好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防水池降水方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防水池降水方案

一、 多点降水

1、 井点管:用直径1.5的塑料管,长4.5米,下端安装2米长过滤管。

2、 连接管:用4寸钢管与集水总管连接。 3、 集水总管:4寸消防水带送水。 4、 每根之间为0.6米。 5、 选用24台真空泵。

6、 冲孔设备:选用高压式离心泵。 二、施工工艺

1、放出基线用挖掘机开挖基槽。 2、在基础外2米布点。 3、用冲孔设备冲井点管孔。 4、埋设井点管,回填粗砂滤层。 5、敷设集水总管。

6、连接抽水设备,进行试抽。 7、检查是否有死管。 8、用机械拔除点管。

四、施工技术措施及质量保证措施

1、由于施工现场地表均为细砂,所以在冲水管冲井点孔之前,必须有挖掘机现行开挖埋设井点管的沟槽,挖土深度以

挖至地表下细砂层为准。

2、为确保场地内的大气降水不会灌到地表以下, 在开始井点降水施工前,合理安排好场内地表水的排水沟槽。 3、井点降水设备进场,在埋设井点管之前,必须逐根检查井点管及集水总管,发现损坏,立即更换,保证滤网完整无缺。井点管埋设之前,用布头或麻丝塞住管口,以免埋设时杂物掉入管内。

4、井孔冲成后,应立即拔出冲管,插入井点管,并在井点管与孔壁之间填砂滤层,以防孔壁塌土。砂宜用粗砂。 5、每根井点管埋设后,应及时检验渗水性能,井点管与孔壁之间填砂滤料时,管口应有泥浆水冒出,或向管内灌水时,能很快下渗方为合格。

6、布设集水总管之前,必须对集水总管清洗,并对其它部件检查清洗。井点管与集水总管之间用橡皮软管连接,确保其密闭性。

7、井点系统安装完毕后,必须及时试抽,并全面检查管路接头质量、井点出水状况和抽水机械运转情况等,如发现漏气和死井,应立即处理。每套机组所能带动的集水管总长度必须严格按机组功率及试抽后确定。

8、试抽合格后,井点孔口到地面下1.0m的深度范围内,用粘性土填塞严密,以防漏气。

9、开始抽水后一般不应停抽,时抽时止,滤网易堵塞,也

不易抽出土粒,并引起附近建筑物由于土粒流失而沉降开裂,正常排水应是细水长流,出水澄清。需降水的基坑附近无下水道排水,为了防止抽出的水回渗到井内,在离基坑平均670米远处开挖蓄水池两座(60m×30m×2m),将抽出的水用用塑料管道输送至蓄水池。 10、质量通病的防治: 通病及现象 原因分析 预防措施 井点抽水时在周围 含水层疏干后,土限制基坑周围堆放地面出现沉降开裂 体产生密实效应,材料,机械设备量,及位移 土层压缩,地面下且不宜集中。 沉。 降水速度过慢或无表层土渗水性较做好地表排水系效,坑内水位无明强,抽水的水又迅统,防止雨水倒灌,显下降或不下降 速返回井内。 井点抽水就近排入下水道中。 围护桩施工质量找出漏水部位,用差,不能起止水作高压密注浆修补。 用。 进水管、滤管堵塞抽水前检验水泵,或泵发生机械故障正式抽水前进行试灯。

抽。

消防水池降水方案

消防水池降水方案一、多点降水1、井点管:用直径1.5的塑料管,长4.5米,下端安装2米长过滤管。2、连接管:用4寸钢管与集水总管连接。3、集水总管:4寸消防水带送水。4、每根之间为0.6米。5、选用24台真空泵。6、冲孔设备:选用高压式离心泵。二、施工工艺1、放出基线用挖掘机
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ovxj6mtc84m0xd0pw4b4c2db011w500m4i
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享