好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防安全检查表.

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防专项检查表

检查单位 (盖章) : 检查时间: 年 月 日

检 查 人: 编号:WHNYLM/ZD-73-JL06 序号 检查项目 检查内容及标准 检查方法 依据 消防产品现场检查判消防器材放置处有标志牌,标志牌有反光功能,放置位置不得它用。 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判消防器材设在明显、便于取用的地点,周围无阻塞;不应设置在潮湿或强腐蚀性以及超出其使用温度范围的地点。 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判消防器材及设施齐全,配备满足实际要求,维护及时 有消防设施分布图和消防器材明细表。 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判对所有的消防器材进行编号。 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判建立了消防设施定期检查制度,有检查表和记录。 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判灭火器按规定周期经专业部门检验、维护,有检验、维护记录。

检查结论 1 查现场 定规则 GA-588 2005 1

消防产品现场检查判消防设施维护、检验期间需配备相应替换器材,有替换记录。 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判有《消防设施维护和保养制度》及记录。 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判建筑物公共场所安全出口、消防通道等始终保持畅通。 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判灭火器的名称型号和灭火剂类型 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判灭火器铭牌灭火器的灭火种类用图代码表示和灭火级别 应贴在筒身上或印刷在筒身上并应有下列内容 灭火器使用温度范围 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判灭火器驱动气体名称和数量 查现场 定规则 GA-588 2005 2 2

消防产品现场检查判灭火器水压试验压力应永久性标志在灭火器上 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判灭火器生产许可证编号或认证标记 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判灭火器生产连续序号 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判灭火器生产日期 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判灭火器制造厂名称 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判灭火器的使用方法 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判再充装说明和日常维护说明 查现场 定规则 GA-588 2005 3

消防产品现场检查判生产场所要配备安全出口指示标志; 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判按物料特点设置相应的灭火器或消防栓; 查现场 定规则 GA-588 2005 工艺装置内手提式干粉灭火器的配置,应符合下列规定;甲类装置灭火器的最大保护距离,不应超过9m,乙、丙类装置不应超过12 m;每一配置点的灭火器数量不应少于2 具,每个设置点的灭火器不应多于5具,多层框架应分层配置;危险的重要场所,应增设推车式灭火器;对消火栓、消防水炮、水喷淋或水喷雾等固定式消防设备,应采取防冻措施; 厂内的罐区及工艺装置内火灾危险性大的局部场所,应采用半固定式泡沫灭火系统; 储存区消防设施的配置: 消防产品现场检查判查现场 定规则 GA-588 2005 3 消防设施的配置要求 消防产品现场检查判查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判可燃液体储罐区应设置泡沫灭火系统和消防冷却水系统,并配置灭火器; 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判易燃液体罐区泡沫灭火系统应符合下列规定:地上式固定顶罐应设低倍数泡沫灭火系统或中倍数泡沫灭火系统; 可燃气体、可燃液体的地上罐组应按防火堤内面积每400m2配置一个手提式灭火器,但每个储罐配置的数量不宜超过3个,油库主要场所应配置灭火灭火砂 查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判查现场 定规则 GA-588 2005 4

灭火器应设置在明显和便于取用又较安全的地点,且不得影响安全疏散,周围不准堆放物品和杂物;要经常检查,做到“三定”(定点、定型号和用量、定专人维护管理),不准挪作它用; 灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外。手提式灭火器应设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m;底部离地面高度不应小于0.15m; 工艺装置区或罐区,应设独立的消防给水系统,其消防给水管道应环状布置;消防给水干管的管径,不应小于200mm; 消防产品现场检查判查现场 定规则 GA-588 2005 消防产品现场检查判查现场 定规则 GA-588 2005 消防给水及消火栓系统技术规范 查现场 消火栓应沿道路敷设; 查现场 消防给水及消火栓系统技术规范 4 消防给水管道的布置 消火栓距路面边不应大于5m,距建筑物外墙不应小于5m; 查现场 消防给水及消火栓系统技术规范 设置地下式消火栓时,应有明显标志; 查现场 消防给水及消火栓系统技术规范 工艺装置区内的消火栓应在工艺装置的四周设置,消火栓的间距不应超过60 m;当装置宽度超过120m时,应在装置内的道路路边增设消火栓; 查现场 消防给水及消火栓系统技术规范 5

消防安全检查表.

消防专项检查表检查单位(盖章):检查时间:年月日检查人:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1qbxc2g37a0fvam2gyzr6h1tx45d76007mi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享