黄泥川(路北C区)D10地块IT天地机电工程 【消防调试施工方案】

信号是否正确,联动台上的显示是否正确,填写调试表格。 ⑤加压风机系统:

a.检查报警系统与受控设备(加压风机控制箱、风阀)间的接线是否正确; b.从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,联动台上的显示是否正确,填写调试表格。 ⑥消防水泵系统:

a.检查报警系统与受控设备(消防水泵控制箱)间的接线是否正确;

b.从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,联动控制台上的显示是否正确,填写调试表格。 ⑦喷淋水泵系统:

a.检查报警系统与受控设备(喷淋水泵控制箱、预作用报警阀、湿式报警阀)间的接线是否正确;

b.从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,联动控制台上的显示是否正确,填写调试表格。 ⑧紧急广播系统:

检查报警系统与受控设备(联动控制台上紧急广播单元)间的接线是否正确; 从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,填写调试表格。 ⑨电梯系统:

a.检查报警系统与受控设备(电梯控制箱)间的接线是否正确;

b.从报警系统控制模块端口输出控制电压DC24V,确认受控设备是否动作,返回信号是否正确,填写调试表格。 (5)动态调试:

开通主机以及现场控制设备,将现场设备置于自动工况,在现场吹烟,检查现场各项联动的设备的动作情况,并与设计要求核对,检查联动逻辑功能是否正确并填写调试表格。

备注:280℃防火阀动作后应具有联锁停止风机的功能的调试由强电专业各施工单位负责进行调试。

6

黄泥川(路北C区)D10地块IT天地机电工程 【消防调试施工方案】

3.2水喷淋系统的调试

3.2.1检查水喷淋系统的各种接口、喷头、报警阀、水流、信号阀、泵类的安装已经全部完毕,并且已经形成封闭系统;

3.2.2利用高位水箱在管网内充满水,检查有无泄露的地方; 3.2.3检查最不利点的静水压;

3.2.4检查水泵结合器的试水阀门,如有楼高等同的压力表明水泵结合器管路畅通,打开水泵结合器闸阀,检查单向阀的严密性;

3.2.5将稳压泵调到自动状态下,打开末端试水装置,检查每层的水流指示器的动作报警,关掉信号阀测试故障报警;

3.2.6打开一个分区的两个末端试水阀,测试报警阀的动作、水力警铃的动作、压力开关的动作;喷淋系统单体调试完毕。 3.2.7具体调试组织内容如下 3.2.7.1水流指示器调试:

启动自动喷水灭火系统的末端试水装置,在放水5~90S内水流指示器是否发出动作信号,同时报警阀处的压力开关动作,如动作联动消防喷淋泵。如发不出动作信号,则应从新调整水流指示器,看桨叶是否灵活、方向是否正确、微动开关是否连接可靠、与联动机构接触是否可靠。调试工作期间系统稳压装置应正常工作。

3.2.7.2信号蝶阀调试:

看信号蝶阀启闭是否灵活,蝶阀关闭以后,是否有动作信号发出。 3.2.7.3湿式报警阀组的调试:

湿式报警阀调试:在系统充水后,湿式报警阀前后压力表的读数应相等,表明水源压力正常,管网无漏损。

打开试警铃阀,水力警铃应在5~90S内发出报警声音,压力开关有信号输出。则说明报警阀调试完毕。

3.2.7.4雨淋报警阀调试:手动控制调试,由消防中控室发出电磁阀动作信号,电磁阀动作,手动控制调试完成。自动控制调试,由探测器监测到火警,发信号

7

黄泥川(路北C区)D10地块IT天地机电工程 【消防调试施工方案】

回消防中控室,由联动机构发出电磁阀动作信号,电磁阀动作,启动水喷雾泵则调试完成。

3.2.7.5预作用系统调试:手动方式调试:由消防控制中心发出动作信号打开末端排气装置和预作用报警阀组上的电磁阀,动作则调试完成。自动方式调试:探测器报警信号传至消防控制中心,联动打开末端排气装置和预作用报警阀组上的电磁阀,并联动启动消防喷淋泵。 3.3消火栓系统的调试

3.3.1检查消火栓系统的各种接口、栓口、阀门、水泵结合器、泵类的安装已经全部完毕,并且已经形成封闭系统;

3.3.2利用高位水箱在管网内充满水,检查有无泄露的地方; 3.3.3检查最不利点的静水压;

3.3.4检查水泵结合器的试水阀门,如有楼高等同的压力表明水泵结合器管路畅通,打开水泵结合器闸阀,检查单向阀的严密性;

3.3.5将稳压泵调到自动状态下,打开试验消火栓测试静水压,检查环状管网的流动。

3.3.6检查消火栓按钮的报警信号,消火栓系统单体调试完毕。 3.3.7具体调试组织内容如下 3.3.7.1消火栓喷射试验

静态调试:取一层任意消火栓处为试验点,系统静态压力及消防泵启动后的动态

压力均应满足设计及规范要求。动态调试:击碎低区任意区域的消火栓报警按钮,信号传至消防控制中心,联动启动低区消火栓泵,并点亮消火栓报警按钮的回灯确认 3.4综合调试

3.4.1将报警主机置于自动状态下,探测器报警联动启动声光报警器; 3.4.2将报警主机置于自动状态下,探测器报警联动启动消防广播; 3.4.3将报警主机置于自动状态下,探测器报警联动启动正压风机; 3.4.4将报警主机置于自动状态下,探测器报警联动启动排烟风机;

8

黄泥川(路北C区)D10地块IT天地机电工程 【消防调试施工方案】

3.4.5将报警主机置于自动状态下,探测器报警联动切断空调控制器; 3.4.6将报警主机置于自动状态下,探测器报警联动切断非消防电源; 3.4.7 将报警主机置于自动状态下,探测器报警联动打开正压送风口、排烟口、

280℃防火阀;

3.4.8将报警主机置于自动状态下,压力开关报警联动启动水喷淋泵,测试动态最不利点压力;

3.4.9将报警主机置于自动状态下,消火栓按钮报警联动消火栓水泵,测试动态最不利点压力和一层是否超压;

3.4.10直控启动防排烟风机、正压送风机、消防水泵等大型设备,并且检测反馈信号。

3.4.11 整理调试报告。

9

黄泥川(路北C区)D10地块IT天地机电工程 【消防调试施工方案】 中建一局集团安装工程有限公司 消防工程调试检验标准 主 题 1 2 3 消防工程调试检验明细表 编 号 序 号 共11页 附件数 项目经理 第 1 页 工程项目名称 合 同 号 检测明细 1.火灾自动报警系统 1.1系 统 布 线 子项负责方(人) 检 测 项 目 1.1.1接地电阻 1.1.2绝缘电阻 检 测 复 核 检 测 项 目 1.1.3接地导线截面积 1.1.4传输导线截面积 检 测 复 核 1.火灾自动报警系统 1.2感烟火灾探测器 子项负责方(人) 检 测 项 目 1.2.1探测器型号 1.2.2外观质量 1.2.3至墙壁梁边水平距离 1.2.4安装间距 1.2.5确认灯位置 1.2.6安装牢固程度 检 测 复 核 检 测 项 目 1.2.7周围最小间距 检 测 复 核 1.2.8至送风口水平距离 1.2.9安装倾斜角 1.2.10感烟检测数量 1.2.11感温检测数量 1.2.12气体检测数量 1.火灾自动报警系统 1.3感温火灾探测器 子项负责方(人) 检 测 项 目 1.3.1探测器型号 1.3.2外观质量 检 测 复 核 检 测 项 目 1.3.6安装牢固程度 1.3.7周围最小间距 检 测 复 核 10