目 录
一、工程概况:
一)电气工程 二)给、排水工程 三)暖通工程 二、编制依据 三、质保体系
四、主要分项工程施工方案 一)给、排水工程 A、施工准备 B、工艺流程 C、安装工作 D、试验 E、成品保护 F、应注意得质量问题 G、给排水允许偏差项目 二)电气工程 A、配管安装 B、管内穿线 C、防雷接地 D、配电箱安装
E、灯具、开关、插座安装 三)暖通工程 A、施工准备 B、操作工艺 C、安装工作 D、质量标准 E、成品保护 F、应注意得质量问题 五、施工用电与防护措施 六、质量保证措施
水电安装工程施工方案
一、工程概况 一)电气工程
1、本工程地下1层,地上17、5层,属二类建筑,消防用电为二级
负荷。电气工程设计共含以下几项:电力设备供配电系统、照明系统、防雷接地系统;弱电系统包括:有线电视系统、综合布线系统、可视对讲系统、家居安防系统。 2、配电箱照明:
a、低压电源220V/380V 50HZ,引自小区变电所,居民用电、非 居民用电分别单独配电;
b、本工程采用放射式与树干式相结合得配电方式,竖向配电采用分区树干式配电方式,在电气竖井内设置楼层配电箱向本层供电; c、所有消防用电设备均采用低压双回路供电,并在末端自动切换; d、在电梯机房内设220V/36V 1000W得照明变压器,电源接自电梯双电源切换箱。
3、防雷接地:本工程属第三类防雷建筑物,将建筑物基础内主钢 筋焊接连通,构成环形闭合接地体,避雷网采用ф10镀锌圆钢在屋脊、檐角等处敷设,利用结构柱内两根不小于ф16得主筋作为引下线,并与基础接地体可靠焊接连接;采用TN-S接地系统,电源进户处重复接地;在建筑物得四周设置接地电阻测试点。本建筑工程采用共同接地系统,接地电阻<1欧姆,如>1欧姆,需增设人工接地极。 4、弱电系统:
a、电话、宽带网选用统一系统,系统得进线选用一根六芯光纤与 200对电话电缆,终端线选用六类八芯双绞线,在室内穿硬质阻燃PVC20管敷设。
b、电视信号由小区有线电视系统引入,电视干线选用SYWV-75-9; 电视支线选用SYWV-75-5,穿G20管沿墙沿楼板暗敷,在电气竖井内明敷;
c、单元入口可视对讲机嵌墙安装,电源取自事故照明箱得备用回 路。每户设入户门磁,紧急救助按钮。
二)给排水工程
1、本工程地下1层,地上17、5层,属二类高层居住建筑,包括生
活给水系统,消防给水系统,生活污水系统。 2、生活给水系统:
a、水源由两路市政给水供给,一路从陇海路机紫荆山路市政自来 水接入一根D200引入管,供生活及消防用水,另一路由2#楼东侧地下蓄水池供水;
b、地下一层至地上五层由市政给水管网直接供水,五层以上由无负压生活变频增压稳流供水设备供水。 3、消防给水系统:
a、本系统包括:消火栓给水系统。用水量:消防栓:室内:201/s, 室外:151/s,灭火时间:2h。
b、除无可燃物得设备层外,本建筑物各层均设置室内消火栓,每 个消火栓处设直接启动消防水泵得按钮,消防电梯间前室设置消火栓。 c、初期火灾用水由13#楼屋顶水箱供给。 d、本建筑物配置手提式磷酸氨盐干粉灭火器。 5、污水系统:a、地下室排水由污水泵提升后排出。
b、生活污水系统采用单立管伸顶通气系统排至室外,底层单独排水。
c、生活污水须经化粪池处理后方可排入市政污水管道。 6、雨水系统:屋面雨水排水为外排水。 三)暖通工程:
1、本工程分为采暖系统与通风、消防防排烟系统。 2、采暖部分:
a、本工程建筑面积为12775、08m2,分为三个入口,每一入口分高 低区,高区立管压力为1、05MPa,低区立管压力为0、75MPa,采暖热媒为80-55℃热水,由热交换站集中供应。
b、室内埋地得供暖管道采用高温热水型交联聚乙烯(PE-X)管,管井内及室内地面以上采暖管均为热镀锌钢管,室内管道暗埋部分不应有接头。散热器选用GBG型钢制扁管散热器。
c、供暖采用分户计量,每户均为单管水平跨越式系统。 3、通风、消防防排烟部分:
a、地下一层内走廊设置两个排风兼排烟系统,系统编号:P(Y) -1,P(Y)-2。排烟量按60m3/m2 h计算,排风量按6次/h计算。设两个送风系统,系统编号为S-1、S-2,送风量大于排烟量得50%。 b、地上部分楼梯间均开有外窗,满足自然排烟要求,采用自然排烟。
c、地下一层配电间设APB15A1超薄型百叶窗换气扇进行通风换气。d、电梯机房设低噪声轴流风机进行通风换气,换气次数为10次/小时。 二、编制依据
1、施工图纸、会审纪要
2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 5、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002
三、质保体系
该工程由工长杨建伟主管,设项目部专职质检员崔晓冬随时对工程进行自检,协助施工队对各工序质量控制,施工队设专职质检员孙华成随时配合对质量检查。 四、主要分项工程施工方案 一)给排水工程 A、施工准备
1、技术准备:认真熟悉图纸,根据施工方案决定得施工方法,配 合图纸会审等相关内容做好准备工作。
2、机具准备:机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场, 按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮切割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。
3、材料准备:
a、埋地给水管采用球墨给水铸铁管,给水管采用PPR管;排水管底层横干管采用柔性机制得排水铸铁管,排水立管采用PVC—U消音
排水管,横支管采用UPVC排水管,消防管道采用热镀锌钢管。
b、对于材质得要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并有产品合格证明与检验报告。
B、工艺流程
1、给水系统:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐与保温→管道冲洗
2、 排水系统:
安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件安装→封口堵洞→闭水试验→通球试验 C、安装工作
1、安装准备与预制加工
a、安装准备:核对各种管道得坐标、标高就是否有交叉,管道排 列所用空间就是否合理。
b、管材与管件在运输、装卸与搬运时应小心轻放,避免油污腐蚀,严禁剧烈撞击,不得与尖锐物体碰触,不得抛、摔、滚、拖。管材应水平堆放在平整得地面(板面)上,应避免管材弯曲。
c、预制加工:根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸进行断管。断口要平,把断口飞刺除掉,外棱角度为15度角。粘接前应对承插口先插入实验,不得全部插入,一般为承口得3/4深度。清除承插口后,用毛刷涂抹粘接剂,先涂抹承口后涂抹插口,随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀,约30秒至一分钟即可粘接牢固。
2、干管安装:首先根据设计图纸要求坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡项做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好得管段按标号运至安装部位进行安装。各管段粘连时必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100㎜,上覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严与堵洞。
3、立管安装:首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭