设计部分 不可预测费用 主要包括:太阳能热水系统设计、控制系统设计 主要包括工程施工中无发估计费用 占总造价的6-8% 占总造价的1-2% 占总造价的7-9% 工程规模大可适当少量收取 工程规模越大,不可预测费用越高 承担单位不同,有所不同 税 收
六、常见的几种设计方案图
图一 家用太阳能热水器的串并联方案
图二 自然循环设计方案
图三 定温直流工作方式设计方案
图四 强迫循环方式设计方案
图五 自然循环+定温直流设计方案
图六 定温直流+强制循环设计方案
七、几种方案的电气控制
1、家用太阳能热水器的串并联系统
当家用太阳能热水器达到设定温度时,温度探头发出信号,通过控制仪打开放水电磁阀(或水泵),将热水注入储水箱,注满后通过液位控制停止注入;低于设定温度关闭电磁阀(或水泵),停止注入。 当储水箱中的温度达到供热水温度,通过控制仪打开供热水增压泵,提供用热水;低于供热水温度和到达设定的低部液位,停止供热水。
2、自然循环系统
当储水箱中的温度达到供热水温度,通过控制仪打开供热水增压泵,提供用热水;低于供热水温度和到达设定的低部液位,停止供热水。
当储水箱中的水位到达设定的低部液位时,通过控制仪打开补水电磁阀(或水泵),对储水箱补水;当储水箱中的水位到达设定的高部液位时,停止补水。 3、定温直流工作方式系统
当集热联箱的温度达到设定温度,打开上水泵,将集热联箱中的水注入储水箱,低于设定温度停止注入;储水箱达到设定高水位停止注入。
当储水箱中的温度达到供热水温度,通过控制仪打开供热水增压泵,提供用热水;低于供热水温度和到达设定的低部液位,停止供热水。
4、强迫循环方式系统
当集热联箱与储热水箱中的温差高于设定值若干度,打开储水箱与集热联箱连接的循环泵,使被加热的水在集热联箱与储热水箱之间反复循环加热水;等于设定温差,停止循环。
当储水箱中的温度达到供热水温度,通过控制仪打开供热水增压泵,提供用热水;低于供热水温度和到达设定的低部液位,停止供热水,并打开储水箱上水泵(或电磁阀),向储水箱补充冷水,储水箱达到设定高水位停止补充。 5、自然循环+定温直流方式系统
通过浮球控制系统使循环水箱保持水满状况,当循环水箱中的水达到设定温度,温控探头给出信号,控温仪控制增压泵(或电磁阀)起动,将循环水箱中的热水注入储水箱供用户使用;低于设定温度和
达到储水箱设定水位则关闭,停止注水。
当储水箱中的温度达到供热水温度,通过控制仪打开供热水增压泵,提供用热水;低于供热水温度和到达设定的低部液位,停止供热水。
6、定温直流+强制循环方式系统
当集热联箱的温度达到设定温度,打开上水泵,将集热联箱中的水注入储水箱,低于设定温度停止注入;储水箱达到设定高水位和水温降低到储水箱设定温度停止定温直流方式,起动强制循环方式,将储水箱的水通过循环泵打入集热联箱进行二次加热,至直储水箱的温度达到设定温度为止。
当储水箱中的温度达到设定温度,通过控制仪打开供热水增压泵,提供用热水;低于供热水温度和到达设定的低部液位,停止供热水。
太阳能热水工程的设计与安装