蒸汽管道安装技术、平安措施

一、技术措施:

1.材料质量要求:

1.1.钢管应有钢号及标准编号〔GB5310-85〕印记并附有制造厂的质量检验合格证书,包括化学成分分析结果、力学性能试验结果〔抗拉强度、屈服强度、延伸率〕。

1.2.管子使用前应进行100%外观检查,其外表要求为:1〕无裂纹、缩孔、夹渣、粘砂、折叠、重皮等缺陷;2〕外表应光滑,外表划痕、腐蚀、凹坑经处理后管壁厚度不得小于直管取用壁厚。

1.3.管子壁厚使用前应进行测量,新管壁厚允许偏差范围应为管径的(-10--+15%)mm;椭圆度偏差应小于管子外径的1%;管径允许偏差应小于管子公称直径的1%。

2.安装要求:

2.1.参加安装人员必须熟知系统结构、工作环境、安装范围、安装尺寸、工作流程及相关技术要求和技术标准,有关专业应组织人员学习讨论和技术交底,切实落到实处。

2.2. 安装前应将管道内部进行清理,管内不得遗留杂,并用压塞空气进行吹扫物,确认无误前方可安装,防止运行杂物堵塞。

2.3. 管子坡口角度为35°,钝边1mm,管子内、外壁10-15mm范围内应清理干净,直至显示金属光泽。

2.4. 管子对口应平直,焊接角变形在距离接口中心200mm处测量不大于2mm。 2.5. 安装管子过程中不得用强力对口、加热管子等方法来消除接口端面的偏斜、错口或不同心等缺陷,以免管子产生附加应力。 2.6. 焊缝位置距离弯管的弯曲起点不得小于100mm。 2.7. 管子对接焊缝间的距离不得小于150mm。 2.8. 管子对口切割面与管子中心垂直偏斜值不大于。 2.9. 焊口中心线距联箱外壁及支吊架边缘至少70mm。 0.焊接对口应做到内壁平齐,错口不应超过。 1.管子焊接过程中应禁止晃动,以免影响焊接质量。

.

2.焊接过程中应防止电焊损伤管子外表,如假设损伤应通知技术人员确认损伤程度和是否可用,不得隐瞒。

3.管子焊接底层焊缝必须采用氩弧焊施焊。

4.管子全部焊接结束后,应将管排支架恢复,恢复后管排应平整。

5.管子焊接结束后,应组织人员对所有焊缝进行100%外观检查,焊口不得有漏焊、欠焊、裂纹、气孔和严重咬边等缺陷。

6.工作结束对焊口进行试验检查,焊口应无渗漏现象。

二、平安措施:

1.所有施工人员,应接受甲方平安教育,并熟知?安规?中的有关条款,坚决做到“平安措施不落实暂缓工作,平安用具不合格暂缓工作,平安考前须知交代不清暂缓工作〞,切实保证设备及人身的平安。

2..施工负责人应认真检查平安措施是否完善,并确认平安措施正确执行前方可开工。

3.进入检修现场应标准戴好平安帽,穿上合格的工作服。应穿戴好劳保防护用品,加强自我保护意识。

4.脚手架搭设完毕经检验合格前方可登架工作。

5.施工过程应切实做好交叉作业平安措施,防止高空落物酿成人身事故。 6.高空作业应标准佩戴平安带,防止高空坠落,高空作业工器具及零件应平安摆放,防止落下伤人。

7.应使用检验合格的电开工器具,拖线盘必须安装漏电保护器。

8. 严禁戴手套使用坡口机,更换电开工器具部件或停止使用时应切断电源。 9.现场检修照明用具不应有破损或接头裸露等不良现象。 10.现场检修电源盘完好可用且满足使用。

11.施工中中应做到相互提醒、相互监督,对发生的违章现象坚决制止。 12.每天工作结束应切断电开工器具、电焊机电源及氧气、乙炔气源,确认无误前方可离开检修现场。

蒸汽管道安装方案

一、适用对象

.

本方案适用于。。。。。。。。工作压力P≤,介质温度T≤380℃的蒸汽管道安装工程的施工及验收。

二、参考标准

1、压力管道平安管理与监察规定

2、CJJ28—2004?城市供热管网工程施工及验收标准?

3、GB50126—2021?工业设备及管道绝热工程施工及验收标准? 4、GB50235—97?工业金属管道工程施工及验收标准?

三、操作程序

1、管件质量 〔1〕 管道组成件必须具有制造厂的质量证明书,其质量不得低于国家现行标准的规定。

〔2〕 管道组成件的材质、规格、型号、质量应符合设计文件的规定,并按国家现行标准进行外观检验,不合格者不得使用。

〔3〕 管道组成件及管道支承件在施工过程中应妥善保管,不得混淆或损坏,其色标或标记应明显清晰。

〔4〕阀门安装前进行壳体检查和密封试验。当有个别不合格时,应加倍抽查,仍不合格时,该批阀门不得使用。 〔5〕 阀门的壳体试验压力不得小于公称压力的1.5 倍,试验时间不得少于5min, 以壳体填料无渗漏为合格,密封试验宜以公称压力进行,以阀瓣密封面不漏为合格。

2 管道安装 〔1〕 管道切割

a 管子切断前应移植原有标记。

b 碳钢管道宜采用机械方法切割,当采用氧乙炔火焰切割时,必须保证尺寸正确 和外表平整。

c 管子切口外表应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁 屑等,切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm。 d 所用机具为切割机或氧—乙炔焰气割设备。 〔2〕 管道坡口

a 管道坡口应采用坡口机进行制作,坡口型式为V 型,坡口应保证焊接质量,方便操作,减少焊接变形及填充金属。本工程管道规格为Φ57×3.5,坡口角度保持30°~35°,焊接时管间间距为1.5~2.5 mm。

b 焊口组对前,应检查坡口的质量、尺寸及角度应符合要求,外表不得有裂纹、 夹层等缺陷。

c 所用工具:坡口机、磨光机 〔3〕 管道对接

a 管道组成件组对时,应用磨光机清理坡口内、外边缘10mm 范围内的油污、毛刺、锈斑、氧化皮、油漆及其它对焊接有害的物质。

b 管子组对采用专用对卡具,确保管子直度和组对间隙。不得用强力对口、加偏 垫或加多层垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。 c 壁厚相同的管子、管件组对时,应使内壁平齐,其错边量不应超过壁厚的10%, 且不大于2mm。

d 不同壁厚的管子、管件组对时,当内壁错边量超过2mm 或外壁错边量大于

.