评价人: 评价日期: 年 月 日
仪器确认记录
LK股207-案—1603-02 名称 型号规格 生产厂家 精度 检定日期 有效期 结论 尘埃粒子测试仪 空气浮游菌测试仪 压缩空气检测仪 完整性测试仪 检查人 检查日期 年 月 日 复核人
复核日期 年 月 日
压缩空气系统运行及过滤器测试记录
LK股207-案-1603-03
项目 检查情况 结论 仪表读数是否正确 合格□ 不合格□ 检查压力是否在范围 合格□ 不合格□ 压缩空气管道有无泄漏 合格□ 不合格□ 过滤器运行正常 合格□ 不合格□ 压缩空气系统运行确认 压缩空气系统运行正常□ 压缩空气系统运行不正常□ 检查人 检查日期 年 月 日 复核人 复核日期 年 月 日 测试仪器 Porecheck IV完整性测试 检测标准 若结果显示PASS则通过测试,滤芯合格;若显示FAIL则测试失败,检查系统无故障重复后仍显示FAIL,则滤芯不合格。 滤芯规格 孔径:0.1um 检查结果
检查人 检查日期 年 月 日 复核人 复核日期 年 月 日
压缩空气质量检测记录
LK股207-案-1603-04 测试点:_______________________ 检测日期:_______________________ 1、固体粒子(≥0.5um /m ) 仪器型号:________________ 仪器编号:_____________________ 检测方法:将压缩空气与悬浮粒子测定仪连接,照《洁净室(区)悬浮粒子测试安全操作规程》LK股QA-01 依法测定。 检测结果: ≥0.5um ________________/m3 3□符合规定 检验人: 复核人: 2、压力露点( ≤-20 ℃ ) 仪器型号:________________ 仪器编号:_____________________ 检测方法:将压缩空气与德尔格压缩空气质量检测仪连接,照《Aerotest Alpha 型德尔格压缩空气质量检测仪操作规程》依法测定压缩空气中水分含量,由水分含量换算相应压力露点。 检测结果: 含水量 压力露点 ________g/m3 _____________℃ □符合规定 检验人: 复核人: 3、总油量(≤0. 1 mg/m) 仪器型号:________________ 编 号:_____________________ 检测方法:将压缩空气与德尔格压缩空气质量检测仪连接,照《Aerotest Alpha 型德尔格压缩空气质量检测仪操作规程》依法测定压缩空气中总油量。 检测结□符合规定 果: 含油量:________________ mg/m3
3检验人: 复核人: 4、微生物( cfu/m) 仪器型号:________________ 编 号:_____________________ 采样量:___________m 培养温度(细菌/真菌):______℃ /_______℃ 培养时间(细菌/真菌):_____ 天/____天 检测方法:压缩空气与浮游菌采样器连接,照《洁净室(区)环境测试管理规定》依法测定压缩空气中浮游菌含量。 检测结果:细菌菌落数 ____________cfu/m 3 33 真菌菌落数 ______________cfu//m 3 □符合规定 检验人: 复核人:
风险控制结果表
LK股 207-案-1603-05