现有监理人员数量 8 本月安全检查次数 1 备注:
监理人员持证上岗情况 8 发现安全隐患数量 26 监理资料是否齐全 齐全 安全隐患整改数量 正在整改落实中 安全会议召开次数 2 发现重大安全隐患数量 0 下达监理指令数量 12 重大安全隐患整改数量 0 2、施工安全、消防及文明施工情况及主要问题
本月项目监理部组织总包、分包及建设单位在4月10日对施工现场的安全防护、消防、临水(电)、文明施工等进行了一次联合安全检查,现场安全存在的问题主要如下。
1) 临时用电存在安全隐患
1#地下车库西侧配电箱插座未固定。
2#楼东北侧木材加工区配电箱使用排插、二芯电缆、一闸多机,气泵传送带的部位没有防护罩。 2) 消防存在的安全隐患 。
1#、2#楼22#-25#楼施工现场缺少临时消防水龙带及灭火器材。 3) 安全防护等方面存在的隐患 1、 2#、4#楼二层南侧阳台没防护。
2、 2#、4#楼大于150mm的水平部分洞口无盖板防护。 3、 1#~4#楼个别阳台临边防护没有。 4) 5)
施工机械 2#、4#楼塔式起重机已经拆除,1#、3#楼未拆除(即将拆除)。 绿色工地存在的问题
1. 1#地下车库回填土后未对其表面进行覆盖。 2. 3#、4#楼南侧施工的沟槽土方未覆盖。 3. 按政府文件要求施工现场未达到五个100% 4. 还未向项目监理部报送《特种作业人员登记表》。
3、本月采取的主要措施及效果
1. 项目监理部本月组织进行了一次安全联合检查,针对发现的安全问题,下发了《联合安全检查记录》单,要求施工承包单位进
行整改,整改后回复监理复查,部分安全隐患正在整改落实中,本月两次联检施工承包单位还未回复。
2. 本月召开四次安全监理例会(与工程监理例会同时进行)。