例一:单相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法

某单相电力变压器的额定容量为SN=250KV.A,一、二次侧额定线电压分别为10KV及0.4KV,求一、二次侧额定电流。

解:单相变压器的额定容量与额定电压和额定电流之间的关系为:

SN=U1NI1N或SN=U2NI2N 所以:一次侧的额定电流为:

SN250?10 I1N???25(A)3U1N10?10二次侧的额定电流为:

3SN250?10 I2N???625(A)3U2N0.4?10例二:三相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法

某三相电力变压器的额定容量为SN=500KV.A,一、二次侧额定线电压分别为10KV及6.3KV,采用Yd连结,试求一、二次侧额定电流。

解:三相变压器的额定容量与额定线电压和额定线电流之间的关系是:

3SN?3U1NI1N或SN?3U2NI2N

因此:一次侧的额定电流为:

SN500?10 I1N???28.87(A)33U1N3?10?10二次侧的额定电流为:

3SN500?10 I2N???45.82(A)33U2N3?6.3?10例三:变压器一次、二次侧绕组匝数的计算方法

有一台180KV.A的三相电力变压器,一次、二次侧的额定相电压分别为U1N3?10000400(V)和U2N?(V),铁芯柱的截面33积A=0.016m2。求当铁芯柱的最大磁通密度Bm=1.445T时,试求一次、二次侧绕组的匝数,(电网电压频率为50 hz)。

解:铁芯内的主磁通量为: ?m=BmA=1.445×0.016=0.0231Wb 一次侧线圈绕组匝数为:

N1U1N10000??1126?匝?

3?4.44fΦm3?4.44?50?0.0231 电压比为:

U1N100003K???25

U2N4003二次侧线圈绕组匝数为:

N11126N2???45?匝?

K25例四:单相变压器空载电压的计算方法

如图是一台单相变压器的示意图,各绕组的绕向及匝数如图所示。当在U1 U2接上400V电压空载运行时,u1 u2和u′1 u′2上的电压各是多少?如果将u′2和u1连接起来, u′1 u2两端的电压又是多少?

解:U1 U2、u1 u2、u′1 u′2三只绕组上的电压与其匝数之间的关系为:

UU1U2NU1U2UU1U2NU1U2?和?

Uu1u2Nu1u2Uu?1u?2Nu?1u?2

所以:u1 u2上的电压为:

UU1U2Nu1u2400?200Uu1u2???200?V?

NU1U2400UU1U2Nu?1u?2400?150Uu?1u?2???150(V)

NU1U2400当u′2与u1连接后,u′1 u2上的电压为:

Uu′1 u2=Uu1 u2+Uu′1 u′2=200+150=350(V)

例五:变压器空载电压的计算方法

某变压器的二次侧额定电压为U2 N=400V,额定电压调整率△U=5%,当二次电流为额定值时,测得其二次线电压为U2=390V。当二次侧外线路发生断路故障,负载全被切除时,二次侧端电压U2o

变压器常用数据计算实例

变压器常用数据计算实例例一:单相变压器一次、二次侧额定电流的计算方法某单相电力变压器的额定容量为SN=250KV.A,一、二次侧额定线电压分别为10KV及0.4KV,求一、二次侧额定电流。解:单相变压器的额定容量与额定电压和额定电流之间的关系为:SN=U1NI1N或SN=U2NI2N所以:一次侧的额定电流为:S