电力设备缺陷的分类标准 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力设备缺陷的分类标准

1、紧急缺陷 1.1变电部分

设备接头发热烧红、变色。 设备瓷件有明显裂缝。

设备内部有明显的放电声或异音。 设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。 主设备与地网没有可靠连接。 外绝缘有严重放电现象。

高、低压室、开关柜防小动物措施失效。 1.1.1变压器

冷却装置故障严重,影响出力或威胁安全运行。 分接开关操作卡阻或跳档。

铁芯接地电流不合格,串接电阻后仍不能满足运行要求,并有发展的趋势。 本体漏油严重或大量喷油。

套管漏油,套管油位超过下限,密封失效。 主变油箱进水。

潜油泵损坏,金属物可能进入油箱。 电气及油试验结果严重超标。 1.1.2高压断路器

操动机构有卡涩,运行中有拒合、拒分或误合、误分的现象,储能元件损坏, 液(气)压机构的压力超出闭锁限额,油开关严重漏油或大量喷油,不能保

1

证安全运行者;

开关短路开断电流不能满足运行要求,又无保证安全运行的措施,额定电流 小于负荷电流者。

SF6开关设备的SF6气体质量不合格,或有严重漏气,其压力低于制造厂 规定的下限。

真空开关的真空泡有裂纹或严重漏气者。 真空开关的真空泡失去光泽、发红。

液(气)压机构油(气)泵频繁启动,打压间隔时间小于10分钟,连续5次及以

上者。

断路器辅助接点、液(气)压闭锁接点失灵。 断路器绝缘拉杆脱落。 1.1.3 刀闸、母线

瓷件有破裂,刀闸触头铸铝件部分有裂纹。 刀闸严重锈蚀,以致操作卡阻,不能正常停送电。

母线一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4片及以上者。

1.1.4 电压互感器、电流互感器、电容式电压互感器、耦合电容器、阻波器 漏(气)油严重或大量喷油。

电压互感器二次回路失压、电流互感器二次回路开路。 电容式电压互感器、耦合电容器本体滴油。 阻波器拉杆脱落。

2

1.1.5电容器、电抗器

电容器外壳严重变形、漏油或大量喷油、过热。 电抗器线圈严重变形,外绝缘有损伤。 设备严重漏油。 1.1.6厂房、构架、场地

厂房房顶及墙壁有漏水,并流落在运行设备上。 1.1.7直流系统 直流完全接地。

熔断器熔断或直流开关跳闸。 蓄电池组出现开路。 1.1.8继电保护及自动装置

整定错误及整定值不符合整定单要求。

运行中的重要保护及自动装置因装置故障完全不能运行。 保护定期检验不合格。 保护原理有严重缺陷。 保护拒动或误动。 1.1.9远动通讯设备

装置各项运行指标达不到有关规程规定。 电源故障。

通讯设备故障、通道中断。

重要的遥测、遥信量不正确;遥控、遥调失灵。 1.1.10 计量系统

3

运行中的表计(含ERTU)有异声异味; 运行中的表计(含ERTU)严重发热、冒烟。

对于计量遥测系统,由于涉及计费问题,如关口表无备份,一旦出现如下缺陷,应列为紧急缺陷:

ERTU的A/D、时钟、MODEN等部件故障,自检报警; 电源失电报警;

ERTU与计量表计或主站系统无法通信; ERTU的各功能不正常等。 1.1.11 消防系统

水喷雾系统发生误喷,可能造成电气短路;

七氟丙烷等气体灭火系统严重漏气或误喷,有可能对人身产生危害。 1.2线路部分 1.2.1架空送电线路

因线路本体缺陷,不能达到额定输送容量。 杆塔弯曲、倾斜、有裂纹,有倾倒的可能。 导地线断股、损伤到需要切断重接的程度。 拉线锈蚀、断股严重,随时有可能造成倒杆。

钢芯铝绞线:1、钢芯断股;2、断股损伤截面超过铝股或合金股总面积的 25%;

铝绞线:断股损伤截面超过铝股或合金股总面积的17%; 镀锌钢绞线:7股断2股;19股断3股;

金具有变形、裂纹或其它问题,随时可能导致导地线掉落。

4

线路通道或导线对地距离不能满足规程规定要求,又没有采取有效措施,不 能保证正常安全运行的。

跳线连接点温度超过允许值,且有放电或变色。 导线上挂有异物,极易造成接地或短路。

一串绝缘子串上零值或破损瓷瓶片数110kV 3片、220kV 4片、500kV 4 片及以上者。

塔基、护坡严重坍塌,随时有可能造成倒杆。 1.2.2送电电缆线路

电缆保护层受外力破坏或严重损伤。

电缆的保护管、沟盖板受损严重,直埋电缆暴露在路面,无保护措施。 电缆终端头、中间头、接头有严重过热现象。

电缆终端头套管有严重放电声,SF6气体套管内有明显放电声。 电缆线路回流线断开。 电缆头漏胶、漏油。 2、重大缺陷 2.1变电部分

设备触头及接头发热严重。 电气及油预试结果超标。 不能按铭牌运行且无批准手续。

35kV及以上设备试验超周期且无批准手续。 带电设备之间或对地距离小于规程规定未采取措施。

5

电力设备缺陷的分类标准 

电力设备缺陷的分类标准1、紧急缺陷1.1变电部分设备接头发热烧红、变色。设备瓷件有明显裂缝。设备内部有明显的放电声或异音。设备的绝缘、温升等技术参数超过极限值。主设备与地网没有可靠连接。外绝缘有严重放电现象。高、低压室、开关柜