【期刊名称】《制冷与空调(四川)》 【年(卷),期】2013(000)001

【摘要】 通过数值模拟的方法对上海市某建筑物多联机室外机机房风百叶进行了设计优化,具体分析了来流速度、百叶挡板倾斜角度、百叶挡板宽度与百叶挡板垂直间距的比值及百叶挡板宽度、厚度对风口阻力系数的影响,并研究了其在自然风速下该百叶的挡雨性能。%Simulating and optimizing a multi-splits air-conditioning outdoor unit louver of a shanghai building, specific analysis the relationship of flow velocity, shuttered tilt angle, and the width of louver baffle louver baffle spacing ratio and louver baffle width, thickness with coefficient of shock resistance,and studied its performance in natural wind under the rain shielding. 【总页数】5页(52-56)

【关键词】多联机;室外机;百叶隔栅;数值模拟;局部阻力系数;挡雨 【作者】杨芸

【作者单位】上海理工大学 上海 200093 【正文语种】中文 【中图分类】TU834.5 【相关文献】

1.横百叶不同开度对室外机周围热环境的影响模拟 [J], 冯博; 辛军哲

2.遮挡百叶角度对室外机热环境影响分析 [J], 刘万龙; 李宁; 谢雄兵; 徐秋生;

孙杨; 王哲林; 王珩

3.百叶窗开度对室外机运行环境影响分析 [J], 程卓明; 黄钊; 马勇 4.百叶窗开度对室外机运行环境影响分析 [C],

5.高层建筑分层设置多联机室外机吸排风气流模拟及优化 [J], 吴兆林; 高涛; 孙稚囡

以上内容为文献基本信息,获取文献全文请下载

多联机室外机百叶隔栅优化

多联机室外机百叶隔栅优化杨芸【期刊名称】《制冷与空调(四川)》【年(卷),期】2013(000)001【摘要】通过数值模拟的方法对上海市某建筑物多联机室外机机房风百叶进行了设计优化,具体分析了来流速度、百叶挡板倾斜角度、百叶挡板宽度与百叶挡板垂直间距的比值及百叶挡板宽度、厚度对风口阻力系数的影响,并研究了其在自然风速下该百叶