u) 如有指示, 预备铝质压制防蝇网, 连同盖胶的玻璃纤维 防蚊纱网, 其中具有7 x 7个10mm2的网眼。

如果巳备有防蝇网, 侧挂窗扉应设有锁柄, 而开关设备 包括铜凸轮柄及铜质轮转控制器及顶挂窗扉, 以及铜质 穿透框架式的撑条。

v) 如有指示, 安装直径的柚木窗杆, 其中一端设有高强度 的铜钩, 以备开关高身窗。

w) 由厂房运送至现场和安装之前, 为窗扉的所有开敞部份的 顶部和底部安装临时钢夹钳牢。

10.45.1 铝材 铝窗所用铝合金型材为 6063-T5 规格, 同时符合英国标准 B.S.1476, 风致挠度最大为跨度之1/240或不大于20mm,取较低 数值为准。 除非另有图纸所示, 窗框为 2mm厚, 50mm深, 窗扇为 1.6厚,

100mm深 x 45mm阔之铝合金型材。 以分叉扣件注入墙内。

10.45.2 电镀层 除非图纸另有所示, 所有见面之铝合金部份需按照英国标准 镀上不少于 18u之原色阳极氧化膜。

10.45.3 防电解效应 全面避免不同电阻值金属的直接接触。 在无可避免情况下, 用绝缘膜有效的分隔不同电阻值金属。

10.45.4 抗风能力 风力荷载设计应按有关国家标准及重庆规定要求。在承受最高 设计的基本压作用下两支点间 (横企斜间) 的受弯变形不大于 支讵的1/240或不大于 20mm, 取较低数值为准。在最高基本风 压再加0.5kPa压力作用下没有塑性收变形, 所产生的任何变位 变形均能恢复原状。 所有扣件应可抵抗整体装置在承担相等于 5.75kPa风压下所产 生的应力。

10.45.5 水密性

030970/SPECIFICATION/20130103

能承受 5公升 / m2 /min 的水量喷淋连续15分钟,其间风压由 开始时OkPa渐增至3kPa, 而没有水入渗。提供双封或压力平衡 系统来维持这种抗渗水性及提供适当的排水系统排出任何可能 渗过封闭层的水及因为内外温差所引起的冷凝水。

10.45.6 气密性 在静压为 0.1 kPa的作用下 (相当于1.31m/s风速),梗窗的气渗 透量不超过 0.1m3/hr.m2, 活窗扇的周边不超过 0.45m3/hr.m2.

10.45.7 金属噪音 采取适当的措施尽量减低因金属组件热胀冷缩及因结构件挠曲而 产生的爆裂声。

10.45.8 防雷装置 铝窗及气窗要应设有防雷装置, 以不锈钢带连接每条企栓,并 与大楼避雷系统接上, 以产生整体防雷作用。

10.45.9 玻璃压条 所有活动通风位应采用双重氯丁橡胶压条, 每窗扇应安有气压 密封压条, 及密封防水条。

10.45.10 螺丝等配件 铝窗下所用之窗扣及螺丝等配件应采用无磁性不锈钢料或铝料。

10.45.11 小五金 所有窗扇及蓬式窗应采用隐蔽阻力调节窗撑, 曲尺柄锁或双重手 锁或多点锁连上锁手柄, 及其它所有关于窗之小配件。

10.45.12 安装要点 所有窗扇应能开启至 100度。 开启后窗扇应与窗框的距离须少于100mm。 吊窗应以铝铰安装于窗框上, 附有旋转轴拉手及阻力撑臂。 窗框与墙体间用水泥砂浆加5%防水粉作填塞材料, 为解决铝材与 水泥砂浆接触所产生之腐蚀问题, 可在铝窗不外露之表面涂上一 层沥青油作防腐之用, 或其它经建筑师批准的表面处理。

030970/SPECIFICATION/20130103

框架的榫眼及榫舌应作机械式接驳, 务使接驳坚固稳妥。 将对 焊的窗框构件作机械式的接驳或斜接及平接, 务使构件具备足够 的强度及使接驳整齐及能够防风雨。 为每件组件的外框架于中心距300mm(最长)处设置镀锌低碳钢的固 定突缘。如有指定, 以棘头或\固定螺栓将凸缘固缘固定。 完全按照窗或门的阔度安装镀锌低碳钢止水带。

除非另有所示, 组合构件中的竖框、横档及角柱均应在每个端头 预留额外的50mm, 以备装嵌、紧框、横档, 如果长于.5m, 则用 镀锌低碳钢加固, 且末端突出, 以备装嵌。 装嵌现场的一切组合组件, 包括提供一切所需的螺栓、螺钉等。 除非另有指示, 提供经批准的氯丁二烯胶、聚氯乙烯或毛堆防 风雨条, 并稳妥安装于窗门部份的燕尾沟上, 使开口部份与固 定框架部份连贯接触。 除非另有指示, 所安装的窗门须宜于安装外部抛光。 提供经批 准的塑料抛光凹槽及铝质压条。 将压条牢固于框架上或使用框 架所必需的压条。 为所有外露的固定件采用铝合金、不锈钢或尼龙, 包括螺钉、 螺帽、螺栓、垫片、及铆钉, 如有可能, 与饰面配合, 而所有 隐敝式的固定器材采用镀锌或镀铬低碳钢。 提供一切配件, 包括钳轴销窗扉的固定装置、弹簧制动器、托 架、滑臂、锁、伸缩螺栓及镀铝柄, 以配合指定的饰面不锈钢, 于开启及关闭的位置均保持开孔部份固定不变。 与湿砂浆、水泥、灰浆、或类似物料相接的铝质或不钢隐藏面 须涂上一层沥青漆。 用坚实的防水纸或聚乙烯铺盖所有窗门组件及其它有关材料, 以防遭受水份及抓划的损坏, 并且不可过早送抵现场。 于一 切外露的铝质或不锈钢表面涂敷一层可剥除的涂层或保护带。 工程竣工时须将保护外层小心剥除, 以及保持清洁。

030970/SPECIFICATION/20130103

10.45.13 耐温差性能 最大设计温差需配合当地气侯, 承当 50 年周期内可遇的最恶劣 情况, 而所有材料, 伸缩缝, 硅胶 (SILICONE), 分叉扣件等均能 吸收因温差产生的伸缩, 且不产生影响安装整体结构的内应力。

10.45.14 耐震性能 除能承担当地地震风险最大设计层间变位为25mm, 在发生最大 变位时所有材料必须符合下列规定 : 1. 材料所产生的应力应小于或等于容许应力。

2. 在产生变位后, 所有材料必须能自动归位, 无永久变形 情况发生。

3. 变位发生后, 各防水功能仍能发挥原设计功效。

10.45.15 非垂直面的活荷载考虑 除一般性的荷载考虑、 承包方计算、 设计此等装置时应考虑 当地气候条件。

10.45.16 玻璃厚度 投标文件及图纸中指明的玻璃厚度只应解作为参考的厚度。 正式施工的厚度应由承包方依据设计准则计算。 若因承包方计算错误引致玻璃要加厚或转用更坚硬的玻璃, 承 包方应负责全责。

10.46 安装大样图纸 在签署承包合同意向书后十四天之内, 承包方应向甲方及建 筑师呈交一式四份完整的安装大样图, 包括材料规格、结构力 学设计数据、安装、固定方法、施工顺序; 材料饰面处理及小 五金配套等。经审核建筑师可确认该等大样图或提出修改建议。 承包人须在收到建筑师的书面回复后的十五天内, 修正图纸并 重新呈交建筑师审批。 在安装大样图未得到建筑师的书面确认前承包人不得展开本工 程的任何生产、制造及安装部份。 安装大样图审核限期每次 为十天。 建筑师不可无故拖延确认承包方呈交的大样图, 但在承包方呈交的安装大样图所显示的设计、材料、配件、表 面饰面处理、结构计算等考虑未达到合理要求前亦无义务在指

030970/SPECIFICATION/20130103

10.47

定期间内发出书面确定。 以上的要求, 承包方应在工期及其 他预算方面给于充份考虑及作适当安排, 并负因误失而可能引 至的工期延误、金钱损失等的全部责任。

建筑师的书面确认并不解除或减轻承包人在合约范围内应负的 任何责任。 实物试验

承包方应在生产、制造及安装前进行抗风、每层楼横向挠度、水密性、气密性及其它适合的试验。 若试验不合格, 承包方应修正及改进原来的设计直至试验合格。 所有试验,再试验, 试验单元及其它有关费用应由承包方负责。 业主及设计单位为出席此等试验而支出的费用亦应由承包方负责。

若设计单位需要, 承包方亦应进行地盘安装后的试验。

全部试验应由甲方及建筑师认可的有资质证明的试验公司进行。

10.48 样品 总承包需按照建筑师批准的材料及装配图,在订购物料前提供以

下的物料样本(每项2套)供建筑师审核及批准:-

(a) 铝切断材 各不同型号300mm长 (b) 钢切断材 各不同型号300mm长 (c) 玻璃片 各不同型号600mm x 600mm

(d) (e) (f) (g)

密封胶 密封垫 五金零件 固定件

300mm长 300mm长 各不同型号 各不同型号

总承包亦必须需在正式施工期在工地现场于建筑师认可的地方设立窗门实物原大样板, 供建筑师审核及批准后才可正式施工。 注:

- 以上物料的产品规格,数据及产品标准证明等应与样本一并提交。

- 各物料样本应安装在同一组件内, 以便观察各构件之间相互的关系, 而样本组件应能显示铝窗、天窗、玻璃门等的主要组件。

- 物料样本批准后, 其中一套总承包保留作订货及生产依据, 另一套储放于甲方驻工地办公室作为验收参考, 以上物料样本的运送费用包括关税、进出口批文等均由总承包负责。

030970/SPECIFICATION/20130103

30970-10 - 钢铁金属工程 - 图文

u)如有指示,预备铝质压制防蝇网,连同盖胶的玻璃纤维防蚊纱网,其中具有7x7个10mm2的网眼。如果巳备有防蝇网,侧挂窗扉应设有锁柄,而开关设备包括铜凸轮柄及铜质轮转控制器及顶挂窗扉,以及铜质穿透框架式的撑条