编号:Q/×××
××变电站220kV××线××电容式电压互感器交接试验作业指导书
(范本)
编写: 年 月 日 审核: 年 月 日 批准: 年 月 日 试验负责人:
试验日期 年 月 日 时至 年 月 日 时
××供 电 公 司×××
第 1 页 共10 页
1 适用范围
本作业指导书适用于××变电站220kV××线××电容式电压互感器现场交接试验。
2 引用文件
GB 4703--2001 电容式电压互感器
JB/T 8169--1999 耦合电容器及电容分压器
GB 50150 --1992 电气装臵安装工程 电气设备交接试验标准 DL/T 727--2000 互感器运行检修导则
3 试验前准备工作安排 3.1准备工作安排
√ 序号 1 2 3 4 内 容 标 准 根据试验性质,确定试验项目,组织作业人员学习作业指导书,不缺项、漏项 使全体作业人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项 了解被试设备出厂试验数据,分析设备状况 明确设备状况 根据现场工作时间和工作内容填写工作票 工作票填写正确 准备试验用仪器仪表,所用仪器仪表良好,有校验要求的仪表应仪器良好 在校验周期内 责任人 备 注
3.2人员要求
√ 序号 内 容 1 现场作业人员应身体健康、精神状态良好 具备必要的电气知识和高压试验技能,能正确操作试验设备,了解被试设备有关技术标准2 要求,能正确分析试验结果 3 熟悉现场安全作业要求,并经《安规》考试合格 责任人 备 注
第 2 页 共 10页
3.3仪器仪表和工具
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名 称 双臂直流电阻电桥 单臂直流电阻电桥 兆欧表 电容/介损电桥(或自动测量仪) 电压测量装臵 无局放高电压试验变压器 局部放电测量仪 温、湿度计 导、地线 梯子 安全带 型号及编号 单 位 台 台 块 套 台 套 套 只 根 数 量 1 1 1 1 1 1 1 1 若干 备 注 若不测量中间变压器一次直阻,可不用 2500V 应选择具有较好抗干扰能力的型号 电压测量总不确定度??3% 有登高作业时 有登高作业时 3.4危险点分析
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 内 容 作业人员进入作业现场不戴安全帽,穿绝缘鞋可能会发生人员伤害事故 作业人员进入作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够情况 试验现场不设安全围栏,会使非试验人员进入试验场地,造成触电 进行绝缘电阻测量后不对试品充分放电,会发生电击 升压过程不实行呼唱制度,会造成人员触电 登高作业会发生高空坠落 试验设备接地不好,可能会对试验人员造成伤害 变更试验接线,不断开电源,可能会对试验人员造成伤害。
第 3 页 共 10页
3.5安全措施
√ 序号 内 容 1 进入试验现场,试验人员必须戴安全帽,穿绝缘鞋 2 现场试验工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度 3 4 5 6 7 8 9 10 示示试验现场应装设遮拦或围栏,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,严禁非试验人员进入试验场地 为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻测量后应对试品充分放电; 在现场进行试验工作时,试验人员应注意保持与带电体的安全距离不应小于《安规》中规定的距离 试验器具的金属外壳应可靠接地,试验仪器与设备的接线应牢固可靠 工作中如需使用梯子等登高工具时,应做好防止瓷件损坏和人员高空摔跌的安全措施 试验装臵的电源开关,应使用具有明显断开点的双极刀闸,并有可靠的过载保护装臵 开始试验前,负责人应对全体试验人员详细说明在试验区应注意的安全注意事项 试验过程应有人监护并呼唱,试验人员在试验过程中注意力应高度集中,防止异常情况的发生。当出现异常情况时,应立即停止试验,查明原因后,方可继续试验 变更接线或试验结束时,应首先将加压设备的调压器回零,然后断开电源侧刀闸,并在试品和加压设备的输出端放电接地 试验结束后,试验人员应拆除试验临时接地线,并对被试设备进行检查和清理现场 试验应在天气良好的情况下进行,遇雷雨大风等天气应停止试验 11 12 13 3.6试验分工
√ 序号 1 2 3 4 试验项目 中间变压器一次、二次绕组的直流电阻测量 各电容器单元及中间变压器各部位绝缘电阻测量 电容器各单元的电容量及tg?测量 交流耐压试验与局部放电测试 作业人员 第 4 页 共 10页
4 试验程序 4.1开工
√ 序号 内 容 作业负责人全面检查现场安全措施是否与工作票一致,是否1 与现场设备相符 作业负责人向工作人员交待作业任务、安全措施和注意事项,2 明确作业范围 作业人员签字 4.2试验项目和操作标准
√ 序号 试验项目 中间变压器一次、二次绕组1 的直流电阻测量 各电容器单元及中间变压器各部位绝缘电阻测量 电容器各单元的电容量及tg?测量 试验方法 测量二次绕组使用双臂直流电阻电桥,电桥的两个电流极和电压极分别接二次线圈的两端。测量一次绕组使用双臂直流电阻电桥或单臂直流电阻电桥。(当一次绕组与分压电容器在内部连接而无法测量时可不测) 各电容器单元测极间;中间变压器测各二次绕组、N端(有时称J或?)、X端逐一测量。 测量二次绕组绝阻时其它绕组及端子应接地,时间应持续60s,以替代二次绕组交流耐压试验 220kV电容式电压互感器的高压电容器C1应对于其中各独立电容器分节测量,宜采用正接线测量,测量电压10kV。 对于C1下节连同中压电容器C2,建议采用自激法(一般分两次分别进行,个别型号的仪器一次接线可同时安全措施及注意事项 试验标准 试验时应记录环境温与出厂值比较应无明显差别 度 责任人签字 测量后充分放电 2 电容器单元极间绝阻一般不低于5000M?;中间变一次绕组(X端)对二次绕组及地应大于1000M?,二次绕组之间及对地应大于10M? 3 1.当现场有干扰或数据异常时应采用倒相、移相等抗干扰措施 2.注意高压测试线对地绝缘问题 3.自激法测量C1介损时,要考虑?点对地的第 5 页 共 10页
1.电容量:每节电容值不超出额定值的-5%~+10%;一相中任两节实测电容值差不超过5% 2.tg?:交接时,膜纸复合绝缘型不超过0.0015,油纸绝缘型不超过0.005