自来水公司管网 场区管网 消防水池 用水点
室内消防管网
室外消火栓 火点
本项目自建深水井多眼,出水量50t/h,用于厨房洗菜和洗衣房洗涤用水,水质好,且冬暖夏凉,改善工人劳动条件。
(2)排水
项目排水采用雨污分流制。大部分地面雨水经过地形自然排放水系,不易自然排水处可设置雨水口,将雨水汇总后通过雨水管排入附近水域。生活污水经有动力污水处理装置处理达到GB8978-2002一级标准后一部分排入附近无名小溪中,另一部分再经深化处理后用于浇洒道路绿化。为了防止受纳水体的富营养化,需进行脱氮除磷处理。
a. 排放量
本项目用水量601.48吨/天,污水排放系数为0.8,则废水产生量465.8吨/天,年废水发生量为17.0万吨。
排水分为污水排放及防洪排水二个系统。
b. 生活污水:生活污水包括餐饮污水,客房卫生间污水等。景区内排水问题十分重要,不能因景区开发而污染环境,因此,所有污水必须经污水处理设施处理达到污水综合排放标准GB8978-2002一级标准后,部分中水回用,作为绿化和冲洗用水。
36
生活污水处理按以下流程进行:
污水→化粪池→小型一体化污水处理设备→中水回用。 本项目新建污水处理池337.5立方米。
c. 防洪排水:本项目地处山区,地形复杂,雨量充沛,度假村的开发必须考虑在暴雨来临时对地面溪流作有组织地排放,不造成水土流失,不使场地积水。结合原有水沟、冲沟、河道作为排水设施,并将其加固改造后利用,以节约投资。部分区段更可作为水景景观或场区内绿化相结合,以组成更丰富的自然景观。 5.5.2 供电
(1)供电设计
a. 用电负荷等级:按本项目性质和供电规程,无特殊要求,其用电按二级负荷考虑;
b. 供电系统:本项目用电均由变配电房供给。电缆可架空或埋地引至用电点;
c. 电力线路敷设应考虑场区内照明、电力防爆、防腐方面的要求;
d. 设置功率因素自动补偿屏,平均功率因素COSф≥0.9; e.采用变压计量,在变电房高压侧设总计量柜,低压侧设照明计量装置,各用电回路装设低压计量表,以便加强管理和考核用电指标。
(2)过电压及接地保护
37
为了使变电房及各用电设备安全运行,在变电房设工作接地及过电压接地保护,并连成一体,做成环状接地网,从而降低跨步电压和接触电压。各建筑物进户线距变电房距离大于50米的均设置重复接地装置。进户后采用TN-C-S系统。变电房接地电阻R≤10Ω。
(3)电力设计
负荷计算及变压器容量选择
根据各专业所需的用电条件,用电设备分类按需用系数分别计算,然后综合确定本项目用电负荷。
动力安装容量:840KW 生活照明安装容量:465.13KW 合计:1305.13KW
取负荷系数0.80,装机容量为1044.10KW,考虑到二期工程施工需要,本项目设置2台800VA变压器。变配电房70平方米。
设置应急柴油发电机组,以保证在10KV系统发生故障停电或计划检修时,酒店中的重要负荷供电:如通讯设施,事故照明用电和食堂炊事、冷藏冰柜用电等,柴油发电机容量按实际需要配置。并在供电线路设计上考虑能够灵活切换,以保证重点用电并应与变电所供电的开关连锁,防止倒送电,本项目设发电机房30平方米。
(4)电源及电压
本项目10KV电源由厂外高压线路直接引至场区配电房。场
38
区动力及照明均采用三相四线(380V/220V),供给电源进入场区后,经总配电柜、各分配电柜引至各用电设备,用电点一般采用放射树干式供电方式,对大容量的用电设备采用降压起动的方式以减少起动电流对线路电压质量的影响。内部动力线路采用BV铜芯穿焊接钢管或UPVC管明设或暗设,或沿桥架敷设。
(5)照明设计
场区照明和动力为同一线路,进户后分开铺设。照明电源由变电房照明配电柜引出专线。各建筑物照明采用PZ30JR型配电箱,照明配线系统均为放射——树干混合系统。照明线路配线采用BV铜芯穿钢管或电线管明敷或暗敷。各建筑物室内照度值的选择依据《建筑电气设计技术规程》的推荐值并结合具体情况确定。
●场地照明采用荧光灯,空间净高超过6m时采用高压汞灯和高压钠灯的混光照明。
●潮湿场所,采用防潮型荧光灯。 ●浴室和淋浴间采用防水型灯具。 ●办公室、生活用房照明采用日光灯。
●路灯一般采用80-125W高压汞灯或110W高压钠灯,集中控制。大面积的场地照明控制开关分片集中布置。
●各类场地最低照度不同,场地高于100LX,库房、锅炉房、办公室等场所高于50LX。 5.5.3 通讯设施
39
a. 通讯设施包括电话通讯,有线电视(CATV),数据网络和消防监控。
b. 在场区内装设光缆通讯设施和宽带传输设施。 c. 有线电视(CATV)系统尽量利用地方电视讯号,同时建立卫星电视接收系统以丰富游客文化生活。
d. 场区内设置消防灭火设施和消防监控中心。所有客房和娱乐活动场所都装设感烟、感温等火情探测装置和消防设施,设置完善的声光报警讯号和通风排烟,喷淋等自动控制设施。
e. 场区内设置有线电视监视系统。在各个建筑的门口、走廊过道等重要地点均装设电视摄像头,并配备录像等监控设备。
g. 通讯设施费用分别计入工艺设备,消防费用中。 5.5.6 公用系统消耗
电:1044.10KW 水:601.48吨/日
40