SM0.1 M0.0

I0.0 M0.1 Q0.0 I0.1 M0.2 Q0.1 M0.4 Q0.3 I0.2 M0.3 Q0.2 I0.3 M0.5 Q0.4 I0.4 M0.6 Q0.5

I0.5 图7-22 例7-5题图

1使用起保停电路模式的编程,对应的梯形图程序如图7-23所示。

图7-23 例7-5用起保停电路模式的编程

2使用置位、复位指令的编程,对应的梯形图程序如图7-24所示。

图7-24 例7-5用置位、复位指令的编程

3使用顺序控制指令的编程

对应的功能流程图如图 7-25所示。对应的梯形图程序如图7-26所示。

SM0.1

S0.0

I0.0

S0.1 Q0.0

I0.1

S0.2 Q0.1 S0.4 Q0.3

I0.2 I0.3

S0.3 Q0.2 S0.5 Q0.4 I0.4 S0.6 Q0.5 I0.5 图7-25例7-5题图

图7-26 例7-5用用顺序控制指令的编程

(4)循环、跳转流程及编程方法

在实际生产的工艺流程中,若要求在某些条件下执行预定的动作,则可用跳转程序。若需要重复执行某一过程,则可用循环程序。如图7-27所示。

跳转流程:当步2为活动步时,若条件f=1,则跳过步3和步4,直接激活步5。 循环流程:当步5为活动步时,若条件e=1,则激活步2,循环执行。 编程方法和选择流程类似,不再详细介绍。 需要注意的是:

? ? 转换是有方向的,若转换的顺序是从上到下,即为正常顺序,可以省略箭头。

若转换的顺序从下到上,箭头不能省略。 ? ? 只有两步的闭环的处理。

在顺序功能图中只有两步组成的小闭环如图7-28a所示,因为M0.3既是M0.4的前级步,又是它的后续步,所以对应的用起保停电路模式设计的梯形图程序如图7-28b所示。从梯形图中

可以看出,M0.4线圈根本无法通电。解决的办a 法是:在小闭环中增设一步,这一步只起短延

2 时(≤0.1s)作用,由于延时取得很短,对系

b 统的运行不会有什么影响,如图7-28c所示。

3 f c

4

e d

5 图7-27 循环、跳转流程

I0.1 M0.2.22 I0.2 I0.5 M0.3 I0.3 M0.4 I0.4 M0.5 (a)

I0.1 M0.2.22 T38 M1.0 T38 I0.5 I0.2 M0.3 I0.3 M0.4 I0.4 M0.5 (c)

(b)

图7-28只有两步的闭环的处理

7.2.4 PLC程序设计步骤

PLC程序设计一般分为以下几个步骤: 1. 程序设计前的准备工作

程序设计前的准备工作就是要了解控制系统的全部功能、规模、控制方式、输入/输出信号的种类和数量、是否有特殊功能的接口、与其它设备的关系、通信的内容与方式等,从而对整个控制系统建立一个整体的概念。接着进一步熟悉被控对象,可把控制对象和控制功能按照响应要求、信号用途或控制区域分类,确定检测设备和控制设备的物理位置,了解每一个检测信号和控制信号的形式、功能、规模及之间的关系。

2. 设计程序框图

根据软件设计规格书的总体要求和控制系统的具体情况,确定应用程序的基本结构、按程序设计标准绘制出程序结构框图,然后再根据工艺要求,绘出各功能单元的功能流程图。

3. 编写程序

根据设计出的框图逐条地编写控制程序。编写过程中要及时给程序加注释。 4. 程序调试

调试时先从各功能单元入手,设定输入信号,观察输出信号的变化情况。各功能单元调试完成后,再调试全部程序,调试各部分的接口情况,直到满意为止。程序调试可以在实验室进行,也可以在现场进行。如果在现场进行测试,需将可编程控制器系统与现场信号隔离,可以切断输入/输出模板的外部电源,以免引起机械设备动作。程序调试过程中先发现错误,后进行纠错。基本原则是“集中发现错误,集中纠正错误”。

5. 编写程序说明书

在说明书中通常对程序的控制要求、程序的结构、流程图等给以必要的说明,并且给出程序的安装操作使用步骤等。

7.3 应用举例

7.3.1 机械手的模拟控制

图7-29为传送工件的某机械手的工作示意图,其任务是将工件从传送带A搬运到传送带B。

1. 控制要求

按起动按钮后,传送带A运行直到光电开关PS检测到物体,才停止,同时机械手下降。下降到位后机械手夹紧物体,2s后开始上升,而机械手保持夹紧。上升到位左转,左转到位下降,下降到位机械手松开,2s后机械手上升。上升到位后,传送带B开始运行,同时机械手右转,右转到位,传送带B停止,此时传送带A运行直到光电开关PS再次检测到物体,才停止循环 。

机械手的上升、下降和左转、右转的执行,分别由双线圈二位电磁阀控制汽缸的运动控制。当下降电磁阀通电,机械手下降,若下降电磁阀断电,机械手停止下降,保持现有的动作状态。当上升电磁阀通电时,机械手上升。同样左转/右转也是由对应的电磁阀控制。夹紧/放松则是由单线圈的二位电磁阀控制汽缸的运动来实现,线圈通电时执行夹紧动作,断电时执行放松动作。并且要求只有当机械手处于上限位时才能进行左/右移动,因此在左右转动时用上限条件作为联锁保护。由于上下运动,左右转动采用双线圈两位电磁阀控制,两个线圈不能同时通电,因此在上/下、左/右运动的电路中须设置互锁环节。

为了保证机械手动作准确,机械手上安装了限位开关SQ1、SQ2、SQ3、SQ4,分别对机械手进行下降、上升、左转、右转等动作的限位,并给出动作到位的信号。 光电开关PS负

责检测传送带A上的工件是否到位,到位后机械手开始动作。

2. I/O分配

输入 输出

起动按钮: I0.0 上升YV1:Q0.1 停止按钮: I0.5 下降YV2:Q0.2 上升限位SQ1:I0.1 左转YV3:Q0.3 下降限位SQ2:I0.2 右转YV4:Q0.4 左转限位SQ3:I0.3 夹紧YV5:Q0.5 右转限位SQ4:I0.4 传送带A:Q0.6 光电开关 PS: I0.6 传送带B:Q0.7