范文 范例 指导 参考
目 录
一、编制依据.............................................................................................. 1 二、工程概况 ............................................................................................ 1 三、施工部署.............................................................................................. 2 四、施工前准备 ........................................................................................ 12 五、施工方法............................................................................................ 13 六、主要管理措施 .................................................................................... 17 七、附图 ................................................................................................... 18
word版 整理
范文 范例 指导 参考
1.编制依据 序号 类 别 文件名 称 建兴·鸿郡人防施工图 建兴·鸿郡工程岩土工程勘察报告 编 号 GB50026-93 GB50202-2002 建设部令第13号 建设部令第15号 1 及 图纸 建筑施工计算手册(第二版) 国家 标准 《工程测量规范》 《地基与基础工程施工质量验收规范》 中华人民共和国建筑法 法规规定 中华人民共和国环境保护法 建设工程质量管理条例 建筑安全生产监督管理规定 建设工程施工现场管理规定 2.工程概况
2 3 建兴·鸿郡人防工程位于尉氏县北街北段与纬五路交叉口。本工程河南九鸿置业有限公司投资兴建,设计单位河南省人防建筑设计研究设计院,施工单位为河南建昌建筑建筑安装有限公司。
人防地下室抗力等级为常6级,层高为3.9m,人防面积约10111.60m2,战时为人员掩蔽所,平时为车库,南北两侧各设疏散出入口一个。基础类型为筏板下柱墩,基础底板厚度400mm,
word版 整理
范文 范例 指导 参考
地下室顶板厚度为250m,外墙厚度为250mm和部分300mm。垫层C15,筏板基础C30,地下室底板、顶板、内、外墙砼强度等级均为C35,底板、外墙及顶板砼抗渗等级为P6。 3.施工部署
根据现场勘察本地区的地下水位较低,因此在土方开挖过程中,必须考虑降排水做法。 3.1 降水方案选定
本工程基础埋置较深,特别基础埋置深度较深且有效降水范围较大,用轻型井点降水很难达到施工要求的效果,因此考虑使用深井降水结合轻型井点降水。对局部深井降水不能辐射到的区域,出现的明水现象,采取沿基坑四周设置明排水,采用轻型井点降水的施工方法,确保降水效果。具体根据施工现场的实际开挖情况配合降水。 3.2 情况分析
根据当地的地质及水文地质条件分析,自地表至下,由于地下水位较高,深井降水有效作用范围较大,能够保证施工范围内的降水达到要求,在基坑开挖土方之前必须提前布设好深井,且提前7天降水,以确保降水效果,满足基础施工要求。 3.3 降水井布置原则
根据本次设计深度内工程地质条件和区域水文地质条件,确定地下水开采量及预测降深计算布设降水井,布设降水井遵循以下原则: 3.3.1 井点的布置按照节省投资为先导,以最少的工作量、最短的排水
word版 整理
范文 范例 指导 参考
管线,以达到降水的目的。
3.3.2 采用降水井的位置避开基础承台位置,地下室墙体位置,以免影响整体工程的施工。
3.3.3 采用深井对地下水进行降水,深井的布设间距应在20m~25m左右,每口井里面单独放一个潜水泵进行排水。 3.4 深井降水计算书
本工程按照图纸分北边、中间、南边三段工程区域为第一降水区域、第二降水区域、第三降水区域。 3.4.1第一降水区域 A.计算依据:
降水深度7m,井深考虑为18m,距离基坑边为0.5~1.5m 由《岩土勘查报告》可知井点至地下17m为粉砂夹粉土层。含水层厚度为:17m-1m=16m。井点降水面积较大的基坑采用环状井点。 B.基坑类型:
基坑属于均质含水层潜水非完整井基坑。 C.基坑简图:
word版 整理
范文 范例 指导 参考
A.涌水量计算:
其中 Q──基坑涌水量; k──渗透系数,k=2.00; S──基坑水位降深,S=7m; R──降水影响半径,R=70.2m; r0──基坑等效半径,r0=26.65m。 H──潜水含水层厚度,H=16.00m; B.计算结果:
基坑涌水量 Q=853.29m3/d C.降水井数量计算:
井点类型属于:管井.
其中 基坑总涌水量:Q=853.29m3/d rs──过滤器半径rs(m),rs=200.00mm; l──过滤器进水部分长度l(m),l=1.50m; k──含水层渗透系数k(m/d),k=2.00m; D.计算结果:
降水井数量 n=4个 3.4.2 第二降水区域
word版 整理
基坑降水方案总结