3)当采用EPS板做保温层,建筑物高度在20m以上时,在受负风压作用较大的部位,应采用粘锚结合的方式,锚栓每平方米不宜少于3个;当用XPS板做保温层,应从首层开始采用粘锚结合的方式,锚栓每平方米不宜少于4个。锚栓拉拔力不得小于0.3MPa。
4) XPS板粘贴时应涂抹界面剂并应进行表面磨毛处理或采用带凹凸槽的板,以增加粘接强度。
14、保温板对头缝应挤紧,并与相邻板齐平,胶粘剂的压实厚度宜控制在3-5mm,贴好后应立即刮除板缝和板侧面残留的胶粘剂。保温板间缝隙应采用阻燃型聚氨酯发泡材料填缝,板件高差不得大于1.5mm,否则应打磨平整。
15、门窗洞口上部和突出建筑物的装饰腰线、女儿墙压顶等有排水要求的外墙部位应做滴水线。女儿墙混凝土压顶应采用向外悬挑的形式,以利于保温末端收头,外挑长度不得小于外墙保温层厚度。门窗洞口四角聚苯板不得拼接,应采用整板切割成型。
16、薄抹一层抹面砂浆贴压耐碱网格布,耐碱网格布应从上而下铺粘,表面应平整、不皱折、拼接处应做搭接处理。薄抹灰面层厚度应控制在4-6mm。
17、喷涂硬泡聚氨酯的施工环境温度不应低于10℃,空气相对湿度宜小于85%,风力不宜大于三级。严禁在雨天、雪天施工,当施工中途下雨、下雪时应采取遮盖措施。
18、检测与验收
1)保温材料的密度、尺寸稳定性、导热系数、燃烧性能、压缩强
31
度或拉伸强度。
2)保温浆料的干密度、导热系数和压缩强度。 3)粘结剂、抹面材料等拉伸粘结强度。 4)耐碱玻璃纤维网格布的力学性能、耐碱性能。 5)现场检测项目:
A、基层与胶粘剂的拉伸粘结强度。 B、无网现浇系统粘结强度。 C、系统的抗冲击性能。 D、后置锚固件锚固力。 E、饰面砖的粘结强度。
F、保温板材及喷涂硬泡聚氨酯与基层的粘结强度。 5.11为了防止内外墙涂料起皮
1、在刷外墙涂料时,墙面应干燥无缺陷。
2、外墙采用弹性涂料,底层涂一遍应均匀不漏涂,流挂。以提高主涂层的坐着力,面涂层一遍应颜色一致,并有一定的光泽度。
3、内墙刮腻子。首先墙面应干燥(含水率<10%)无缺陷,室内管道安装完毕。再按照规定的配合比配制白水泥腻子,分二次刮平。应在第一遍腻干后才能刮第二遍,然后用砂纸磨平。
5.12电气工程质量通病防治的技术措施 1、防雷接地:
在防雷接地装置的焊接过程中,注意明敷避雷带转角应均匀过渡,不能做成锐角,以防尖端放电,焊口不得有夹渣、咬肉现象,焊接后的
32
焊药渣应敲掉,并涂好防锈漆。隐蔽工程在混凝土浇注前应重新检查各焊接部位,以防在后期结构施工中被破坏后隐蔽,造成无法修补的情况。
2、电气配管通病防治
在配管过程中应注意保证配管制作的弯曲半径,暗配管尽量减少弯头的数量;明配管应横平竖直,固定点间距均匀,如多根管并列敷设应注意固定点保持一致。管内穿线前必须清除管内杂物、积水,管口应套好护口。
3、电缆施工通病防治
电缆施工中应注意防止电缆经受过大的应力作用,防止电缆发生破皮、绞拧,电缆转弯处要保证足够的弯曲半径,不得有压扁现象。电缆头进出配电设备要固定牢固,防止电缆因重力作用损坏所连接的设备。电缆从潮湿房间进入电气设备处应制作防水弯,以防凝结水流入电器设备损坏绝缘,引起短路事故。
4、配电箱安装通病防治
低压配电柜及动力、照明配电箱安装时,应按进线需要敲掉敲落孔,敲落孔应使用厂家配套的塔形橡胶圈做好密封处理,以防虫鼠等进入箱内引起短路。所有配电回路的配线钢管在进入配电箱处应与箱体做好接地连接。
5.13给排水工程质量通病防治
1、室内排水堵塞是由于排水管道甩口封堵不及时或方法不当,造成土建施工时,水泥砂浆或杂物掉入管道内; 管道组装时管件使用不当,造成管道的局部阻力增大而水流速度减慢,污物容易阻塞,使流水
33
不畅;管道安装的坡度不够或均匀,甚至倒坡;管道安装接口前(或接卫生器具)没有认真清理管内的杂物,以至通水时水垢堵塞管道。
用管道连接时严格清理管内的泥土及污物,甩口应封好堵严;卫生器具的排水口在未通水前应堵好;施工排水管及水平干管时应满足或不小于最小坡度的要求;管件安装时,尽量采用阻力小的,如Y型、TY型三通或45°弯头等。
2、埋地排水管漏水是由于管沟挖好后,沟底打夯不实,管道局部受力不均匀而造成管材或接口处断裂或活动;未认真检查管材是否有裂纹、沙眼等缺陷;回填土不按操作规程进行,随便回填造成局部土方塌陷或硬土块(石块)砸裂管道。
管沟挖好后,应原土夯实或用砼打垫层,使沟底符合设计标高和排水坡度;管接口要养护好,并在回填土时要保护好;管道安装前,要逐条仔细检查,发现有裂纹、缺陷等不合格产品, 一定不能使用;管道连接好后,做好闭水试验。进行回填土时要逐层回填夯实,不能随意回填。
3、阀门漏水是由于压盖不严漏水;阀座、阀瓣、密封面的磨喷、阀座使用一段时间被腐蚀或有裂纹及气孔,阀杆有缺陷或损坏,系统中硬物损坏密封面,均可造成关闭不严,开启不灵活或无法关闭。
压盖不严往往是填料问题,因此更换填料拧紧压盖即可;如有损坏者,应更换阀芯、阀杆及重新研磨密封面。
4、地漏排水不通畅是由于地漏标高高出地面;地面没有排水坡度;地漏内堵死。
34
安装地漏时,其篦子顶面应比地面低5-10mm;地面往地漏排水方向要有排水坡度;安装地漏时,应清理管道,防止杂物堵住地漏。
5、消火栓箱门关闭不严是由于安装未找正;箱门强度不够变形造成。安装时要找正、找直;按设计要求选择正统消防合格产品。
6、消火栓阀门关闭不严是由于管道冲洗不干净,阀座有杂物造成。可用连续冲洗管道,清理杂物。
7、水泵结合器不能加压是由于阀门未开启;止回阀装反;盲板未拆除。施工安装前,根据水流方向仔细检查,及时修整。
5.14散水、明沟、台阶和坡道
1、存在问题:散水、明沟、台阶和坡道等室外工程破坏变形;伸缩缝设置不规范;与建筑物之间未断开。
2、防治措施:
1)、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥。如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。填方土料应按设计要求验收后方可填入,严禁用淤泥、腐殖土、冻土、耕植土、膨胀土和含有有机物质大于8%的土作为填土。填土应分层夯实,填土压实系数应符合设计要求,设计无要求时,不应小于0.90。
2)、水泥混凝土散水、明沟应设置伸缩缝,其延米间距应按设计执行,设计无要求时不得大于6米,房屋转角处应做45°缝。
3)、水泥混凝土散水、明沟、室外台阶、坡道等与建筑物连接处应设缝处理,使其与建筑物之间彻底断开。缝宽度为15-20mm,缝内填嵌柔性密封材料。
35