好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压线安全防护施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

高压线安全防护专项施工方案

一、工程概况

本工程为 ,位于北仑滨海新城区,建筑面积7282.08平方米,地上三层,局部四层,钢筋混凝土框架结构,建筑高度16.35米。根据现场实地查看,在拟建工程的东西走向有一趟220KV高压输电线路,距地面高度约为28。8米,距拟建建筑物最高点垂直距离为12.5米,距拟建建筑物最外边J轴水平距离最小处为2.8米(后附图)。

因建筑物与相邻的高压线水平距离部分处较近,并且施工中需在两者间搭设扣件式钢管外架,因此对工程施工及外架搭拆存在安全隐患。按照施工现场临时用电安全技术规程(JGJ46-2005)必须采取防护措施。

在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的杆线之间的最小安全操作距离: 外电线路电压等级<1 (kv) 最小安全操作距离4.0 (m)

二、编制依据

1、《施工现场临时用电安全技术规定》(JGJ46-2005) 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011

6.0 8.0 10 16 1~10 35~110 220 330~500 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 4、施工现场实地勘察

5、国家现行的技术政策及标准、安全操作规程及安全验收规范。 三、防护方案

由于本工程的外脚手架搭设在建筑物及高压线之间,而建筑物与高压线水平最小处距离为2.8米,施工脚手架搭设后无法再搭设专门的防护架,故考虑利用外脚手架进行防护。

本工程外架搭设采用双立杆扣件式钢管脚手架,按经批准的外脚手架架搭设方案进行搭设,对沿J轴线靠高压线一侧处架体采取防护措施,其它各方向及搭设方式按外架搭设方案及规范要求搭设,具体措施为(后附图):

1、J轴外架靠高压线一侧架体搭设高度要求高出该处建筑最高点3米,在该区域防护架范围内设置防护屏障:顶部悬挑横杆即水平向建筑物方向悬挑,悬挑宽度为2.5米,横杆上平铺、满铺绝缘板。考虑悬挑的稳定性,加设斜撑杆@2000。

2、在沿J轴线旁的外架靠高压线一侧从下至上采用竹脚手片进行全封闭,距架体最高点向下4米范围内用绝缘板满挂封闭。

3、J轴处双排脚手架靠建筑物一侧采用在立面满挂密目安全网的方式进行防护。

4、在J轴防护架顶端设置“高压线危险”警示牌,防护架顶部挂彩旗。

5、严禁在防护架一侧搭设上人通道。

四、防护架的接地避雷防护措施

为防止雷击或潮湿天气高压感应使架体带电,必须采取有效的防雷接地和保护接地,及时将架体上的电流泄入大地。由于本工程高压线防护架利用了施工脚手架,防护架与施工脚手架连为一体,故需对整个脚手架进行接地避雷防护措施,具体如下:

1、所有钢管脚手架搭设完成后间隔30米设置一处接地点,在沿J轴线侧的外架下方设置不少于三处可靠接地;接地电阻必须小于10Ω。如不满足要求,则适当缩小接地间距,至满足为止。

从防护架开始在底部距地30cm处,沿架体水平设置40×4镀锌扁铁做环形,此环形与接地体和避雷线采用焊接,其搭接长度为8倍扁铁宽度双面焊接成型。

2、在架体的顶部横杆处采用20×2镀锌扁铁焊接做支架,支架高15cm,间隔1.2m用来支撑在架体顶部φ10钢筋作成的环形避雷钢带,并在架体顶部横杆处的架体四角及中间处,采用φ20钢筋焊接成避雷针与顶部避雷网带焊接。避雷引下线引至到架体底部水平设置的环形扁铁处,搭接双面焊接成型。这样的措施可以将架体上的电流及时传入大地。

3、由于架体是随建筑物不断向上逐层搭设,因此,在每层外架搭设完毕时,必须对架体接地进行测试,确保接地电阻小于规定值;并对高压线旁电场进行测试,确保各项施工在安全范围内作业。

4、禁止其它临设电源线穿越和借助架体铺设,以防止其它意外情况使架体带电。

五、安全技术措施

严格按照安全技术操作规程、方案进行防护架及脚手架的搭设、拆除工作。

1、搭设和拆除施工脚手架及防护架必须由符合“特种作业人员安全技术考核规定”的架子工进行,操作人员必须持证上岗,且不得穿高跟鞋操作,有不适应高空作业的人员不得上岗(如恐高症等)。操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

2、操作人员进入现场必须遵守安全生产纪律,必须带好安全帽及安全带,并扣好安全扣。

3、大雾、大雨、大雪天和六级以上的大风天气,不得进行防护架上的高处作业;雷雨到来时,操作人员应停止作业,及时离开防护架内,雨雪天后作业必须采取安全防滑措施。

4、初设时应有临时支撑,防止初立的立杆倾倒伤人。 5、在搭至近高压线时,须特别注意每传递的钢管不得与高压线相碰,操作人员必须互相提醒,互相关心。

6、在搭设时,必须有专业的安全员全程巡视监控作业人员操作的各环节的安全动态情况,发现有不符合安全规范的地方,尤其是在距高压线很近时必须全程监控。

7、在作业前,安全员应向班组操作人员作详细的交底并严格按照方案搭设技术要求进行。

8、作业人员在搭设过程中注意架体高升时防止杆件坠落伤人。 9、搭设前应搭设警戒线,并指派专人看护,防止人员进入警戒

高压线安全防护施工方案 

高压线安全防护专项施工方案一、工程概况本工程为,位于北仑滨海新城区,建筑面积7282.08平方米,地上三层,局部四层,钢筋混凝土框架结构,建筑高度16.35米。根据现场实地查看,在拟建工程的东西走向有一趟220KV高压输电线路,距地面高度约为28。8米,距拟建建筑物最高点垂直距离为12.5米
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1pzmj6pr6w77t6k14pg60zn011oo6h01akf
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享