外墙淋水施工主要施工方法和施工要点
1、布管和淋水一般要求
1、挂墙淋水线管采用Φ25PPR管,用3mm钻头在管上沿直线钻孔、孔距50-80mm,“喷嘴”对着墙体或窗体,在被检表面形成连续水幕。 2、淋水PPR管挂墙的总长度(包括主管所接多根PPR管)应根据水压而定,需保证PPR管每个小孔都有充足水量流出。
3、淋水适当采用施工消防用水,但钢管内壁已生锈产生“黄水”则不得使用。
4、挂墙淋水管应挂在建筑外墙顶部位置,供水主体可临时绑缚在阳台栏杆等位置并注意保护成品,挂线管时不应采用在墙上打钉等破坏墙体、成品的措施。
5、淋水检验开始前,淋水单位应将淋水范围内铝合金门窗全部关闭,因安装原因无法关闭的门窗由门窗施工单位负责封闭。 2、建筑布管淋水要求
1、建筑各立面挂管间隔为每5层,若立面中间有横向凸出线条断开,则应根据线条位置分段布管。 2、分段淋水应自上而下逐步进行。 3、阳台处淋水管可断开。
3外墙淋水试验记录和问题处理 3.1第一次全面淋水
1、第一次全面淋水持续时间不得少于24小时,本次全面淋水必须进行,不能因下雨而中断或免除。
2、第一次全面淋水具体布管和淋水等工作,铝合金门窗、幕墙等专业分包单位予以配合;应合理安排淋水时间,以便进行检查记录。 3、栋号长负责记录各时间段渗漏发生情况,并进行现场标识、拍照,铝合金门窗安装单位配合进行,严禁施工单位对渗漏点隐瞒不报或故意遮掩。
4、淋水检验记录时间段至少包括开始淋水后4小时、8小时、12小时三次,以后每4小时记录一次。对于4小时内即渗漏的点应做特别关注,并认真记录,由技术部查找出原因并提出整改措施。 5、汇集铝合金门窗、幕墙安装单位应及时分析渗漏发生的原因,落实责任单位。对出现的渗漏问题由责任单位在规定时间内完成整改,对每个渗漏点的整改工作及时进行监督和跟踪检查,如实记录整改完成情况。 3.2整改后淋水
1、整改后淋水持续时间不得小于12小时,不超过24小时。 2、淋水检查由渗漏责任单位负责布管、淋水等工作。
3、淋水检查不限次数,直到监理单位确定相应问题已经彻底解决为止。
3.3第二次全面淋水
1、第二次全面淋水持续时间不得小于12小时,不超过24小时。本次全面淋水也必须进行,不能因下雨而中断或免除。
2、此次淋水中发生的渗漏问题,由责任单位负责整改,淋水检查按上述标准执行。
3、若在第二次全面淋水后,按单位工程统计的户均渗漏率不大于0.1处/户,则该楼栋后续可不进行全面淋水检验。各渗漏点整改完成后,责任单位应自行进行淋水检查,监理应督促落实。 3.4 资料
《外墙淋水试验情况记录表》(附件1)和《第二次全面淋水后外墙淋水试验情况汇总表》由资料室负责统一收集整理。
外墙淋水施工主要施工方法和施工要点【精】