接地线使用前,应进行外观检查,如发现绞线松股、断股、护套严重破损、夹具断裂松动等不得使用。
装设接地线时,人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。 装设接地线,应先装设接地线接地端;验电证实无电后,应立即接导体端,并保证接触良好。拆接地线的顺序与此相反。接地线严禁用缠绕的方法进行连接。
设备检修时模拟盘上所挂地线的数量、位置和地线编号,应与工作票和操作票所列内容一致,与现场所装设的接地线一致。 电力安全工器具—接地线的正确使用
个人保安接地线仅作为预防感应电使用,不得以此代替《安规》规定的工作接地线。只有在工作接地线挂好后,方可在工作相上挂个人保安接地线。 个人保安接地线由工作人员自行携带,凡在110kV及以上同杆塔并架或相邻的平行有感应电的线路上停电工作,应在工作相上使用,并不准采用搭连虚接的方法接地。工作结束时,工作人员应拆除所挂的个人保安接地线。 电力安全工器具—梯子的正确使用
梯子应能承受工作人员携带工具攀登时的总重量。
梯子不得接长或垫高使用.如需接长时,应用铁卡子或绳索切实卡住或绑牢并加设支撑。
梯子应放置稳固,梯脚要有防滑装置。使用前,应先进行试登,确认可靠后方可使用。有人员在梯子上工作时,梯子应有人扶持和监护。
梯子与地面的夹角应为65度左右,工作人员必须在距梯顶不少于2档的梯蹬上工作。
人字梯应具有坚固的铰链和限制开度的拉链。
靠在管子上、导线上使用梯子时,其上端需用挂钩挂住或用绳索绑牢。
在通道上使用梯子时,应设监护人或设置临时围栏。梯子不准放在门前使用,必要时应采取防止门突然开启的措施。
严禁人在梯子上时移动梯子,严禁上下抛递工具、材料。
在变电站高压设备区或高压室内应使用绝缘材料的梯子,禁止使用金属梯子。搬动梯子时,应放倒两人搬运,并与带电部分保持安全距离。 电力安全工器具—梯子的正确使用 梯子使用前应进行外观检查,发现安全隐患禁止使用,至少每隔六个月对梯子进行仔细检查并贴检查标签(梯子应编号)。
上下梯子应双手把扶,双脚接触,并面向梯子,严禁越级跳下,在任何情况下都应确保三个接触点――双脚单手,或双手单脚。
用合适的方法搬运工具和设备。(不得手持工具和材料攀爬梯子)
垂直固定梯子应安装安全护笼,安全护笼应从梯子基部以上2.5米处开始安装。 电力安全工器具—梯子的正确使用
不要侧向探出
至少高于支
不要将梯子倚
使用时人字梯两腿间
禁止站在人字梯
双脚跨在人字 梯和临近平台
电力安全工器具的保管及存放
安全工器具的保管及存放,必须满足国家和行业标准及产品说明书要求。
绝缘安全工器具应存放在温度-15~35℃,相对湿度5~80%的干燥通风的工具室/柜内。
安全工器具应统一分类编号,定置存放。
绝缘杆应架在支架上或悬挂起来,且不得贴墙放置。 绝缘隔板应放置在干燥通风的地方或垂直放在专用的支架上。
绝缘罩使用后应擦拭干净,装入包装袋内,放置于清洁/干燥通风的架子或专用柜内。
验电器应存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内,置于通风干燥处。 核相器应存放在干燥通风的专用支架上或者专用包装盒内。 脚扣应存放在干燥通风和无腐蚀的室内。
橡胶类绝缘安全工器具应存放在封闭的柜内或支架上,上面不得堆压任何物件,更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下爆晒,并应保持干燥、清洁。
防毒面具应存放在干燥、通风,无酸、碱、溶剂等物质的库房内,严禁重压。防毒面具的滤毒罐(盒)的贮存期为5年(3年),过期产品应经检验合格后方可使用。
空气呼吸器在贮存时应装入包装箱内,避免长时间曝晒,不能与油、酸、碱或其它有害物质共同贮存,严禁重压。
遮栏绳、网应保持完整、清洁无污垢,成捆整齐存放在安全工具柜内,不得严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等;遮栏杆外观醒目,无弯曲、无锈蚀,排放整齐。
违章使用电力安全工器具事故案例 高处坠落事故
违章使用电力安全工器具事故案例
触电事故
电力安全工器具—输变电\\供电\\发电\\集中检修和施工企业管理要求
应依据相关规定和本企业的具体情况制定本企业的安全工器具管理制度。 应编制安全工器具购置计划,并付诸实施。
单位安监部门负责本单位安全工器具的选型、选厂(在上级公布的名单内选择)。
负责监督检查安全工器具的购置、验收、试验、使用、保管和报废工作。 每半年对各车间安全工器具进行抽查,所有检查均要做好记录。 电力安全工器具—班组、站、所管理要求
各班组、站、所应建立安全工器具管理台帐,做到帐、卡、物相符,试验报告、检查记录齐全。
公用安全工器具设专人保管,保管人应定期进行日常检查、维护、保养。发现不合格或超试验周期的应另外存放,做出不准使用的标志,停止使用。个人安全工器具自行保管。安全工器具严禁它用。
对工作人员进行安全培训,严格执行操作规定,正确使用安全工器具。不熟悉使用操作方法的人员不得使用安全工器具。
班组每月对安全工器具全面检查一次,并对班组、车间、厂(局)等检查做好记录。