好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变频调速恒压供水系统的硬件部分设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

常开触点接PLC的输入点I0.2,控制自动状态的起动;中间继电器KA1的三个常闭触点接在四台泵的手动控电路上,控制四台泵的手动运行。FR1~FR4为四台泵机的热继电器的常闭触点,可对电机进行过流保护。

NL1SA13HL2HL3HL4HL5HL6HL7HL8KM1KM2KM3KM4KM5KM6KM7KAKM1KM2KM3KM4KM5KM6KM724PLC CPU224HL1 4.6.3PLC的外部接线图及其I/O分配表

本系统占用PLC的3个输入点,8个输出点,PLC的外部接线图如图4-3所示,PLC的具体I/O分配情况见表4-2;

输入 I0.0 I0.1 I0.2 功能 变频器高频信号 变频器低频信号 启动信号 输出 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.5 Q0.6 Q0.7 3L 功能 KM1(1号电机接变频器) KM2(1号电机接工频电源) KM3(2号电机接变频器) KM4(2号电机接工频电源) KM5(3号电机接变频器) KM6(3号电机接工频电源) KM7(4号电机接变频器) 变频器运行、停止信号 变频器端子9

4.6.4变频器外部接线图及相关参数设置

PLC的I0.1、I0.2接变频器的端子19、21,L+接端子20、22,以便把变频器上限频

率信号和下限频率信号送到PLC中。变频器上限频率一般设置为49-49.5HZ,下限频率为防止水泵转速较低,形成“空转”,一般设置为25-30Hz。PLC的3L、Q0.7、分别接变频器的端子9、5,以实现用PLC的信号控制变频器运行和停止。利用变频器两个的可编程继电器输出端口19、21进行功能设定,当变频器频率达到上限频率时,19的常开触点闭合;当变频器频率达到下限频率时,21的常开触点闭合,可以此作为PLC的输入信号,判断是否进行加泵或切泵。同时PLC的输出端Q0.7作为变频器的输入端5(设定为变频器运行和停止的控制端)信号以控制变频器的运行和停止。

AIN+压力传感器压力信号4~20mARAIN-变频器运行、DIN1停止信号3452019变频器上限频率信号2221变频器下限频率信号3L9MM430变频器

4.6.5缺水保护电路

当水池水位偏低时,应停止供水,否则水泵处于空转状态,长时间会损坏水泵。缺水保护电路如图4-5所示,HL为指示灯,HK为蜂鸣器,KA2为中间继电器。当水池缺水时KA2失电,利用其常开触点切断控制电路和常闭触点进行声光报警。

~24VKA2HLKA2HK水池

变频调速恒压供水系统的硬件部分设计

常开触点接PLC的输入点I0.2,控制自动状态的起动;中间继电器KA1的三个常闭触点接在四台泵的手动控电路上,控制四台泵的手动运行。FR1~FR4为四台泵机的热继电器的常闭触点,可对电机进行过流保护。NL1SA13HL2HL3HL4HL5HL6HL7HL8KM1KM2KM3KM4KM5KM6KM7KAKM1KM2KM3KM4KM5KM6KM724PLCCPU224HL14
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1p7ts5yi460fvam2gyzr6h1tx45d76007nd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享