1. 设备参数

设备名称 设备型号 额定电流(A) 合闸操作电压 产品编号 生产厂家 额定电压(kV) 分闸操作电压 出厂日期 SF6气体额定压力 2. 断路器导电回路的电阻

相别 测量值(μΩ) 试验环境 试验设备 试验人员 试验日期 A相 环境温度: xx ℃ B相 C相 3. 断路器的绝缘电阻及交流耐压试验

试验位置 A相对B、C及地 B相对C、A及地 C相对A、B及地 A相断口 B相断口 C相断口 试验环境 试验设备 试验人员 试验日期 试验电压(kV) 试验时间(min) 试前绝缘(MΩ) 试后绝缘(MΩ) 环境温度: xx ℃ 环境湿度: xx % 4. 断路器均压电容器的试验

相别 A相 B相 C相 试验环境 试验设备 试验人员 试验日期 绝缘电阻(MΩ) 介质损耗角正切值(%) 电容量(pF) 环境温度: xx ℃ 环境湿度: xx % 5. 断路器的合分闸时间及弹跳时间弹跳次数

试验线圈 合闸 分闸Ⅰ 分闸Ⅱ 试验环境 试验设备 试验人员 试验项目 合闸时间(ms) 三相不同期(ms) 分闸时间(ms) 三相不同期(ms) 分闸时间(ms) 三相不同期(ms) 环境温度: xx ℃ 试验日期 A相 B相 C相 6. 断路器的合分闸速度

相别 A相 B相 C相 试验环境 试验设备 试验人员

7. 断路器合闸电阻的投入时间及电阻

相别 A相 B相 C相 试验环境 试验设备 试验人员

8. 断路器合分闸线圈的绝缘电阻及直流电阻

直流电阻(Ω) 合闸线圈 环境温度: xx ℃ 分闸线圈Ⅰ 分闸线圈Ⅱ 绝缘电阻(MΩ) 合闸线圈 分闸线圈Ⅰ 分闸线圈Ⅱ 试验日期 合闸电阻值(Ω) 环境温度: xx ℃ 电阻提前投入时间(ms) 电阻投入时间差(ms) 环境温度: xx ℃ 试验日期 合闸速度(m/s) 分闸速度(m/s) 相别 A相 B相 C相 试验环境 试验设备 试验人员 试验日期 9. 断路器操动机构的试验 9.1 合闸操作试验 操作电压 85% ~ 110% Un 试验设备 试验人员 9.2 分闸操作试验 操作电压 65% ~ 110% Un 小于30% Un 试验设备 试验人员 试验日期 试验结果 断路器可靠分闸 断路器不分闸 试验日期 试验结果 断路器可靠合闸 9.3 直流电磁或弹簧机构的模拟操动试验 操作电压 110% Un 85% Un 65% Un 100% Un 试验设备 试验人员 试验日期 试验项目 合闸、分闸 合闸 分闸 合闸、分闸 操作次数 3 3 3 3 结果 正确 正确 正确 正确 10. 断路器密封性试验

相别 A相 B相 C相 试验环境 试验设备 试验人员 环境温度: xx ℃ 试验日期 泄露结果 正常、无报警 正常、无报警 正常、无报警 11. 断路器内六氟化硫气体的微水含量

相别 A相 B相 C相 微水含量(μL/L)