架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录

表编号:

单位(子单位) 工程名称 分项工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 5

.26

分部(子分部) 工程名称 验收部位 .

项目经理 专业工长 (施工员) 1

电力建设施工质量验收及评定规程 第1部分 土建工程 DL/T5210.1-2005 分包项目经理 施工班组长 施工质量验收规范的规定 变压器中性点变压器中性点应与接地装置引出 1 的接地及接地干线直接连接,接地装置的接地电阻 电阻值测试☆ 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 值必须符合设计要求 杆上变压器和高压绝缘子、高交接试验必须符合 压隔离开关、跌落式熔断器、 现行标准的规定,避雷器交接试验 交接试验合格 杆上低压(1)每路配电开关及保护装置的规格、型 配电装置号,应符合设计要求;(2)相间和相对地和馈电线 间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ;(3)电气 路的交接装置的交流工频耐压试验电压为lKV,当试验 绝缘电阻值大于1OMΩ时,可采用2500v 兆欧表摇测替代,试验持续时问无击穿 闪络现象 +lOOmm~-50mm 电杆坑、拉线坑深度允许偏差 架空导线的弧垂直允许偏差 设计值的±5% 水平排列的同档导线间的弧 ±50mm 垂直允许偏差 拉线的绝拉线应与线路中心线方向一致,转角拉线应与缘子及金线路分角线方向一致。拉线应收紧,收紧程度 具安装 与杆上导线数量规格及弧垂值相适配 电杆组立应正直,直线杆横向位移不应大于电杆组 50mm。杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆立 紧线后不向内角倾斜,向外角倾斜不应大于l个梢径 拉线的绝缘子及金具应齐全,位置正确,承力施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记录 主 控 项 目 横担安装直线杆单横担应装于受电侧,终端杆、转角杆 及横担的的单横担应装于拉线侧。横担的上下歪斜和左镀锌处理 右扭斜,从横担端部测量不应大于20mm.横担 等镀锌制品应热浸镀锌 导线架设 线路安 全距离 导线无断股、扭绞和死弯,与绝缘子固定可靠,金具规格应与导线规格适配 电压等级6KV-10KV 电压等级 1KV及以下 〉300mm >150mm 一 般 项 目 1、固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品,紧固件及防松零件齐全;2、变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整;3、跌落式杆上 熔断器安装的相间距离不小于500mm;熔管试操动电气 能自然打开旋下;4、杆上隔离开关分、合操动灵设备 活,操动机构机械锁定可靠,分合时三相同期性安装 好,分闸后,刀片与静触头间空气间隙距离不小 于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标 识;5、杆上避雷器排列整齐,相同距离不小于 350mm,电源侧引线铜线截面积不小于160mm2、铝线截面积不小于25mm2,接地侧线铜线截面不小于25mm2,铝线截面积不小于35mm2。与接地装置引出线连接可靠 施工单位 检查结果 项目专业质量检查员: 项目专业技术负责人: 年 月 日

各种设备安装检验批质量验收记录(doc 30页)

各种设备安装检验批质量验收记录(doc30页)?更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料《总经理、高层管理》《中层管理学院》《国学智慧、易经》《人力资源学院》49套讲座+16388份资料46套讲座+6020份资料46套
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1pequ5s0p4565jb3urou8mpoj7oc3w00zpp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享