好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

更换拉线标准化作业指导书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

编号:SM/X07-001

更换拉线标准化作业指导书

编制单位: 编 写 :

审 核 :

批 准 :

作业负责人:

计划作业日期 年 月实际作业日期 年 月

时至 时至 审批单位: 生 技 部: 安 监 部: 总工(副总): 年 月 日 时 年 月 日 时

日 日

1 适用范围

本作业指导书用于 更换拉线 工作。

2 引用标准

2.1 国家电网安监[2005]83号 电力安全工作规程(电力线路部分) 2.2 国家电网安监[2005]145号 电力生产事故调查规程

2.3 国家电网总[2003]407号 安全生产工作规定

2.4《国家电网公司电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)(试行) 2.5 DL/T741-2001《架空送电线路运行规程》

2.6 GBJ 232《10KV及以下架空配电线路施工及验收规范》 2.7《电力线路工程技术标准规程应用手册》混凝土杆组立 2.8 DL/T499-2001《农村低压电力技术规程》 2.9 DL/T477/2001《农村低压电气安全规程》

3 标准化作业流程图

主管部门下达检修及施工任务 作业班组接受 工作任务 作业班组进行现场查勘 停电申请 办理工作票

现场工序、工艺会审

办理倒闸操作票 编写工序卡 工器具、材料准备 班前会 许可制度

施工 工作终结 班后会 4、勘察单

现场勘察单

勘察类别 项目名称 勘察人员 勘察地点 新建□ 大修□ 消缺□ 改造□ 其它□ 勘察日期 电压等级 年 月 日 现场作业停电的范围: 现 场 勘 察 内 容 跨越: 穿越: 保留或邻近的带电线路、设备: 交叉跨、穿越情况 作业现场的条件、环境: 其它危险点: 现场危险点与控制措施: 附图: 勘察人员签字

5、工序、工艺卡(一)

更换拉线标准化作业指导书 标准 工作内容 供电局根据巡视、缺陷记录所提供的缺陷及电杆自身运行年限,由供电局农电科专责人员安排工作任务 由工作负责人、供电所技安员等人到现场实地查勘,填写现场查勘记录,掌握现场情况及交叉跨越情况,根据作业的性质、工程量制定“施工三措”(应报批)、确定施工方案,提出施工质量要求和危险点控制措施,填写《更换拉线材料指导卡》、《更换拉线工具指导卡》。 按施工任务、时间,确定停电时间,按程序办理停电申请 安全生产有关 依据 确认人确认划(V) 1、接受施工任务 2、现场查勘确定施工方案 3、申请停电 4、通知用户 5、填写工作票、操作票 6、准备材料 停电申请批准后,按规定程序提前7天将停电时间通知用户,并做好记录。 工作负责人根据现场查勘记录和“施工三措”填写工作票,报工作票签发人审批签发。 由供电所进行的停电操作,操作票由工作负责人填写,工作监护人不得进行操作 《更换拉线材料指导卡》准备材料 1)、钢绞线与需更换的拉线钢绞线型号一致; 2)、UT线夹无锈蚀,螺纹光滑。 作业之前应组织召开班前会,由工作负责人向作业人员交代本次作业的工作任务,停电线路设备名称、地段、带电部位、危险点及防范措施,施工方法及工艺要求等 危险点: ○1触电伤害; ○2机械伤害;○3高处坠落;○4坠物伤人;○5误操作;○6 拉线弹伤 7、班前会 8、准备工器具 《更换拉线工具指导卡》的内容准备材料工具。 9、工作前检查 工作前,工作负责人应检查工作人员着装是否整齐并符合安全规程的有关规定,工作票上所列工作 人员是否到齐,精神状态是否正常,满足安全工作要求,所用的工器具和材料是否合格,数量是否备足工作需要: (1)绝缘拉杆:表面无受潮及发霉现象,确认未超期使用; (2)验电器:表面无受潮及发霉现象,确认未超期使用,使用前应做音响试验,确认其能正常工作; (3)接地线:接地线各连接部分可靠,无断股,编号完整,绝缘棒部分表面无受潮及发霉现象; (4)绝缘手套:表面无受潮及发霉现象,确认未超期使用,卷曲挤压是否有漏气; (5)临时拉线强度是否合适,有无断股、霉变; (6)地桩有无裂纹; 对批准的停电申请中所列停电范围进行停电操作: (1)如计划更换的电杆需全线路停电时,即该电杆所在10kV线路的变电站出口断路器停电,由变电人员进行操作,工作许可人在得到供电局电力调度该线路已停电、进出口接地线已挂 挂好,可以作业的通知后,方可下达许可工作令; (2)如计划更换的电杆处于有分断开关或分支开关的线路时,对分段断路器、隔离开关或分支跌落式开关停电,由工作许可人下令执行操作票,由操作人员和监护人员执行;操作人、监护人、许可人都应操作票上签字,操作前后,均应操作票上填写操作时间并执行复诵制,每操作完一项在操作票上打“√”,停电操作结束后立即向工作许可人汇报; (3)操作柱上断路器的危险点防范措施: a) 倒闸操作要执行倒闸操作票,严禁无票操作; b) 倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护; c) 操作时操作人和监护人应戴好安全帽、戴绝缘手套、穿绝缘靴。登杆操作时应系好安全带,登杆前应检查杆根、登杆工具有无问题,电杆表面结冰、起霜时应采取防滑措施; d) 操作断路器或隔离开关时应使用与线路相同电压等级、合格的绝缘杆,雨天操作时应有防雨罩 10、停电操作

更换拉线标准化作业指导书

编号:SM/X07-001更换拉线标准化作业指导书编制单位:编写:审核:批准:作业负责人: