质量管理统计数据分析
海航集团新华航空公司基地办公出勤楼(运行楼)工程,地下2层,地上7层,框架剪力墙结构。在进行现浇结构外观及尺寸偏差质量检查中,按现浇结构外观及尺寸偏差检验批检查项目进行检查,经检查7个项目中超出允许偏差的项目检查点共30个,详见下表。
地下室模板工程检验批检查不合格点数据表
序号 1 2 3 检查项目 标高 截面尺寸 垂直度 不合格点数 1 9 7 序号 4 5 6 检查项目 表面平整度 预留设施中心线位置 轴线位置 不合格点数 3 8 2 不合格点数项目频数统计表
序号 1 2 3 4 5 6 检查项目 截面尺寸 预留设施中心线位置 垂直度 表面平整度 轴线位置 标高 合计 频数 9 8 7 3 2 1 30 频率(%) 30 27 23 10 7 3 100 累计频率 30 57 80 90 97 100 绘制排列图
排列图的分析和结论:
本工程的现浇结构外观及尺寸偏差排列图中可以得出。影响现浇结构外观及尺寸偏差质量因素中,截面尺寸、预留设施中心线位置、垂直度、表面平整度、轴线位置、标高的频率分别为30%、27%、23%、10%、7%、3%。根据累计频率的ABC分类管理法划分为A、B、C三个区。
从排列图中观察出以下结论:对于现浇结构外观及尺寸偏差的施工质量的控制中截面尺寸、预留设施中心线位置、垂直度为A类因
1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.
文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.
素,即需要重点控制。表面平整度处于B区,属于次要因素,应作为次重点管理。轴线位置、标高处于C区,属于一般问题,按照常规适当加强管理。
综上所述:截面尺寸、预留设施中心线位置、垂直度为A类因素,为工程质量的薄弱环节,项目经理部应重点进行A类因素的管理,加强截面尺寸、预留设施中心线位置、垂直度施工工序的施工质量控制。