三、 V系列智能变频中央空调故障代码

令狐采学

1、V3变频机故障指示:MDV-252(8)W/S-830、MDV-280(10)W/S-830、MDV-335(12)W/S-830、MDV-400(14)W/S-830、MDV-450(16)W/S-830

显示内容 E0室外机通讯故障 E1相序故障 E2室内机与主机通讯故障 E4环境温度管温传感器故障 E8室外机地址错误故障 E9电压故障 H0 DSP与780034通讯故障 H19177与780034通讯故障 故障或保护定义 H2室外机台数减少故障 H3室外机台数增加故障 P0变频顶部温度保护 P1高压保护/ P2低压保护 P3变频过电流保护 P4排气温度过高保护 P5管温高温保护/ P6模块保护 P7定频1电流保护/ P8定频2电流保护 点检说明:

正常显示 1 显示内容 备注 2 3 室外机地址 室外机本机能力 模块室外机0,1,2,3 8,10,12,14,16 主机有效 令狐采学创作

令狐采学创作

显示内容 台数 室外机总能力 室内机能力总需求 主机修正后的总能力需求 运转模式 该外机实际运行能力 风机状态 T2平均 T3管温 备注 4 能力需求 5 主机有效 6 主机有效 7 0,1,2,3,4 8 能力需求 9 0,1,2 10 实际值 11 实际值 令狐采学创作

令狐采学创作

12 显示内容 T4环境温度 变频排气温度 定频1排气温度 定频2排气温度 变频电流 定频1电流 定频2电流 电子膨胀阀A开度 电子膨胀阀B开度 备注 实际值 13 实际值 14 实际值 15 实际值 16 实际值 17 实际值 18 实际值 19 实际值×8 20 实际值×8 令狐采学创作

令狐采学创作

21 显示内容 室内机台数 最后一次故障或保护代码 备注 实际值 22 没有保护或故障显示00 2、V4直流变频机故障指示:MDV-252(8)W/DSN1-840 、MDV-280(10)W/DSN1-840、MDV-335(12)W/DSN1-840、MDV-400(14)W/DSN1-830、MDV-450(16)W/DSN1-830

显示 E0 E1 E2 E4 E8 E9 H0 H1 H2 H3 H4 H7 P0 P1 P2 P3 P4 故障或保护定义 室外机通讯故障 相序故障 室内机与主机通讯故障 环境温度管温传感器故障 室外机地址错误故障 电压故障 IR341与780034通讯故 9177与780034通讯故障 室外机台数减少故障 室外机台数增加故障 30分钟内出现3次P6保护 内机减少故障 变频顶部温度保护 高压保护 低压保护 变频过电流保护 排气温度过高保护 备注 仅主机显示 仅主机显示 仅主机显示 不能自动恢复 检测到最大台数10秒消失 令狐采学创作

令狐采学创作

P5 P6 P7 P8 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 管温高温保护 模块保护 定频1电流保护 定频2电流保护 模块故障 直流母线低电压保护 直流母线高电压保护 故障灯以5HZ闪8下 故障灯以5HZ闪9下 故障灯以5HZ闪10下 故障灯以5HZ闪11下 故障灯以5HZ闪12下 故障灯以5HZ闪13下 故障灯以5HZ闪14下 故障灯以5HZ闪15下 故障灯以5HZ闪16下 故障灯以5HZ闪17下 故障/同步/闭环 零速度保护 相序错误保护 前一时刻和后一时刻速度变>15Hz保护 化>15Hz保护 设定速度和实际运转速度差>15Hz保护 3、V4+全直流变速中央空调室外机故障指示:MDV-252(8)W/DSN1-840(A)、MDV-280(10)W/DSN1-840(A)、MDV-335(12)W/DSN1-840(A)

MDV-400(14)W/DSN1-830

(A)、MDV-450(16)W/DSN1-830(A) 。

显示 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E8 显示 E9 H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 故障或保护定义 室外机通讯故障 相序故障 室内机与主机通讯故障 保留 T4传感器故障 保留 保留 室外机地址错误 故障或保护定义 保留 IR341与780034通讯故障 0537与780034通讯故障 室外机台数减少故障 室外机台数增加故障 30分钟内3次P6保护 30分钟内3次P2保护 100分钟内3次P4保护 备注 仅从机显示 初次上电20分后或20分后内外通信中断2分以上 备注 仅主机显示 仅主机显示 不能恢复 令狐采学创作

令狐采学创作

H7 H9 显示 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 L0 L1 显示 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 内机减少故障 风机或风机模块保护 故障或保护定义 变频顶部温度保护 高压保护 低压保护 变频过流保护 排气温度过高保护 管温高温保护 模块保护 定频1电流保护 定频2电流保护 风机模块保护 模块故障 直流母线低电压保护 故障或保护定义 直流母线高电压保护 内机丢失3分钟以上不可恢复直到恢复台数 第三次P9后,需要掉电才能恢复 备注 P0 P1 30分钟内出现3次P2保护不能恢复 100分钟内出现3次P4保护不能恢复 30分钟内出现3次P6保护,不能恢复 故障灯以5HZ闪8下 故障灯以5HZ闪9下 备注 故障灯以5HZ闪10下 故障灯以5HZ闪11下 故障灯以5HZ闪12下 故障灯以5HZ闪13下 故障灯以5HZ闪14下 故障灯以5HZ闪15下 故障灯以5HZ闪16下 故障灯以5HZ闪17下 MCE故障/同步/闭环 零速度保护 相序错误保护 前一刻和后一刻速度变化>15HZ保护 设定速度和实际运转速度差>15HZ保护 4、独立式全直流变速中央空调室外机故障指示:

MDV-252(8)W/DSN1-840i(A)、MDV-280(10)W/DSN1-840i(A)、MDV-335(12)W/DSN1-840i(A)830i(A)

MDV-400(14)W/DSN1-、

MDV-

MDV-450(16)W/DSN1-830i(A)

500(18)W/DSN1-910i(A)、MDV-560(20)W/DSN1-910i(A)、MDV-630(22)W/DSN1-910i(A)

显示 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6 故障或保护定义 室外机通讯故障 相序故障 室内机与主机通讯故障 保留 T4温度传感器故障 保留 保留 备注 仅从机显示 令狐采学创作

令狐采学创作

E7 E8 E9 H0 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 冷媒过多保护 室外机地址错误 保留 IR341与780034通讯故障 0537与780034通讯故障 室外机台数减少故障 室外机台数增加故障 30分钟内出现三次P6保护 30分钟内出现三次P2保护 100分钟内出现三次P4保护 内机减少故障 排气压力传感器故障 风机或风机模块故障 变频顶部温度保护 仅主机显示 仅主机显示 直到检测台数最多为止 第三次P9显示需掉电恢复 高压保护 低压保护 变频过流保护 排气温度过高保护 管温高温保护 模块保护 定频1电流保护 定频2电流保护 风机模块保护 模块故障 直流母线低电压保护 直流母线高电压保护 MCE故障/同步/闭环 零速度保护 相序错误保护 前一刻和后一刻速度变化>15HZ保护 设定速度和实际运转速度差>15HZ保 护 5、MDV-J280W/S-810(811) 及MDV-280W/CS-810

显示内容 —— 压缩机运行频率 dF P1 P2 P3 故障或保护定义 待机 正常运行 化霜 高压保护 低压保护 压缩机电流保护 令狐采学创作

令狐采学创作

P4 P5 P6 E1 E2 E3 E4 E5 E6 压缩机排气温度保护 室外冷凝器高温保护 模块保护 相序错误 室内外机通信故障 室外变频通信故障 室外温度传感器故障 电压保护 水位报警故障 6、MDV-280W/BS 点检故障信息

点检代码 99 A0 A1 A2 18 AA B4 1C 22 E6 95 96 A6 bb AE A7 Ab 89 故障内容 线控制器接线端子 出口温度传感器 (TD1) 回路 出口温度传感器 (TD2) 回路 入口温度传感器 (TS)回路 室外热交换器传感器(TE)回路 高压压力传感器(Pd)回路 低压压力传感器(Ps)回路 接口基板回路 高压保护动作(传感器Pd) 电源相序错误 室内外通信回路 室内外地址矛盾检测 出口温度(TD1)保护动作 出口温度(TD2)保护动作 低频时排气温度(TD1)保护动作 入口温度保护动作 压力传感器(Pd,Ps)配线错误 所连室内机能力超限 室内机点检故障信息

0b 0c 抽水泵排水系统 室温传感器(TA)回路 令狐采学创作

令狐采学创作

11 12 93 94 95 97 98 9A b5 b6 b9 马达回路 室内基板回路 室内热交换器(Tc1)回路 室内热交换器(Tc2)回路 室外机通信回路 集中管理通信回路 集中管理地址设定 室内装置配线错误,连接错误 外部连锁显示 室内传感器回路 变频板点检故障信息

故障内容 14 1d 1F 21 17 点检信息 变频器过电流保护 压缩机系统回路 电流检测回路 变频侧高压开关回路 电流互感器回路 令狐采学创作