好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

硫磺回收联合车间事故应急预案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

步骤 处置 3.及时调节燃烧炉配风及操作; 4.若燃烧炉及反应部分难以调节,将部分再生酸性气改放火炬,待生产稳定后,逐步改酸性气全部进燃烧炉; 5.若硫磺回收部分难以控制,将燃烧炉酸性气全部切出进料处理。 负责人 置应急人员 注意事项 应急程序中止

注意炉及蒸汽发生器、各塔、容器压力和汽包液面。 再生系统操作平稳,燃烧炉恢复正常。 装置 9. 再生酸性气大量泄漏事故处理预案

步骤 发现异常 现场1) 室内DCS声光报警 2) H2S检测仪检测值超标 再生塔系统管线及法兰泄漏酸性气;外操安全着装,佩戴呼吸器现场内外操 处置 负责人 内操 确认 确认管线泄漏 报告 应急程序启动 1.向调度汇报,酸性气管线泄漏。 2.装置汇报。 1.班长组织岗位人员进行应急处理。 2.装置组织应急人员到现场増援。 1.通知调度及上游装置,再生酸性气管线大量泄漏,酸性气改放火炬; 2.再生塔做紧急停工操作,燃烧炉保温保压维持操作; 工艺处理 3.隔离现场,通知装置及周边人员下风向人员撤离; 4.硫磺回收处于热备用状态,密切注意各汽包液位及伴热系统正常; 5.再生系统酸性气管线泄漏点已处理完,恢复生产。 注意事项 应急程序中止

再生系统酸性气管线泄漏点已处理完,再生塔及燃烧炉恢复正常。 注意炉及蒸汽发生器、各塔、容器压力和汽包液面。 班长 班长 装置 内外操装置应急人员 装置 10. 液硫管线堵塞事故处理预案

步骤 发现异常 现场确认 系统压力逐渐上升 1) 液硫线蒸汽伴热效果差; 2) 液硫夹套线蒸汽内漏; 3) 硫封堵塞及系统压力异常,严重时影响配风及酸气进料。 1.向调度汇报,液硫管线堵塞; 2.装置汇报。 1.班长组织岗位人员进行应急处理。 2.装置组织应急人员到现场増援。 1. 确认堵塞部位、原因; 2. 检查低低压蒸汽管网温度是否正常; 工艺处理 3. 平稳蒸汽压力及提高蒸汽温度; 4. 液硫线温度正常后自液硫排污阀排空液硫,使系统压力尽快恢复正常; 5. 检查硫封滤网是否正常若不正常;清理或更换滤网。 注意事项 应急程序中止 液硫堵塞处理完,燃烧炉恢复正常。 装置 注意炉及蒸汽发生器、各塔、容器压力和汽包液面。 内外操装置应急人员 班长 内外操 处置 负责人 内操 报告 应急程序启动 班长 装置

11. 液硫池自燃事故处理预案

步骤 发现异常 现场确认 报告 应急程序启动 处置 1) 液硫泵因液硫粘度增大而停转; 2) 燃烧炉配风降低,仪表显示配风过量。 1) 液硫池仪表温度指示高; 2) 观察硫池内部有刺鼻白烟,液硫表面可能有蓝色火焰; 1.向调度汇报,液硫池着火事故; 2.装置汇报。 1.班长组织岗位人员进行应急处理; 2.装置组织应急人员到现场増援。 1. 停蒸汽抽空器,杜绝空气进入硫池; 2. 开1.0MPa灭火蒸汽入液硫池灭火; 工艺处理 3. 硫池温度降至正常值后停灭火蒸汽; 4. 如硫当温度反弹,仍按上述步骤灭火;按规程投用蒸汽抽空器,恢复正常。 注意事项 应急程序中止 液硫池灭火完,燃烧炉恢复正常。 装置 注意尾气焚烧炉温度及汽包液位及液硫池液位、温度。 内外操装置应急人员 外操 负责人 内操 班长 班长、装置

12. 酸性气蒸汽发生器汽包液位低低事故处理预案

步骤 发现异常 现场确认 报告 应急程序启动 汽包实际液位低于停车联锁值 1.向调度汇报,汽包液位低低联锁停车事故; 2.装置汇报。 1.班长组织岗位人员进行应急处理; 2.装置组织应急人员到现场増援。 1.燃烧炉联锁启动紧急停工处理; 2.若现场确认汽包仍有液位(叫水法),及时联系仪表修复后按开工规程开工; 工艺处理 开汽包顶部放空阀,缓慢撤压降温,确认燃烧炉炉膛温度小于150℃,然后再缓慢汽包注水建立液位,恢复生产; 4.出现蒸汽发生器外壁温度过高,管束发现泄漏等异常现象,则由设备部决定处理方案。 注意事项 应急程序中止

若汽包进水正常,燃烧炉恢复开工。 装置 注意焚烧炉汽包液位;各塔液位及伴热系统正常。 3.若现场确认汽包已无液位,打开蒸汽发生器壳体排污汽包无水,则稍内外操装置应急人员 1) 室内DCS声光报警; 2) 燃烧炉联锁停车。 内外操 处置 负责人 内操 班长 班长装置 13. DCS系统故障处理预案

步骤 发现异常 报告 应急程序启动 处置 1.单台或多台的显示器黑屏; 2.DCS死机,各调节及指示仪表输出保持死机前状态,且无法调节。 1.向调度及装置汇报。 1.班长组织岗位人员进行应急处理; 2.装置组织应急人员到现场増援。 1.DCS系统某一台CRT发生故障时,可通过其他CRT进行临时操作,并立即联系仪表进行处理; 2.加强现场的巡回检查,保证各装置运行正常,重点是保证关键设备正工艺常; 处理 3.做好紧急停工的各项准备工作; 4.如果DCS全部死机或黑屏,不能立即恢复正常的,应按紧急停工处理。 1.因现场风开调节阀处于全关位置,风关调节阀处于全开位置,要用注意事项 手阀调节压力和流量; 2.关燃烧炉进气手阀; 3.重要的塔、容器压力及液面要在现场严密监视,防止超压或冒罐。 应急程序中止 DCS故障消除,装置紧急安全停工,生产开始恢复。 装置 内外操装置应急人员 班长 班长 装置 内操 负责人