故障代码 故障说明 处理方法
E0 操作面板通讯故障 (二线连接) 1、检查主控板与操作面板之间连接信号线是否受到干扰或接触不良 2、主控板或操作面板损坏,无信号输出
E1 水箱温度感温头T1短路或开路 检查水箱温度感温头T1是否脱落,探头线端接触不良或探头短路。备注:常温25度时感温头阻值10KΩ
E2 水流开关断路 如未装水流开关:、检查保护线水流保护端是否短接好或KS与COM之间是否短接; 安装有水流开关:
1、检查水泵是否运转; 2、水泵运转时,水流量是否充足(检查方法:进水管与出水管温度相差超过5度说明水流量不足)处理检查:进水管道有空气或堵塞(排空或清洗管道) 3、水流开关损坏(正常状态是:有水流时触点闭合,无水流或水流不足时触点开路) 注:水流断、流检测:加热循环泵继电器得电20秒后才真正检测水流开关状态.
E3 相序保护动作 1、三相电源相序错相:调换进主机电源三相线相位; 2、缺相:检查进主机电源三相线之间是否有380V; 3、逆相器损坏。
E4 压缩机1排所压力过高或过低 1、水流量不足,检查水泵是否运转,管道是否堵塞,这种情况冷凝器的进出水管会很烫(进水管与出水管温度相差超过5度说明水流量不足),一般压缩机运行5分钟--15
精品
.
分钟后出现故障或水温升到40度以上开始出现高压保护器故障; 2、水温设置过高,夏天不宜超过52,冬天不宜超过55度,此故障过几天内周期出现;
精品
.
3、传感器T1从水箱中脱落,水温不断的上升机组不停机导致高压保护出现; 4、系统漏雪种导致低压保护,此故障开机1分钟内马上显示; 5、高低压开关损坏,此故障开机马上显示E4; 6、系统内堵【膨胀阀(可调节)、毛细管等堵】
E5 压缩机2排所压力过高或过低 故障处理方法同E4
E6 压缩机1高压或低压频繁保护(1.4电控版本) 故障处理方法同E4
E7 压缩机高压或低压频繁保护 故障处理方法同E4
E8 水温传感器T2短路 检查回水温度感温头T2是否脱落,探头线端接触不良或探头烧毁。备注:常温25度时感温头阻值10KΩ E9 除霜传感器T3开路或短路 检查除霜温度感温头T3是否脱落,探头线端接触不良或探头烧毁。备注:常温感温头阻值10KΩ EF 远程开头未闭合 远程控制开关未闭合
EB 除霜传感器T4开路或短路 检查除霜温度感温头T4是否脱落,探头线端接触不良或探头烧毁。备注:常温感温头阻值10KΩ 1 CN3 回水温度传感器故障报警 E0 关闭所有输出 2 CN4 化霜温度传感器故障报警 E1 关闭所有输出 3 SHUI 水流不足保护报警 E2 关闭所有输出
精品
.
4 CN5 环境温度传感器故障报警 E3 关闭所有输出
5 /// 一小时内出现三次超温保护(105℃) E4 关闭所有输出 6 63H1 高压保护报警 E5 关闭所有输出 7 OT-1 低压保护报警 E6 关闭所有输出
8 CN6 排气温度传感器故障报警 E7 关闭所有输出
9 /// 当处于关机状态时,如水温连续60S≤3℃ E8 制热运行 10 /// 一小时内出现三次高低压保护 E9 关闭所有输出 11 /// 压机排气温度超过105℃故障保护 EA 关闭压机 注:故障E0、E1、E2、E3、E5、E6、E7、E8、EA在故障排除后可自动恢复制热运行;
故障E4、E9被锁死,不可恢复,需断电从新开机。 空气源热泵机组常见的故障:机组不运转,水泵运转但是水不循环或水泵噪声大,机组制热能力偏低,压缩机不运转,压缩机运转噪音大等等;针对相应的故障进行检查排除:空气源热泵热水机组常见的故障:机组不运转、水泵运转但是水不循环或水泵噪声大、机组制热能力偏低、压缩机不运转、压缩机运转噪音大等等;针对相应的故障进行检查排除:
一、机组不运转
A: 电源故障, 断开电源开关,检查电源 B: 机组电源接线松动, 查明原因并修复
精品
.
C: 机组控制电源熔断器熔断, 更换新熔断器 二、水泵运转但是水不循环或水泵噪声大
A: 水系统中缺水, 检查系统补水装置,并向系统补水 B: 系统中有空气, 排除水系统中的空气 C: 水系统阀门末全部打开, 将水系统阀门开足 D: 水过滤器脏堵, 清洗水过滤器 三、机组制热能力偏低
A: 制冷剂不足 , 系统检漏并充注制冷剂 B: 水系统保温不良, 加强水系统保温 C: 干燥过滤器堵塞, 更换干燥过滤器 D: 空气热交换器散热不良, 清洗空气换热器 E: 水流量不足, 清洗水过滤器 四、压缩机不运转
A: 电源故障, 查明原因解决电源故障 B: 压缩机接触器损坏 , 更换接触器 C: 接线松动, 查明松动点并修复
D: 压缩机过热保护, 查明热原因排除故障后再开机 E: 出水温度过高 , 重新设定出水温 F: 水流量不足, 清洗水过滤器排除系统中的空气 五、压缩机运转噪声大
精品