格林豪泰镇江大市口店 消防、喷淋系统安装工程
施工组织设计
江苏金诺设备安装工程有限公司
2015.01
目 录
第一章 编制依据和执行规范标准 ................................................................................... 2 一、工程概况 ..................................................................................................................... 2 二、施工范围 ..................................................................................................................... 2 三、编制依据 ..................................................................................................................... 2 第二章 施工内容概述 ....................................................................................................... 2 一、消防、喷淋系统水泵安装 ......................................................................................... 2 一、消防、喷淋系统管道安装 ......................................................................................... 3 第三章 施工前期准备 ....................................................................................................... 4 一、技术准备 ..................................................................................................................... 4 二、现场准备 ..................................................................................................................... 5 三、机具准备 ..................................................................................................................... 5 四、材料准备 ..................................................................................................................... 5 五、协调外部工作、创造良好环境 ................................................................................. 5 第四章 施工方案及技术控制措施 ................................................................................... 6 一、消防泵、喷淋泵安装 ................................................................................................. 6
1、安装前检查 ......................................................................................................................... 6 2、施工方法 ............................................................................................................................. 6 3、质量标准 ............................................................................................................................. 9 4、成品保护 ............................................................................................................................. 9
二、消防、喷淋管道安装 ................................................................................................. 9
1、施工工艺程序 ..................................................................................................................... 9 2、施工准备 ........................................................................................................................... 10 3、施工方法 ........................................................................................................................... 10
第五章 质量通病预防措施 ............................................................................................. 12
第一章 编制依据和执行规范标准
一、工程概况
该建筑为镇江五交化大厦B座综合楼建筑,高度29m为一类高层,业主对该大楼重新设置了消防喷淋、消火栓系统消防水池并报消防部门审核验收。本次装修范围为四至八层,面积为4500m2,使用性质为旅馆(公共娱乐场所)。计划在镇江商业城购物广场(以下简称商业城)泵房内新增消防、喷淋泵设施,消防用水由泵房内消防水池引出,通过消防、喷淋管道接至格林豪泰酒店所在建筑并连接室内管网。
二、施工范围
喷淋局部应用系统、室内消火栓给水系统、灭火器配置。
三、编制依据
1、委托方提供的设计条件,资料文件等。 2、业主提供的建筑平面和装修施工图。 3、国家及江苏省现行设计规范:
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95
《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005
第二章 施工内容概述
一、消防、喷淋系统水泵安装
本工程消防给水系统供水从镇江商业城购物广场泵房接入新增的喷淋、消火栓系统。泵房新建消防泵2台(1用1备),喷淋泵2台(1用1备),湿式报警阀一组,新建格林豪泰酒店屋顶消火栓稳压系统1套,喷淋稳压系统1套,消火栓、喷淋共用消防水箱1个,容积36T。
泵房内消防用水从消防水池外商业城原有消防、喷淋管道处接入,泵房用电从商业城配电室重新接入一路电源并配备电表,新增消防泵、喷淋泵位置如下:
消防水池:位于镇江商业城购物广场泵房,提供室内消防用水量,有效容积为450T,市政供水管能够提供可靠补水,火灾延续时间内有效补水。 屋顶水箱:消火栓、喷淋系统共用,屋顶水箱有效容积72T,其中消防用水36T。
一、消防、喷淋系统管道安装
本工程消防管道两支,管径均为100mm,喷淋管道一支,管径150mm,稳压管道一支,管径80mm,消防、喷淋管道由商业城泵房内(地下二层)水平引出至商业城停车场入口处东侧楼梯、载货电梯位置,设置立管通到地面,由商业城西南角室外开挖沟槽至格林豪泰酒店建筑东侧敷设管道,再设置立管通至4~8楼格林豪泰酒店室内,接入室内消防、喷淋管网。
消防、喷淋管道布置示意图如下: