降低#5脱硫CEMS在线监测系统故障次数
北方联合电力乌拉山发电厂
热工队微机班QC小组
2010-4
小组名称 课题名称 成立时间 注册日期 活动时间 热工队微机班QC小组 降低#5脱硫CEMS在线监测系统故障次数 2004年2月 2009年1月8日 2009年1月-10月 课题类型 注册编号 活动次数 现场型 2009-24 11次 小组人数 平均每次 活动时间 出勤率 8人 2小时/次 98% 2006年《893数据采集系统上传MCS系统》荣获国家QC成果奖 取得成绩 2007年《#5炉汽包水位测量系统改进》荣获国家QC成果奖 2008年《降低#5增压风机测振装置故障次数》荣获自治区QC成果奖
成 员 状 况
姓名 性别 年龄 文化程度 职称 组内职务 尹章全 畅世卿 张 民 刘 江 郭东红 杨晓华 罗建荣 宋文华
男 男 男 男 女 女 女 男 40 38 33 32 35 34 38 38 大专 大专 大学 大专 大学 大专 大专 大专 工程师 工程师 助工 助工 助工 助工 助工 助工 组长 组员 组员 组员 组员 组员 组员 组员 表1 制表:杨晓华
脱硫CEMS在线监测系统是发电厂脱硫烟气分析系统的重要运行设
备,主要分析锅炉排放烟气中的SO、NO、O和粉尘等重要参数,并24
2
X
2
小时实时向环保部门传送。取样烟气由装在烟道上就地取样装置获得,经带电伴热的取样管路送到CEMS小间的烟气分析仪表,各项参数的分析结果经在线监测的计算机处理,通过光缆和电缆的手段送到DCS画面和环保部门。分析系统如果任一环节出现故障必须在短时间内消除,如果不能及时处理,环保局会按脱硫系统停运处理,取消主机相应脱硫电价,甚至征收排污费,并要求停机整顿。
图1 制图:郭东宏
厂部要求:脱硫CEMS在线监测系统故障次数≤3次/月均
小组问题:小组对#5脱硫CEMS在线监测系统2008年9月-12月出现故障次数进行调查:
发电厂QC成果-降低脱硫CEMS在线监测系统故障次数