轮扣式支模架安全专项施工方案

长期存放时,应将模板联成整体。

26、模板起吊前,应检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完整有交,并应先拆除一切临时支撑,经检查无误后方可起吊。模板起吊前应将吊车位置调整适当,做到稳起稳落,就位准确,禁止用人力推、拉模板。严防模板大幅度摆动或倒其他模板。

27、模板的存放场地必须平整夯实,堆放模板处严禁坐人或逗留。 28、当风力超过5级时,应停止吊装。

29、现场所用电线都必须架空设置,不得拖地。

十四、应急预案

1、应争救援指挥领导小组的组成、职责及分工及设备

姓名 职 务 组 长 分 工 负责联系 救护车辆 负责指挥 人员抢救 负责现场 抢救伤员 联系电话

材料名称 汽车 灭火器 灭火器材 消防带 碘钨灯 手电筒 卫生急救箱 担架 对讲机 手机 电话 2、事故预防措施

副组长 组 员 组 员 数量 1台 350个 20个 2000米 30只 20个 1套 2个 35个 30台 1台 备注 运送物资和伤员 灭火 灭火 灭火 照明 照明 工具 现场指挥 联络 联络 第16页

轮扣式支模架安全专项施工方案

2.1模板坍塌措施事故预防措施

1)、现场技术负责人应对施工人员进行技术、质量、安全的交底。严格按模板装拆施工方案及有关国家、行业、地方的技术标准、规范、规程进行施工。施工过程应做好自检、工序交接等,使工程质量和安全得以控制。

2)、模板装拆必须按施工方案进行,严禁任意变动。

3)、采用的支模方法,其支撑结构必须有足够的强度和刚度,并必须有施工设计计算。 4)、在高处复杂结构装拆模板,尚应设警示牌标识,严禁非作业人员进入作业区,并设专人监护,防止伤及行人。

5)、装拆模板时,2m以上高处作业必须有可靠的立足点,并有相应的安全防护措施。 6)、安装上层楼板及支架时,下层楼板砼强度必须达到1.2MPa以后,才能上料具,料具要分散堆放,不得过分集中。模板上材料应堆放均匀,并不得超过施工方案的规定。下层楼板结构的强度必须达到能承受上层支模系统和新浇筑混凝土的重量以后,才能进行浇筑混凝土楼板,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除。

7)、支模系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆。如遇途中停歇,应将就位的支顶、模板联结稳固,不得空架浮搁。

8)、模板作业面的预留孔洞和临边应进行安全防护,上下交叉作业应采取有效的安全防护措施。

9)、内墙柱模板安装高度超过2.5m时,应搭设临时脚手架施工,作业人员不得从模板支撑系统爬上爬下。

10)、模板搭设、拆除和混凝土浇筑期间,无关人员不得进入支模底下,并由安全员在现场监护。

11)、混凝土浇筑时,应派专人监察模板及其支撑系统的变形情况,如发现异常现象时应立即暂停施工,迅速疏散人员,待采取措施进行调整或加固后,方可继续作业。

12)、模板拆除前必须有混凝土强度报告,强度达到规定要求后方可进行拆模审批和模板拆除工作。

13)、拆除钢模板一般采用长撬杠,严禁操作人员站在正拆除的模板下。在拆除楼板模板时,要注意防止整块模板掉下,尤其是用定型模板做平台模板时更要注意。

14)、拆模间歇时应将松开的部件和模板运走,不得留有未拆除的悬空模板,防止坠下伤人。有计划清理拆除下来的材料,保持出入口畅通,严禁阻塞通道。

2.2 火灾事故预防措施

1)、施工现场防火工作必须认真贯彻“预防为主,防消结合”的方针,立足于自防自救,

第17页

轮扣式支模架安全专项施工方案

实行“谁主管,谁负责”的原则。

2)、施工现场的防火机构

施工现场实行层级管理,落实各级消防安全责任人(管理人),各负其责,项目经理是施工现场消防安全责任人,全面负责现场的防火工作。各部门负责人、生产班(组)长是本部门、班(组)消防安全责任人,负责本部门、班(组)的消防工作。

(1)施工现场成立防火领导小组,由消防安全责任人任组长,成员由生产、质技、保卫、行政(后勤)、材料、宣传部门和各生产班(组)的消防安全责任人组成。

(2)施工现场按参加施工总人数千人以上的百分之十,千人以下的按百分之十五的比例组建义务消防队。义务消防队队长由现场消防安全责任人任命,义务消防队下设灭火组、引导疏散组、物资疏散组、救护组、维护秩序组。各司其责。

a、灭火组:当接到着火报警,应迅速赶赴着火点进行灭火。

b、引导疏散组:当火灾发生后,引导火灾现场人员迅速疏散至安全地方,配合公安消防队灭火。

c、物资疏散组:当火灾发生后,抢救转移物资和火灾后物资清点。

d、救护组:对因火灾引起有毒气体,采取防中毒措施,对因火灾,灭火过程中受伤人员的抢救、护理。

e、维护秩序组:当火灾发生后,负责维持现场的治安秩序和保护火灾现场。

3)、施工项目应当对职工进行经常的防火宣传教育普及消防知识,增强消防观念,自觉遵守各项防火规章制度。

4)、抓好检查制度的落实。

5)、在施工过程需要动火,必须办理动火审批手续,落实动火作业“八不、四要、一清”的防火措施,才可动火。动火后,要进行检查验收。

6)、严格吸烟管理,施工现场应设立吸烟区,配置相应设施,严禁在非吸烟区吸烟。 7)、现场存放易燃,易爆化学危险物品,必须按规定经上级有关主管部门审批同意后,才可存放,严格控制存放数量,并落实防火措施。

8)、按规定配备消防器材,高层建筑,重点工程必须按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99要求设立临时消防供水系统,做到与施工同步进行,临时消防供水系统高压水泵设专线供电、供水管直径不小于50mm,每层应设置消防结口,从第四层起每隔一层,配备一条长度为20m的消防水带及配置水枪。

9)、电线架设、电器设备的安装要符合技术规程的要求,并由持有电工证的电工架设安装,严禁在外脚手架上架设电线及乱拉乱接电线。

第18页

轮扣式支模架安全专项施工方案

10)、易燃杂物要及时清运,不宜长时间堆放在施工现场和宿舍附近,消防通道要保持畅通无阻。

2.3触电事故预防措施

1)、根据安全用电“装得安全,拆得彻底,用得正确,修得及时”的基本要求,为防止发生触电事故,在日常施工(生产)用电中要严格执行有关用电的安全技术“规范”、“规程”。

2)、严格执行特种作业人员的培训,考核制度。现场电工必须经过培训和考核合格,并持有效的特种操作证上岗。

3)、临电施工组织设计必须针对电源的实际情况和施工现场用电设置的分布进行编制,并经公司技术部门审核,总工批准。

4)、施工现场必须采用三相五线制,其专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。

5)、现场布线时必须按施工组织设计进行敷设,竣工后经测试合格后才能通电。并做好验收记录。

6)、施工现场所有用电设备,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 7)、漏电保护器的选择应符合国际GB 6829-96《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30 mA ,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

8)、现场电工必须做好现场日常的检查、检测并做好记录。 9)、非电工严禁接拆电气线路、插头、插座、电气设备、灯具等。 10)、根据不同的环境,正确选用相应额定值的安全电压作为供电电压。

11)、带电体之间、带电体与地面之间、带电体与其他设施之间、工作人员与带电体之间必须保持足够的安全距离,距离不足时,应采取有效的措施进行隔离防护。

12)、在有触电危险的处所或容易产生误判断、误操作的地方,以及存在不安全因素的现场,设置醒目的文字或图形标志,提醒人们识别、警惕危险因素。

13)、采用适当的保护接地措施,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分(设备的金属外壳或金属结构)与PE连接,减轻触电的危险。 2.4高处坠落事故预防措施

1)、上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底,向施工人员提供合格的安全帽、安全带等必备的安全防护用具,作业人员应按规定正确佩戴和使用。

2)、所有高处作业人员应接受高处作业安全知识的教育,特种高处作业人员应持证上岗。

第19页

轮扣式支模架安全专项施工方案

3)、凡身体不适合从事高处作业的人员不得从事高处作业。从事高处作业的人员要按规定进行体检和定期体检,合格后方可上岗。

4)、各类安全警示标志按类别、有针对性地、醒目地张挂于现场各相应部位。对洞口临边等施工现场的危险区域设置醒目标准的安全防护设施、安全标志。

5)、高处作业之前,由施工单位工程负责人组织有关人员进行安全防护设施逐项检查及验收,验收合格后,方可进行高处作业。防护栏杆以黄黑或红白相间条纹标示,盖板及门以黄或红色标示。

6)、高处作业工程应按相关规定编制施工专题方案,经有关部门审核批准后,方能施工。 7)、严禁穿硬塑料底等易滑鞋、高跟鞋。

8)、作业人员严禁互相打闹,以免失足发生坠落危险。

9)、边长大于250mm,小于1500mm的预留洞口采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网,面用木板作盖板加砂浆封固;边长大于1500mm的洞口,四周设置防护栏杆并围密目式(2000目)安全网,洞口下张挂安全平网。

10)、施工使用的临时梯子要牢固,踏步300-400mm,与地面角度成60-70度,梯脚要有防滑措施,顶端捆扎牢固或设专人扶梯。

11)、因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。 2.5 机械伤害事故预防措施

1)、特种作业操作人员需体检合格(即无妨碍作业的疾病和生理缺陷),同时经过专业培训并取得主管部门颁发的操作证方可上岗。

2)、操作人员进入作业地点前,施工技术人员应向操作人员进行施工任务和安全技术措施交底,操作人员应熟悉作业环境和施工条件,听从指挥、遵守现场安全规章制度。

3)、操作人员应遵守机械有关保养规定,认真及时做好各级的保养工作,保持机械完好。 4)、在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品。如长发应束紧不得外露,高处作业必须系安全带等。

5)、操作人员必须按照机械出厂说明书规定的使用条件和技术性能,正确操作和合理使用,严禁超负荷作业或任意扩大使用范围。

6)、机械上的各种安全防护装置及指示、仪表、报警自动报警信号等装置应完好齐全,有缺损时应及时停用并修复,安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。

7)、机械不得带病运转,运转中发现不正常现象时,应先关闭电源,待排除故障后方可使用。

第20页

轮扣式支模架施工方案

轮扣式支模架安全专项施工方案长期存放时,应将模板联成整体。26、模板起吊前,应检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完整有交,并应先拆除一切临时支撑,经检查无误后方可起吊。模板起吊前应将吊车位置调整适当,做到稳起稳落,就位准确,禁止用人力推、拉模板。严防模板大幅度摆动或倒其他模板。27
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1q8xd5khrn9pugm7qnnb9acj39qpyw00em2
领取福利

微信扫码领取福利