施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

检测日期: 12.5.2 单位 仪表型号 名称 工程 天气情况 名称 漏电动作 序号 用电设漏电型号 备 标定值 1 2 3 4 5 6 实测值 标定值 实测值 试验 见 电流(mA) 漏电动作 时间(S) 按钮 问题及处理意 年

7 8 9 10 11 12 13 14 15 现场电气负责人: 测试人: 记录人: 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

检测日期:2014年07月6日 12.5.2 单位 名称 工程 名称 况 天气情号 仪表型 晴 漏电动作 序用电设备 号 标定值 值 CMIL-800M/1 总配电箱 4300 800A CMIL-800M/2 总配电箱 4300 800A CMIL-800M/3 总配电箱 4300 800A 大二级配DZ20L400/434 电箱1号 00 400A 大二级配DZ20L250/435 电箱1号 00 200A 大二级配DZ20L250/436 电箱1号 00 200A 大二级配DZ20L400/437 电箱2号 00 400A 大二级配DZ20L250/438 电箱2号 00 200A 大二级配DZ20L250/439 电箱2号 00 200A <50mA <50mA <50mA <50mA <50mA <50mA 100mA 100mA < 100mA < < 漏电型号 实测电流(mA) 漏电动作 时间(S) 标定值 <0.1S 实测值 正常 合格 问题及按钮 处理意试验 见 <0.1S 正常 合格 <0.1S 正常 合格 <0.1S 正常 合格 <0.1S 正常 合格 <0.1S 正常 合格 <0.1S 正常 合格 <0.1S 正常 合格 <0.1S 正常 合格 大二级配DZ20L250/4310 电箱2号 00 200A 大二级配DZ20L400/4311 电箱2号 00 400A 大二级配DZ20L250/4312 电箱2号 00 200A 大二级配DZ20L250/4313 电箱2号 00 200A 现场电气负责人: 测试人: 记录人: <50mA <50mA <50mA <50mA <0.1S <0.1S <0.1S <0.1S 正常 合格 正常 合格 正常 合格 正常 合格 电气监理意见: 电气监理工程师签字: 施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

检12.5.2 单位 中建六局第二建筑工程有限责任公司 测日期:2012年03月26日

仪表型 号 名称 工程 包头市稀土开发区总部经济园 晴 天气情况 名称 漏电动作 序用电设备 号 标定值 值 二级配电DZ15L100/4914 箱1号 15 箱1号 16 箱2号 17 箱2号 18 箱2号 19 箱3号 20 箱3号 21 箱3号 22 箱4号 0 000A 30mA 0 000A 30mA < 二级配电DZ15L100/490 000A 30mA < 二级配电DZ15L100/490 000A 30mA < 二级配电DZ15L100/490 000A 30mA < 二级配电DZ15L100/490 000A 30mA < 二级配电DZ15L100/490 000A 30mA < 二级配电DZ15L100/490 000A 30mA < 二级配电DZ15L100/490 000A 30mA < 二级配电DZ15L100/49< 漏电型号 实测电流(mA) 漏电动作 时间(S) 标定值 < 0.1S < 0.1S < 0.1S < 0.1S < 0.1S < 0.1S < 0.1S < 0.1S < 0.1S 正常 合格 正常 合格 正常 合格 正常 合格 正常 合格 正常 合格 正常 合格 正常 合格 正常 合格 实测值 问题及按钮 处理意试验 见

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表

施工现场临时用电漏电保护器检测记录表检测日期:12.5.2单位仪表型号名称工程天气情况名称漏电动作序号用电设漏电型号备标定值123456实测值标定值实测值试验见电流(mA)漏电动作时间(S)按钮问题及处理意年
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1qeoz3glrq0fvam2gyzr6h1tx45d76007m6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享