编写:xxxxx 审核:xxxxx 气压计基点法测定矿井通风阻力的误差分析及基点位置的选择
使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
1 概述
矿井通风阻力测定是生产矿井通风管理的一项重要内容。目前,矿井阻力测定已基本淘汰了倾斜压差计测定法,大多采用省时省力,操作简单的气压计测定方法,特别是在大型矿井的全矿井阻力测定中更是如此。采用气压计进行阻力测定时,测定方法又分为基点法和同步法2种。同步法是将2台气压计分别安置在井巷的两侧,并约定时间同时读取风流的静压值。而基点法则是用1台气压计监测基点气压的变化,另1台气压计沿测定线路逐步测定风流的静
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 安全管理编号:LX-FS-A43930
压。由于同步法采用2台气压计同时读数,从而有效地避免了地面大气压力变化和其他扰动因素的影响。测定精度主要受气压计性能本身的影响。若采用2台相同精度和漂移性能的气压计,其测定精度易于保证。但要求2台气压计同时读数,测定过程的联络和配合较困难,测定速度慢。而基点法则相反,它是目前较为常用的测定方法。
本文试图从基点法测定的原理入手,对测定误差产生的原因、基点位置的确定等问题进行探讨,希望能为提高基点法在实际应用过程中的精度有所帮助。 2 基点法测定误差来源分析 2.1 基点法测定原理
采用基点法进行井巷通风阻力测定时,测定段的通风阻力计算公式为:
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 安全管理编号:LX-FS-A43930
式中 K?、K?——移动气压计和基点监测气压计的校正系数;
P?、P?——移动气压计在井巷进风测点和出风测点不同时刻的读数,Pa;
P01、P02——在读取P?和P?时,基点气压计的读数,Pa;
V?、V?——井巷进风测点和出风测点不同时刻的风速,m/s;
Z?、Z?——井巷进风测点和出风测点的标高,m;
ρ?、ρ?——井巷进风测点和出风测点处的风流密度,kg/m3;
ρ?~?——测定段风流平均密度,kg/m3。从形式上看,(1)式和描述井巷通风阻力的典型的伯努利能量方程类似,具有相同的物理意义,它们都表示
第2页 / 总2页
精编范本,实用简洁 安全管理编号:LX-FS-A43930
任意井巷进、出2个断面上的能量差。但是(1)式中的压力、风速和密度等物理量是气压计等仪器沿测定线路在测定段进出风测点不同时刻的测定值,如果地面大气压力和井下风流是严格的稳定流,并且在测定时间内不考虑地面大气压力滞后等因素的影响,(1)式就准确的反映了测定段的通风阻力。但是矿井实际风流和地面大气压力往往是变化的,这样由于2个测点读数的非同时性,就必然导致测定过程中误差的产生,这是由基点法本身所造成的。由于(1)式中各项的物理意义不同,产生误差的原因也不同,因此有必要对其分别进行讨论。 2.2 基点法测定误差分析
为了详细的分析基点法测定中误差产生的原因,将(1)式分成3个部分如加以讨论,即位压差项、速压差项、静压差项。