物业工程前期介入管理工作指引
1. 结构:
在结构方面,应防止各分包单位(土建装修、室内装饰装修、 机电设备安装、智能设备安装等)因管线预埋不到位或更改管线位置,而在剪力墙、梁、柱、板位置随意开孔或开凿,破坏结构稳定及安全。 2. 建筑:
1)
外立面装修防水工程:外墙渗水的位置多出现在窗框周边。 原因在于土建装修施工过程中,因窗框周边封堵不严、不实、交叉作业疏漏及防水工程工艺问题,造成日后窗边渗漏水。 2)
建筑天面女儿墙四周内侧,建议每隔1.5~2米距离预埋安装钢结构挂环(拉环所用圆钢直径不小Ф20)或钢管带,方便日后外墙清洁及维修吊挂固定使用。此方案应请设计院核实计算受力情况,不能由施工单位随意施工安装。 3)
建筑外轮廓30M以上所有金属门窗、金属栏杆扶手、设备要做可靠接地,并有施工接地电阻测试记录。
3. 广场排水:
1) 注意排水坡度,广场、道路雨水集水口数量要满足排水要求,注意集水井口是否比
四周标高要低。特别是有较大坡度的道路、广场、绿地或护坡、挡土墙附近,要有充足的排水口或截水沟,排水口不应按平面布局理想的均匀设置,应根据现场实际情况设置,防止暴雨时局部地区积水,影响社区整体环境。
2) 绿化区域、花坛花池要设置排水系统,以防止雨季或浇水进量时泥水涌入广场,影
响整体形象或客人的视觉效果。
4. 9座前期验收室内装修:
1)
地面、墙面空鼓位置,多出现在窗边、管道口、管线周边位置等。出现空鼓的原因一般情况是因为砂浆和砌体不能良好粘结,或者因雨季空气湿度太高,而砂浆没有控制好水的比例,砂浆不能在一定时间内挥发水分凝固,受重力作用下坠造成局部空鼓及裂缝,应予以注意。 2)
墙面裂纹是一条水平线,一般是因为砌体未沉降稳定,砌体与结构梁接合处未贴钢网就抹砂浆造成,应予以注意。
3) 墙面裂纹是斜纹,一般是由于梁承受砌体重量产生自然挠度,砌体未沉降稳定就抹砂浆,造成砌体变型裂缝所至。
4) 某些地砖需要更换时,需注意新换的地砖和原装的在颜色、纹理上是否一致,要拿样板现场对比。石膏天花的更换情况也类似。
5) 6)
外窗、阳台推拉门导轨要有扁孔排水。
雨水管、污水管、粪水管的设置位置应方便日后维修,业主室内或阳台上的公共雨水、污水、粪水管道设置的检修、查孔,业主装修时不能封死。
5. 消防系统接管验收:
1)
标准层抽查公共部分感烟探测器二只,室内随机抽查感烟探测器二只,消防破玻按钮一只,消防报警按钮一只,喷淋末端放水测试一处;人员安排:现场消防系统工程验收负责人一名(物业工程),测试及记录人员一名(工程技工或安防员),相邻上下两层测试及记录人员各一名(工程技工或安防员),天面测试及记录人员一名(工程技工或安防员),消防水泵房工程技工(测试及记录)一名,消防监控中心工程技工和安防员各一名(测试及记录);观察、记录消防自动报警系统和消防设备联动系统设备设施动作情况,并即时汇报消防系统工程验收负责人。
2) 裙楼、地下车库每个防火分区随机抽查感温探测器二只,消防破玻按钮一只,消防
报警按钮一只,喷淋末端放水测试一处;人员安排:现场消防系统工程验收负责人一名(物业工程),测试及记录人员一名(工程技工或安防员),相邻上下两层测试及记录人员各一名(工程技工或安防员),首层测试及记录人员一名(工程技工或安防员),消防水泵房工程技工(测试及记录)一名,消防监控中心工程技工和安防员各一名(测试及记录);观察、记录消防自动报警系统和消防设备联动系统设备设施动作情况,并即时汇报消防系统工程验收负责人。 3) 在验收过程中要记录消防设备设施系统存在的安装缺陷。 4) 提出整改报告。 6. 高低压配电:
1) 电房内四周要设均压环,所有设备要接地,金属门和门框接地要求编织铜线 联结。 2)
封闭式插接母线、线槽穿过配电房墙、板或防火分区墙、板处,要做穿墙套管,过墙处套管内及线槽内要用防火泥封死,电缆沟出入配电房处均注意要用防火泥封死
(面积大的考虑用防火隔板)。 3)
配电房土建及装修工程完工;无给排水管从配电房内通过,无渗漏水现象;地面光洁无起沙;照明及通风设备安装运行正常(进出风顺畅);消防设备设施、绝缘垫铺完善。
7. 设备房:
1)
高低压配电房地面刷环氧树脂地板柒,发电机房、水泵房贴地砖。
2) 照明、通风、消防、接地设施完善。 8. 入户大堂的天花:
注意天花板要留检修孔。,建议公共通道天花板采用金属扣板吊顶,以方便设备设施的操作、维修检查,不致于因天花检修口过多,而影响整体装修效果。 9. 设置运行控制中心(空调、高低压配电合并):
空调、高低压配电运行建议合并设置运行控制中心,方便管理。生活水泵房、空调机房各增加一摄像头。将监控画面引入运行控制中心。 10. 消防监控中心与运行控制中心分设:
消防监控中心(消防、安防、巡更、门禁、停车场等)和运行控制中心(高低压供配电、发电机组、远程计费、公共照明智能控制系统等)分开设置。 11. 电梯:
1) 2)
在电梯施工过程中注意轿厢和对重的导轨固定的安装,每两固定点间不超过2米; 电梯机房完成土建及土建装修工程;机房地面无起沙,天花板、墙面无渗漏水,门窗关闭严密、开启灵活,预留进(低进,加钢网)、出(高出)风口; 3)
电梯底坑做爬梯;电梯底坑无设计集水井的,准备沙袋在电梯附近隐蔽,避免水流进底坑。
4) 电梯机房电梯困人救援盘车工具、排风、照明、消防设施齐备; 12. 可视对讲/门禁:
1) 2)
室内分机、首层门口主机建议暗装;
模块要装模块箱,不要随便往墙上装,注意施工工艺。