44、在原工作票及安全措施停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目( ) 答案:√ 变规3.2.7.8

45、在原停电范围内增加工作任务,若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票。( ) 答案:√ 变规3.2.7.8

46、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记薄和工作票上注明。( ) 答案:√ 变规3.2.7.9 47、第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,传真的工作票等同于正式工作票。( ) 答案:× 变规3.2.7.10

48、工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。( ) 答案:√ 变规3.2.7.11

49、第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间以工作票签发人填写的时间为限。( )

答案:× 变规3.2.8.1

50、第一、二种工作票需办理延期手续,应在工期尚未结束以前由工作负责人向运行值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,还应通过值班调度员批准),由运行值班负责人通知工作许可人给予办理。( ) 答案:√ 变规3.2.8.2

51、第一种工作票只能延期一次,第二种工作票和带电工作票不能办理延期。( ) 答案:× 变规3.2.8.2

52、专责监护人应是具有相关工作经验 、熟悉设备情况和《安规》的人员。( ) 答案:√ 变规3.2.9.4 53、工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况,熟悉工作班成员工作能力和《安规》,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员( ) 答案:√ 变规3.2.9.2

54、凡属领导干部都可担当工作票签发人。( ) 答案:× 变规3.2.10.1

55、工作票中所列人员各自负有不同的安全责任。( ) 答案:√ 变规3.2.10 56、工作负责人等同于专责监护人。( ) 答案:× 变规3.2.10.2

57、工作许可人对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。( ) 答案:√ 变规3.2.10.3

58、只允许运行人员变更有关检修设备的运行接线方式。( ) 答案:× 变规3.3.2。

59、工作负责人在工作中可根据工作需要变更安全措施,变更后应及时告知工作许可人。( )

答案:× 变规3.3.2

60、除工作负责人或专责监护人外,其他工作人员不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。( )

.

精品文档

答案:× 变规3.4.2

61、专责监护人临时离开工作现场时应通知被监护人停止工作或离开工作现场。( ) 答案:√ 变规3.4.3

62、工作票签发人或者工作负责人,应根据现场的安全条件、施工范围、工作需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。( ) 答案:√ 变规3.4.3

63、工作负责人不得兼做其他工作,工作负责人临时离开时,应通知工作班人员停止工作或离开工作现场,待工作负责人回来后方可恢复工作( ) 答案:× 变规3.4.3

64、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作( ) 答案:√ 变规3.4.3

65、临时代替的工作负责人,可以办理工作票终结手续。( ) 答案:× 变规3.4.4

66、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票交回工作许可人执存,间断后继续工作,必需通过工作许可人。( ) 答案:× 变规3.5.1

67、工作间断时,若无工作负责人或专责监护人带领,工作人员不得进入工作地点。( ) 答案:√ 变规3.5.1

68、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。( ) 答案:√ 变规3.5.2

69、工作终结就表示工作票已告终结。( ) 答案:× 变规3.5.5

70、已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存3个月。( )

答案:× 变规3.5.7 71、110kV设备与工作人员工作中正常活动范围的距离小于1.5m的设备,必须停电。( ) 答案:√ 变规4.2.1及表4-1

72、带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备,必须停电。( ) 答案:√ 变规4.2.1.4

73、禁止在只经刀闸断开电源的设备上工作。( ) 答案:× 变规4.2.2

74、运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备。( ) 答案:√ 变规4.2.2

75、在两侧有刀闸的开关上进行检修工作,必须断开本开关的控制电源和合闸电源。以确保不会误送电。( )

答案:× 变规4.2.3

76、对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。( ) 答案:√ 变规4.2.4

77、对难以做到与电源完全断开的检修设备,必须将电源设备停电。( ) 答案:× 变规4.2.4 78、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,采用加装接地线或由工作人员使用个人保安线的措施均可。( ) 答案:√ 变规4.4.4

79、在门型架构的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离在15 m 以内,工

.

精品文档

作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。( ) 答案:× 变规4.4.5

80、在门型架构的线路侧进行停电检修,已经合上了线路侧接地刀闸。由于工作地点在接地刀闸外侧,因此必须另装接地线。( ) 答案:× 变规4.4.5

81、严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。( ) 答案:√ 变规4.5.8

82、线路工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。( ) 答案:√ 变规5.2

83、参加带电作业的人员,应经专门培训、考试合格并取得资格,企业书面批准后,方能参加相应作业。( )

答案:√ 变规6.1.4

84、带电作业工作票签发人、工作负责人、专责监护人应由工区及以上领导人担任( ) 答案:× 变规6.1.4 85、带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有带电作业实践经验的人员担任。( )

答案:√ 变规6.1.4

86、复杂或高杆塔带电作业必要时应增设(塔上)工作负责人。( ) 答案:× 变规6.1.5

87、带电作业必须设专责监护人。其监护的范围不得超过一个作业组。( ) 答案:× 变规6.1.5

88、严禁约时停用或恢复重合闸和直流再启动保护。( ) 答案:√ 变规6.1.7.4

89、带电作业结束后应及时向调度值班员汇报。( ) 答案:√ 变规6.1.8

90、带电作业需要停用重合闸时,应由变电运行值班员履行许可手续。( ) 答案:× 变规6.1.8

91、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与值班调度员联系。( ) 答案:√ 变规6.1.8

92、在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与调度联系。( )

答案:√ 变规6.1.9

93、在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应立即停止工作。工作负责人应尽快与工作许可人联系。( )

答案:× 变规6.1.9 94、在35kV设备进行地电位带电作业,人身与带电体安全距离小于0.6m时,不得进行。( ) 答案:× 变规6.2.1

95、35kV 带电设备地电位带电作业时,人身与带电体距离小于0.6m时,应采取可靠的绝缘隔离措施。( )

答案:√ 变规6.2.1及表6-1

96、更换直线绝缘子串或移动导线的作业,当采用单吊线装置时,应采取防止导线脱落时的后备保护措施。( )

.

精品文档

答案:√ 变规6.2.5

97、更换绝缘子的作业,在绝缘子串未脱离导线前,拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,必须采用专用短接线或穿屏蔽服方可直接进行操作。( ) 答案:√ 变规6.2.6

98、在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,派专人监护。( ) 答案: √ 变规6.2.7

99、在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应悬挂标志牌。( ) 答案:× 变规6.2.7 100、不应在跨越处下方或邻近有电力线路或其它弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。如特殊需要,则应制订可靠的安全技术措施,经工区领导批准后,方可进行。( ) 答案:× 变规6.2.8

101、在10kV电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的安全措施。( ) 答案:× 变规6.3.1 102、等电位作业一般在63(66)kV、±125kV及以上电压等级的电力线路和电气设备上进行。若须在35kV、±50kV电压等级进行等电位作业时,应采取可靠的绝缘隔离措施。( ) 答案:√ 变规6.3.1

103、等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋、750kV、1000kV和±800kV等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。( )。 答案:√ 变规6.3.2

104、严禁通过人体断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。( ) 答案:√ 变规6.3.2,

105、等电位作业人员必须在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋、750kV、1000kV和±800kV等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着全棉内衣。( ) 答案:× 变规6.3.2

106、220kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为2.5m。( ) 答案:√ 变规6.3.3及表6-4

107、220kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为2.0m。( ) 答案:× 变规6.3.3及表6-4

108、110kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为1.2m。( )。 答案:× 变规6.3.3,及表6-4

109、110kV等电位作业人员对相邻导线的最小距离为1.4m。( )。 答案:√ 变规6.3.3,及表6-4

110、110kV等电位作业中的最小组合间隙距离为1.0m。( ) 答案:× 变规6.3.4及表6-5

111、500kV等电位作业中的最小组合间隙距离为4.0m。( ) 答案:√ 变规6.3.4及表6-5

112、220kV等电位作业中的最小组合间隙距离为1.8m。( ) 答案:× 变规6.3.4及表6-5

113、110kV等电位作业中的最小组合间隙距离为1.2m。( )。 答案:√ 变规6.3.4及表6-5

114、500kV等电位作业中的最小组合间隙距离为3.6m。( ) 答案:× 变规6.3.4及表6-5

.

精品文档

115、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在110kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。( )。

答案:× 变规6.3.5

116、等电位作业人员沿绝缘子串进入强电场的作业,一般在220kV及以上电压等级的绝缘子串上进行。( )

答案:√ 变规6.3.5

117、若等电位作业时,组合间隙不能满足安规规定的要求,应加装保护间隙。( ) 答案:√ 变规6.3.5

118、35kV等电位作业转移电位时,人体裸露部分与带电体的最小距离为0.1m。( ) 答案:× 变规6.3.6及表6-6

119、110~220kV等电位作业转移电位时,人体裸露部分与带电体的最小距离为0.2m。( ) 答案:× 变规6.3.6及表6-6

120、35kV等电位作业转移电位时,人体裸露部分与带电体的最小距离为0.2m。( ) 答案:√ 变规6.3.6及表6-6

121、等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。( )。 答案:√ 变规6.3.6

122、等电位作业人员在电位转移前,应得到专责监护人的许可。( ) 答案:× 变规6.3.6

123、220kV等电位与地电位作业人员传递工具和材料的绝缘承力工具或绝缘绳索的有效绝缘长度为1.8m。( )

答案:√ 变规6.3.7及表6-2

124、220kV等电位与地电位作业人员传递工具和材料的绝缘承力工具或绝缘绳索的有效绝缘长度为1.5 m米。( )

答案:× 变规6.3.7及表6-2 125、110kV等电位与地电位作业人员传递工具和材料的绝缘操作杆的有效绝缘长度为1.0m。( )

答案:× 变规6.3.7及表6-2

126、110kV等电位与地电位作业人员传递工具和材料的绝缘绳索的有效绝缘长度应不小于0.9m。( )

答案:× 变规6.3.7及表6-2

127、在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不得小于:钢芯铝绞线和铝合金绞线120mm2;钢绞线50mm2。( ) 答案:√ 变规6.3.8.1

128、在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面不得小于:钢芯铝绞线和铝合金绞线95mm2;钢绞线35mm2。( ) 答案:× 变规6.3.8.1

129、带电断、接空载线路时,应确认线路的另一端开关和刀闸确已断开,接入线路侧的变压器、电压互感器确已退出运行后,方可进行。( ) 答案:√ 变规6.4.1.1

130、带电断、接空载线路时,应确认线路的另一端开关确已断开,方可进行。( ) 答案:× 变规6.4.1.1

131、带负荷断、接引线,应采取安全措施后方可进行( ) 答案:× 变规6.4.1.1

132、严禁同时接触未接通的或已断开的导线两个断头,以防人体串入电路。( )

.