第一章 膜车间及炭滤池
第一节 膜系统
一、 基本参数
设备编号 生产厂家 膜通量 膜丝材质 启用时间 M201A/J-1~6 ZENON/加拿大 23lmh PVDF(亲水性) 2006年10月 膜箱数量 规格型号 孔径 TMP 主要用途 54 ZW-1000 0.02μm 10~80kPa 过滤 二、 常规冲洗表
序号 1 2 反冲类型 反洗 维护性清洗 反冲频率 每47.25分钟 每天 持续时间 3.25分钟 25分钟 化学药剂 无 次氯酸钠 溶液浓度 无 100mg/L .
.
3 恢复性清洗 每月 6小时 柠檬酸 次氯酸钠 1000mg/L 500mg/L 三、 保养表
序号 1 2 3 4 5 每月 6 7 通过观察膜池检查循环通风系统是否正常工作 用次氯酸钠清洗,最佳方案制定前先每月清洗一次 检查因压力脉冲脱落或弯曲的仪表指针,检查表盘减震油是否泄漏,检查通过仪表及其接口的任何泄8 每季度 9 漏介质的迹象,检查影响仪表读数的污点。如果需要维修或更换 破碎的仪表视窗应该及时更换,以免损坏部结构 每天 周期 项 目 现场清洁,清除任何杂物和碎屑以及设备和管道上的任何锈蚀 检查组件的安全性 检查系统任何部位是否有泄漏 检查透过液管和气管是否有泄漏和破裂 检查拷贝林是否磨损和丢失零件 .
.
10 11 12 每年 13 14 15 16 如果可能,每年 每2~4年 每5年 每半年 检查隔膜密封是否失灵,需要的话更换 检查膜池壁是否有破损,如果需要及时修复 泄空膜池检查 检查膜箱是否水平 把膜箱吊到地面上检查。注意:铜杆比镀锌杆长。同时夹具和焊口的腐蚀情况 更换PLC电池 更换UPS 第二节 透过液泵
一、 基本参数
设备编号 生产厂家 流量 电机功率 P-35-1~6 Pentair/中国 637m3/h 45kW 设备数量 规格型号 扬程 转速 6 PWT300-250-315 12m 980rpm .