3)管线
采用铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃B类电线,穿金属线管明装。 4.1.4 空调、通风
普通基站机房的室内环境要求:
根据现网无线设备和传输设备对机房环境的要求,普通基站室内温度范围为10℃~30℃,湿度范围为20%~85%。
基站室内温度范围应为室温≤30℃(在此温度范围内空调不工作),湿度范围为20%~85%;夏季空调室内降温启动温度应设为30℃,室温降至26℃(暂定)时停止工作;
室外一体化机柜内工作温度范围应为0℃≤柜内≤35℃(在此温度范围内空调不工作),电池柜(舱)工作温度范围应为 0℃≤柜内≤40℃(在此温度范围内空调不工作),湿度范围为20%~85%;夏季空调一体化设备柜内降温启动温度应设为35℃,柜内温度降至30℃(暂定)时停止工作;夏季空调电池柜(舱)内降温启动温度应设为40℃,柜内温度降至35℃(暂定)时停止工作;冬季柜内空调升温启动温度应设为0℃,柜内温度升至5℃(暂定)时停止工作;室内相对湿度为50%。 基站机房应根据远期通信设备散热量预留空调用电量,为避免设备长期闲置,应根据通信设备的安装情况分期装机。 基站机房不设置备用空调机。
严寒地区、寒冷地区的基站宜选择冷暖型空调机,夏热冬冷地区、夏热冬暖地区和温和地区的基站,宜选择单冷型空调机。
空调室内机的位置应根据工艺机架的摆放确定,保证气流通畅,原则上空调室内机宜布置在发热量大的通信设备附近,为保证送风均匀,宜在机架列间端头布置空调。
空调室外机应布置室外通风良好、日晒较少的位置。
空调设备应预留满足通信行业要求的的通信接口,空调设备工作状态应能通过通信接口进行识别和管理。
其他技术要求详见《新建基站配套设施总技术要求》的规定。
4.1.5 防雷接地
通信基站必须采用联合接地系统。
通信局(站)雷电过电压保护工程,必须选用经过国家认可的第三方检测部门测试合格的防雷器。
其他技术要求详见铁塔集团编制的《通信基站防雷接地技术要求》的规定。 4.1.6 验收要求
新建机房工程验收应按现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的有关规定执行。
4.2 彩钢板机房、一体化(集装箱)机房 4.2.1 建筑 一般要求
1)机房面积、层高
机房面积根据通信工艺需求确定; 机房层高的确定,自建房净高宜为米。 2)防水要求
机房屋面板宜采用单坡屋顶,结构找坡,排水坡度≥5%,坡向机房的背面(没有机房门的一侧)排水。全国个别雪荷载比较大的地区(比如黑龙江、西藏、青海等地区)≥8%。
彩钢板机房、一体化(集装箱)机房各接缝处应具有较好的密闭性,能防止水的渗入,具体应满足《通信系统用室外机房》YD/T 1624-2007中的要求。 防火要求
(1)与周边建构筑物、储罐区、堆场等的防火间距,须严格遵照《建筑设计防火规范》GB50016-2006的规定。
(2)彩钢板机房、一体化(集装箱)机房梁、柱等钢结构构件,其表面须涂刷相
应厚度的防火涂料,以确保构件的耐火极限符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006要求,板材应满足《通信系统用室外机房》YD/T 1624-2007中的要求。
(3)内装修材料防火性能
内装修材料应采用A级防火等级的材料。建筑材料燃烧性能的分级,除应符合《建筑内部装修设计防火规范》等相关规范,还应符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012的规定。 室内装修
表 室内装修做法表 机房 楼/地面 水泥地面 地砖地面 防静电地板 墙面 无 踢脚 无 顶棚 无 门
机房采用甲级防火保温防盗门,应符合《防盗安全门通用技术条件》GB17565-要求。
馈线、电缆孔洞
具体要求同本章的规定。 节能要求
彩钢板机房、一体化(集装箱)机房所用彩钢夹芯板应在满足防火要求的前提下,应符合《公共建筑节能设计标准GB0189》的规定,芯材性能应满足《通信系统用室外机房》YD/T 1624-2007中的要求。 4.2.2 结构 技术条件 1)屋面活荷载
屋面按非上人屋面考虑,活荷载标准值为m2。 2)风荷载
根据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012),选取建设地点50年一遇的基本风压值作为设计风压。建设在建筑物屋面的彩钢板机房,风荷载计算需考虑高度修正系数。
3)雪荷载
根据《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012),选取建设地点50年一遇的基本雪压作为设计雪压,且雪荷载不与屋面活荷载同时考虑。 4)地震作用
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),全国各地的抗震设防基本烈度分为:非抗震设防地区以及抗震设防烈度6、7、8、9度地区。对于彩钢板机房、一体化(集装箱)机房结构,地震作用一般不起控制作用。 5)机房荷载
机房结构应满足壁挂设备、落地机架及电池设备的安装要求。一般情况下,自建地面机房的均布活荷载标准值不应小于m2,局部摆放电池的区域不应小于m2,如有特殊需求,应按实际的工艺要求进行设计。建设在既有建筑物屋面的彩钢板机房,建筑屋面结构应考虑其机房荷载的影响。 主要技术参数
1)结构安全等级取为二级。
2)设计基准期为50年,设计使用年限为20年。
3)抗震设防类别为丙类;在非地震区,结构设计不考虑抗震;在设防烈度6~9度地区,按本地区设防烈度计算地震作用并采取抗震措施。 4)如有特殊需求,应按实际要求进行设计。 设计要求 1)一般要求
(1)机房主体结构设计上应具有承受风、雨、雪、冰雹、沙尘、太阳辐射的能力,应具有隔热、密闭、防火等性能。机房墙因需要开孔后,应采取措施,保证其强度及防护性能。机房应与基础有可靠连接。
(2)选用的夹芯板及其连接应具有良好的结构性能,具体应满足《通信系统用室外机房》YD/T 1624-2007中、的要求。
(3)墙板及屋面板等在荷载标准值的作用下,最大挠度不应大于其跨度的1/250。
(4)防腐性能:主体结构的板材、连接件、外露部件应满足96小时的盐雾实验要求,产品经5%的氯化钠溶液96小时不间断雾化后在正常试验大气条件下恢复2小时无锈蚀现象。
(5)防盗性能:如建站地点存在较大偷盗风险时,宜对门、馈线窗和墙板等关键部位采取必要的防盗措施,防盗性能应满足《通信系统用室外机房》YD/T 1624-2007中的要求。 2)其他要求
(1)宜设置轻钢框架,对于高风压地区应采取必要的加固措施,且机房的主体结构及相关连接件设计均应满足风荷载要求。
(2)宜根据需要预留安装点,在预留位置宜对侧板进行加强处理。 (3)一体化(集装箱)机房除以上要求以外,还应满足下列要求:
一体化(集装箱)机房应设置底板,且应防滑、防静电、易清洁,强度和结构上满足机房荷载要求。
一体化(集装箱)机房应具有良好的整体运输性,保证在整体运输时不应出现影响外形的变形或功能损坏。
3)基础要求
(1)彩钢板机房采用砌体基础时,基土处于稍潮湿环境的,基础应采用MU30以上毛石或MU10普通砖,M5水泥砂浆砌筑;基土处于很潮湿或含水饱和环境的,基础应采用MU40以上毛石或MU20普通砖,M10水泥砂浆砌筑。 (2)在地面建设彩钢板机房、一体化(集装箱)机房采用混凝土平板基础形式时,混凝土基础要求:表面承重>10KN/m2。正常情况下,机房基础底板的混凝土强度等级不应低于C25。
(3)在建筑物屋面建设彩钢板机房,基础宜采用钢架基础方式,将钢梁架空在屋面结构梁柱上,机房固定在钢梁上,需满足:选择的结构梁承重应满足机房的荷载要求,机房地面承重>10KN/m2。若基础采用混凝土平台基础方式,基础本身的表面承重>10KN/m2。但该种方式由于混凝土平台本身就会对屋面产生较大荷载,加上上部设备和机房的荷载,所以该种方式的关键在于屋面的承载能力。采用该种方式需经有资质的设计或鉴定单位认证后方可实施。 4.2.3 电气
具体要求同本章的规定。