冬雨季施工安排; 6) 进行新技术项目的试制和试验; 7) 设置消防、保安设施。

专业资料

5 主要施工法

5.1. 施工工艺流程

设计交底线槽敷设竖井线缆布放线缆布放扬声器安装平面线缆布放音响控制模块安装机房设备安装接线音响系统软件安装调试全系统试运行竣工验收 5.2. 线缆敷设

1) 敷设线缆前应对线缆进行核对,缆线的型号、规格应与设计规定相符。电

缆敷设必须设专人指挥,在敷设前向全体施工人员较低,说明敷设电缆的根数,始末端的编号,工艺要求及安全注意事项。

2) 敷设电缆前要准备标志牌,表明电缆的编号、型号、规格、图位号、起始

地点。

3) 缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈现象,不应受外力的挤压和

损伤。

4) 对绞线缆敷设不得布放在电梯、供水、供气、供暖或强电竖井中,线缆敷

设中不得驳接。

专业资料

5) 线缆的弯曲半径应符合下列规定:

? 非屏蔽对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的4倍。 ? 屏蔽对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外径的8倍。 ? 主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 ? 光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。

6) 管路两端设备处线缆应根据实际情况留有足够的冗余。导线两端应按照图

纸提供的线号用标签进行标识,根据线号来进行端子接线,并应在图纸上进行标识,作为施工资料进行存档。

7) 布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为

10m/min,对光缆的最大牵引力不应超过光缆允的力。 8) 电缆桥架和线槽敷设线缆应符合下列规定:

? 线槽、桥架顶部距楼顶或其他障碍物不宜小于300mm。

? 电缆桥架线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m 处,应将线缆固

定在桥架支撑架上;水平敷设时应在缆线首、尾、转弯及每隔5m处进行固定。

? 线槽布线应顺直不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,垂直

布放缆线应每隔1.5m 固定在缆线支架上。

9) 电缆敷设完毕后,两端必须留有足够的长度,各拐弯处、直线段应整理后

得到指挥人员的确认符合设计要求可掐断。

10) 线缆终接后,,应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为

0.5~1m ,工作区宜为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度一般为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 5.3. 分线箱安装

1) 分线箱安装位置及高度应符合设计要求,设计没要求时,箱体底边距地面

不低于1.4m。

专业资料

2) 明装壁挂式分线箱、端子箱或声柱箱时,先将引线与箱导线用端子做过渡

压接,然后将端子放回接接线箱。找准标高进行钻,埋入胀管螺栓进行固定。要求箱底与墙面平齐。

3) 暗装箱体应牢固,面板应与建筑装饰面配合密。禁采用电焊或气焊将箱体

与预埋管口焊接。

4) 线管不能直接敷设到位时,线管出线口与设备接线端子之间,必须采用金

属软管连接,不得将线缆直接裸露,金属软管长度不大于1m。 5.4. 设备安装 1) 扬声器安装

线缆施工完成,线路检测无故障并通过隐蔽工程验收后,扬声器按设计要求安装。吸顶扬声器安装与吊顶装修同步,吊顶的开尺寸要和天花相匹配,公共区域、集散大厅(有吊顶区域)喇叭采用吊装式,接线盒到喇叭用软管连接,软管固定在吊竿上,壁挂音箱安装用塑料膨胀卡固定。

广播系统设备中扬声器作为一个系统直接面对听众的末端设备,首先应充分考虑安装式、安装角度对扬声器系统各项技术指标的影响,使之达到最佳的播放效果,还应充分考虑扬声器的安装的隐蔽性及与装修整体效果的协调性,使扬声器系统既达到声学规要求的技术指标,又不会让听众明显的感觉到扬声器的存在。在进行扬声器安装时将格按照设计图纸所示功能分区进行,每一个分区安装完毕应进行分区阻抗测试,得出测试报告。完成以上工作后,可进行扬声器分区本地音频测试,使用音频专用测试光碟和噪声频谱分析仪、数字式噪声计进行正旋波、白噪声、人声、音乐测试,测出大厅实际混响时间。并对多个测试点声压级进行对比,考察声场均匀度是否符合设计技术指标要求,如达不到要求,可对分区得扬声器指向向进行调节,如此反复比对调节直到达到设计规要求为止。

扬声器按照图纸要求设定安装,同时从充分考虑整体效果和灯具安装得视觉协调,对于将要安装的扬声器,在安装前逐一进行相位测试,测试符合要求能安装。同时注意以下事项:

? 施工前应对所安装的扬声器外观、型号规格、数量、标志、标签、产品合

专业资料

公共广播系统(兼消防应急广播系统)施工与方案

项目部电讯工程组织框架图:项目总负责人项目质量负责人项目技术负责人项目经理秘书员技术工程师现场经理现场工程师预算员施工员质检员安全员材料员施工队1施工队62)集结施工力量,组织劳动力进场根据该工程的工期要求和工作量,做好劳动力的统筹安排,选用素质高、